Timer beim LPC2132

Gast #747281
Lesenswert?

Hallo zusammen,
hab mal eine Frage zu Timern. Arbeite mit einem LPC2132 und programmiere 
in C.Ich lege ein 512Hz Rechtecksignal mit einem Signalgenerator an den 
CAP 1.0 PIN des Prozessors an. Ich will jetzt einfach nachmessen ob 
tatsächlich 512Hz anliegen. Wie mache ich das am besten? Ist es möglich 
den timer bei der ersten steigenden Flanke zu starten und bei der 
nächsten steigenden Flanke anzuhalten und anschließend die Differenz zu 
bilden?Wenn ja, wie mache ich das?
danke schonmal für die Antworten...
Gast #747405
Lesenswert?

Ich habe sowas mal folgendermaßen realisiert.
Bei der steigenden Flanke, die Du mit einem external Interrupt erkennst, 
startest Du einen Timer, den Du beim nächsten Interrupt (nächste 
steigende Flanke) wieder abstellst. Dann rechnest Du in µs, ms oder s um 
und nimmst den Kehrwert.
#747520
Lesenswert?

Timer-Interrupt ist möglich, aber etwas ungenau weil die unbekannte 
Interrupt-Latenz mitmischt. Dank umfangreicher Capture-Möglichkeiten der 
LPC2000 unnötig.

Dabei wird der Timer nicht durch das Signal gestartet, sondern läuft 
dauerhaft durch. Bei eine wählbaren Flanke am Eingang wird vom Timer 
selbst (!) der aktuelle Wert im Capture-Register gespeichert und ein 
Interrupt ausgelöst. Die Differenz zweier solcherart erfassten Werte ist 
die Zeit zwischen den Flanken. Exakt, quarzgenau, Auflösung bis 17ns.
Gast #747913
Lesenswert?

irgendwie will das bei mir nicht klappen...hier mal der quellcode. 
findet jemand einen fehler?

  PINSEL0 |= 0x200000;
  TIMER1_TCR = 0x01;  // aktiviert Timer counter
  TIMER1_TC = 00;
  TIMER1_CCR = 0x01;  // rising edge on CAP 1.0 ladet CRO Register
  printf("Registerinhalt CR0 %lx\n\r", TIMER1_CR0);

das ist jetzt nur die aktivierung des timers und der erste wert soll 
ausgegeben werden. der timer läuft also los und bei einer steigenden 
flanke an CAP1.0 soll der wert ausgegeben werden...ist das so korrekt?
Gast #748149
Lesenswert?

sorry wenn ich mich bisschen blöd anstelle aber ich vertehs grad 
nicht...wie kann ich auf das event warten?
...TIMER1_CCR = 0x01;  ...sagt mir doch, dass sobald ein event an CAP1.0 
auftaucht der wert des TC Registers in das CR0 Register geschrieben 
wird?!vielleicht hat ja auch jemand ein Beispiel dazu?
#748159
Lesenswert?

znil wrote:

> ...TIMER1_CCR = 0x01;  ...sagt mir doch, dass sobald ein event an CAP1.0
> auftaucht der wert des TC Registers in das CR0 Register geschrieben
> wird?!

Ja. Aber wenn du es wie oben unmittelbar nach dem Einstellen des Timers 
ausliest, steht da noch nichts drin.
Gast #748314
Lesenswert?

mein nächstes problem wäre dann:
Wie weiß ich, dass ich beim zweiten mal genau die zweite flanke treffe 
und nicht die dritte oder irgendeine andere?daher weiß ich dann ja nicht 
welche differenz ich bilde und daher auch nicht wie lange ein Takt 
dauert...
wäre um sinnvolle antworten sehr dankbar...;)
#748331
Lesenswert?

Ob es eine kluge Wahl war, den Einstieg in die Programmierung von 
Microcontrollern ausgerechnet mit LPC2000 zu machen? Für AVRs gibts hier 
recht gute Einführungstexte, bei LPC2000 wird i.A. eine gewisse 
Grundkenntnis vorausgesetzt.

Jedenfalls ist der sinnvollste Ansatz, das Cature-Event als Interrupt zu 
nutzen und den Capture-Wert folglich im Interrupt auszulesen. Da geht 
normalerweise nichts verloren.

Dass Interrupts auf LPC2000 je nach Programmierumgebung nicht unbedingt 
trivial sind, steh auf einem anderen Blatt. Es sollte jedoch auch 
möglich sein, dass Interrupt-Flag vom Capture-Event direkt abzufragen.
Gast #748364
Lesenswert?

Ich hatte keine andere Wahl...;)okey dann versuche ich das jetzt mal so 
zu realiseren...dürfte ja eigentlich nicht so schwer sein...aber doch 
nochmal eine frage:
Muss ich denn das Capture event unbedingt als interrupt nutzen?soweit 
ich im datenblatt gelesen habe gibt es doch auch die möglichkeit bei 
einem event einfach den TC Wert in das CR0 Register zu laden...damit 
hätte ich doch meinen wert bei der ersten Flanke. was ich dann eben nur 
nicht verstehe ist, wie ich den wert bei der zweiten flanke erhalte?das 
müsste doch eigentlich recht simpel funktionieren..., oder?!
vielen dank nochmal für die antworten
#748369
Lesenswert?

znil wrote:

> ich im datenblatt gelesen habe gibt es doch auch die möglichkeit bei
> einem event einfach den TC Wert in das CR0 Register zu laden...

Nein, so funktioniert das nicht. Das machst nicht du, sondern der Timer. 
Deine Aufgabe ist es, den Wert aus CR0 wieder rauszuholen.

Ohne Interrupts, per Abfrage:
  t0 = CR0;
  while (CR0 == t0)
     ;
  t1 = CR0;
  t = t1 - t0;
Gast #750640
Lesenswert?

okey das ist mir jetzt soweit klar. ich vertehe aber immer noch nicht, 
wie ich den zweiten wert bei der nächsten flanke erhalte?wie macht man 
das?hier mal noch der quellcode, vielleicht entdeckt noch jemand einen 
Fehler...danke schonmal

 TIMER1_TCR = 0x01;  // aktiviert Timer counter
 PINSEL0 |= 0x200000;  // P0.10 as CAP 1.0
 TIMER1_CCR = 0x01;  // rising edge on CAP 1.0 ladet CRO Register
  start_value = TIMER1_CR0;
  while(TIMER1_CR0 == start_value);
  end_value = TIMER1_CR0;
  difference = end_value - start_value;
  printf("Zeitdifferenz %li\n\r", difference);