Hi,
ich möchte bei einem Spannungsabbruch noch einen Wert im Code ins Eeprom
schreiben, sozusagen als Backup.
Ich verwende einen ATXMEGA128A1 und habe nun den kurzen Beitrag über
Brown Out Detektion hier im Forum gelesen. Nun frage ich mich, wie ich
das ganze im C-Code umsetzen kann.
Gibt es eine ISR Routine, welche direkt mit dem BO Detektion verbunden
ist, so das bei Spannungsausfall diese Routine aufgerufen wird?
Vielen Dank für eure Hilfe
Matthias schrieb:> Gibt es eine ISR Routine, welche direkt mit dem BO Detektion verbunden> ist, so das bei Spannungsausfall diese Routine aufgerufen wird?
Nein. Macht auch keinen Sinn, da im BOR-Fall die Spannung nicht mehr zur
Versorgung des Controllers+Perpiherie ausreicht. Eventuell
angeschlossene Schaltungsteile sind ebenfalls Verbraucher, die den Rest
an Energie vernichten. Du brauchst eine aktive Überwachung der
Versorgungsspannung und einen geeigneten Energiespeicher (z.B.Elko) der
die Zeit für das Schreiben des EEPROM überbrücken kann.
Es gibt keine isr, aber nimm nimm nen interrupt pin und konfiguriert
denn auf low-level, hänge den an deine Versorgung und spendiert deinem
mega nen Kondition, dass der noch nachläuft...
Hi,
jo das habe ich hier nun auch so gelesen.
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&p=641935
Kennt jemand eventuell einen sehr zuverlässigen IC zur externen BO
Detektion?
Ich kenen zwar die vorgeschlagenen Dioden , Elko schaltungen würde
jedoch lieber auf etwas fertiges zurückgreifen.
Vielen Dank
Du kannst mit dem ADC Deine VCC messen und bei Unterschreitung den
EEPROM beschreiben.
Der Schwellwert muß aber noch genügend oberhalb des Brownout sein.
Peter
Ist es möglich des VCC Pin auf einen positiven ADC Pin zu geben und dann
mittels internem Komparator diesen mit VCC zu vergleichen mit einer z.B.
10 % Hystherese.
Wenn nun der Komparator schaltet, dann soll eine ISR aufgerufen werden,
in welcher ich die EEPROM Schreibmethode aufrufe.
Vielen Dank für eure Hilfe
Das hört sich doch gut an.
Ich nehme den positiven Pin des internen Komparators des XMEGA und
schließe ihn an VCC an. Den negativen Pin kann ich mittels 6 Bit VCC
Scaler des XMEGA mit z.B. VCC*58/64 belegen. MIt einer kleinen Hyterese
sollte dann bei ca. 3 V die ISR augerufen werden. Der XMEGA hat da
wirkich viele Funktionen laut DB intern bereits vorhanden.
Problem könnte sein, wenn die Spannung dann zusammenfällt.
Die Spannung auf dem positiven Pin ist vom VCC Pin abgegriffen. Nun
sinkt diese Versorgungsspannung. Daraufhin sinkt jedoch auch die intern
generierte negative Spannung. Somit unterschreitet der Wert des
positiven Pins niemals den Wert des negativen.
Also geht das wohl so nicht.
... Also geht das wohl so nicht ...
Sehe ich auch so. Da muss eine stabile Referenzspannung ran. Hat der
Controller eine interne Referenz die lange genug "durchhält", wenn die
Spannung fällt? Bei einer 3,3 V Versorgung, würde ich schon bei 3,15 V
"zuschlagen". Vielleicht kannst du das Fallen der Spannung auch an einem
anderen Punkt deiner Schaltung feststellen (z. B. vor dem Stabi-IC oder
so).
Ich müsste eigentlich nur die VCC in einem zweiten Pfad mit einer
starken Elko-Schaltung Puffern und als Last für den Zweig nur den
negativen Pin des uC nehmen. Der sollte dann viel länger durchhalten und
so die Referenz bilden können.
Kennt jemand von euch nen fertigen Bausatz zum Zwischenpuffern von 3,3
V.
Vielen Dank
Vielleicht nun doch so:
Ich nehmen die 5 V Versorgungsspannung Vin direkt vom Stecker mit einem
Spannungsteiler auf 3,3 V auf einen freien INT0 Pin beim Port A des
XMEGA.
Die VIn geht auf einen Spannunsgwandler von 5 -> 3,3 V der mit ca. 110
uF vorgepuffert wird und einer zusätzlichen Diode.
wie hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Speicher#EEPROM_Schreibzugriffe_minimieren
Ich triggere wie beschrieben den INTO auf die negative Flanke und habe
dann noch ein paar milisekunden Zeit um zu schreiben.
Hi!
Wenn du nen Spannungsregler vor Vdd für den µC hat, kannst du die
Spannung dort messen. Bevor der Elko vor dem Spannungsregler leer ist,
hast du mehr Zeit.
Gruß
PP
thisamplifierisloud schrieb:> Was für´n Aufwand ...> Beim zilog z8encore ist BO-Detection on-chip.>> Wieder ein guter Grund, nicht auf die atmel-Schiene umzusteigen ! :-)
Wenn Du den thread gelesen hättest, wüsstest Du, daß auch bei den Atmels
die BO Detection on-chip ist.
Ziel ist es, etwas (EEPROM schreiben) zu tun, kurz bevor die BO