AVR_PORTA_IN/OUT

OP #865109
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo,

ich möchte PORTA eines AVR als Eingang und als Ausgang verwenden. Dies 
wird durch ein if-Anweisung entschieden.

Leider funktioniert dies nicht immer.

if(...)
{
  PORTA = 0x00;
  DDRC  = 0x00;

  //Eingangsdaten holen
  IN_DATEN= PORTA;
...
}
else
{
  PORTA = 0x00;
  DDRC  = 0xFF;

  //Ausgangsdaten senden
  PORTA = OUT_DATEN;
...
}

weiss jemand, warum das Senden der OUT_DATEN nicht funktioniert

Vielen Dank

Gruß
Gast #865124
Lesenswert?
• ▲
▼
du mußt ddra ansprechen.

ddra = 0x00; port a = eingang
ddra = 0xff; port a = ausgang

je nachdem wie schnell dein uC läuft kann es sinnvoll sein noch ein paar 
nops zwischen dem zuweisen von ddra und porta zu setzen.
und nimm fürs einlesen von porta besser pina.