Stromzähler mit Messpfad im Neutralstrang

OP #7630767
Lesenswert?

Habe mir einen Einphasen Stromzähler aus China gekauft der Modbus, Zweirichtungszähler und anderen Schnick-schnack hat. Aber was mich total verwirt hat ist dass der Strom nicht zwischen den Phasenklemmen Lin und Lout gemessen wird sondern zwischen den Neutralklemmen des Stromzählers Nin Nout. Die Lin und Lout Klemmen dienen wohl nur der Spannungsmessung und es reicht nur eine L Klemme mit der Spannung zu versorgen. Anscheinend sitzt der Stromtrafo oder der Stromshunt zwischen Nin und Nout. Die Klemmen Lin und Lout haben bei unbeschaltenem Stromzähler gar keine galvanische Verbindung. Das ist noch verwirrender weil nach dem Schaltplan beide Leiter L und N durch den Stromzähler durchgehen sollen. Die Zählerbezeichnung ist DDS661. Wird der L Strompfad intern mit einem Relais durchverbunden? Sonst kann ja gar kein Stromkreis entstehen. Hat jemand eine Erklärung für diese sonderbare Messschaltung?

Angehängte Dateien:
OP #7630918
Lesenswert?

Es gibt leider keine mir bekannten Dreiphasenstromzähler die die Wirkleistung und Wirkenergie sowohl für Lieferung und Bezug für die drei Phasen einzeln erfassen. Deshalb habe ich drei Einphasenzähler gekauft die das schön getrennt nach Phasen erfassen. Es ist ein Testaufbau in den ich kein grossen Geld investieren möchte und diese Zähler erfüllen die Voraussetzungen eigentlich am besten. Die meisten Stromzähler stammen wohl aus China und in der Beschreibung findet man bei keinem Zähler die genaue Messschaltung. Übrigens habe ich auch bei einem deutschen Präzisionshersteller eine Erwähnung gefunden dass der Shunt manchmal in den Neutralleiterstrang gelegt wird wegen der Möglichkeit des Anschlusses eines Oszilloskopes. Der Neutralleiterstrang liegt am Erdpotential und da besteht keine Gefahr der Beschädigung des Oszilloskopes. Insofern haben die Chinesen möglicherweise an sowas gedacht. Ich denke dass dieses Forum dazu da ist unbekanntes zu klären. Statt dessen liefern sie nur wertloses dummes Gequatsche. Zum Thema scheinen sie nichts beitragen zu können. Ich hoffe sie fühlen sich nun wohl.

#7630933
Lesenswert?

Petr Z. schrieb:

Es gibt leider keine mir bekannten Dreiphasenstromzähler die die Wirkleistung und Wirkenergie sowohl für Lieferung und Bezug für die drei Phasen einzeln erfassen.

Was ja eigenlich auch keinen Sinn macht, die Energie pro Phase zu erfassen.

Zähler, die die Leistungen per Außenleiter anzeigen können, gibt es genügend am Markt.

Gibt sogar Zähler, die ModBus TCP können...

OP #7630935
Lesenswert?

Petr Z. schrieb:

Jetzt ist noch unklar wie der Lin Lout Strompfad der im unbeschaltenen Zustand keine galvanische Verbindung hat im Betrieb durchgeschalten wird. Also der L Strompfad ist irgendwie schaltbar.

Berichtigung: Beim Multimeter ist ein Kabelbruch und darum wurde eine falsche Messung gemacht. Auch der L Strompfad ist galvanisch durchgängig. Mit anderem Multimeter festgestellt. Aber die Messung findet tatsächlich im Neutralstrang. Problem gelöst. Schliesse den Fall.

OP #7630937
Lesenswert?

Sven L. schrieb:

Was ja eigenlich auch keinen Sinn macht, die Energie pro Phase zu erfassen.

Zähler, die die Leistungen per Außenleiter anzeigen können, gibt es genügend am Markt.

Gibt sogar Zähler, die ModBus TCP können...

Habe einen Sentron PAC4200 der Modbus TCP kann. Auch dieser Netz Analysator liefert nicht jede Phase einzeln. Genauso wie Janitza und ähnliche. Leider Fehlanzeige.

#7630992
Lesenswert?

Re D. schrieb:

Nein! Jetzt zählt er rückwärts.

Dann vertausche In und out, sprich: Bau ihn andersrum in den Stromkreis, dann stimmts wieder. Alternativ kannst du ja in der Auswertenden Einheit das Vorzeichen vertauschen, womit das dann wiederum egal währe. Wenn das ernst gemeint war, solltest du dringend noch einiges an Theorie lernen bevor du willenlos an der Verteilung herumschraubst.

Meine PV Anlage hat auch einen 3phasigen Zwischenzähler und da kann ich jede Phase einzeln sehen. Aber ich weiß gerade nicht, was das für ein Fabrikat ist.

#7631004
Lesenswert?

Ralf H. schrieb:

Und du bist dir sicher, dass die Isolation zum RS485 das auch hergibt? DA hätte ich große Bedenken...

Du glaubst also, dass der RS485 auf dem N Potential (oder nur eine geringe Isolationsfestigkeit dahingehend aufweist) liegt? Na, ich hoffe ja mal nicht. 1kV muss das auf jeden fall isoliert sein, vermutlich sogar mehr. Andererseits... Chinaprodukte, wer weiß.

Aber bei Aliexpress gibt's für um die 5 Euro eine Isolationsstrecke für RS485. Für die Sicherheit.

OP #7634084
Lesenswert?

So sieht die Seitenansicht aus mit dem Anschlussschema. Das Vertauschen von L und N widerspricht dem Schema bringt aber die Lösung des Problems. Im Drehstromnetz bei der Messung der drei Stränge mit 3x 1f Zählern ist es nicht anders zu lösen. Sofern jemand einen 3f Stromzähler kennt der sowohl Bezug als auch Lieferung für Leistung und Energie in jeder Phase einzeln anzeigen kann bitte mitteilen. Aber ich denke nicht dass es einen gibt. Mein Solarzähler kann nur Bezug anzeigen je Phase. Lieferung nur als Summe der 3 Phasen. Und das ist das Problem welches ich lösen möchte. Natürlich könnte ich zwei solcher Zähler nehmen und den Stromanschluss beim zweiten Umdrehen. Einer würde Bezug und der andere Lieferung messen.

Angehängte Dateien: