Hallo

Ich versuche einen Trafo eines 12V Halogenseilsystems zu dimmen.
Der Trafo ist ein riesiger Klotz und wird daher wohl konventionell sein?
Ich habe den Funkdimmer von Pollin an die 230V Seite gehängt. Ergebnis: 
die Lampen flackern abhängig von der Dimmstufe mit ca. 2 Hz.
Jetzt habe ich stattdessen einen Dreh-Anschnittsdimmer drangehängt. Der 
brummt aber sehr stark.

Was kann ich tun, dass entweder der Funkdimmer nicht mehr flackert oder 
dass der Drehdimmer nicht mehr brummt?
Hilft da so ein fertiger Filter-Vorsatz mit L und C?
Oder hilft ein Abschnittsdimmer?
Oder muss ich den konventionellen Dimmer gegen einen elektronischen 
tauschen und dann abschnittsdimmen, damit es leise wird?
Oder hilft ein teurerer Anschnittsdimmer aus dem Baumarkt, das Brummen 
auszuschalten?
Gast #1032269
Lesenswert?
• ▲
▼
sind denn die billigen anschnittsdimmer nicht für induktive lasten 
geeignet?

wenn jetzt auf der packung "anschnittsdimmer für induktive lasten" 
draufsteht und der dimmer 30 euro kostet, kann ich dann sicher sein, 
dass der nicht mehr brummt?
Gast #1032276
Lesenswert?
• ▲
▼
Habe irgendwo gelesen, man darf aBschnittsdimmer nicht mit 
konventionellen trafos betreiben?

Conrad hat zwei Dimmer, da steht extra dabei die seien neben 230v 
glühlampen auch für niedervolt halogenlampen geeignet.
einer ist aufputz und kostet 21 euro (Artikel 611425), der andere 
unterputz (Artikel 612632) und kostet 31 euro.
kann ich die jetzt verwenden und das brummen hört auf?
#1032277
Lesenswert?
• ▲
▼
> wenn jetzt auf der packung "anschnittsdimmer für induktive lasten"
> draufsteht und der dimmer 30 euro kostet, kann ich dann sicher sein,
> dass der nicht mehr brummt?

Ein Trafo brummt immer aber mit dem richtigen Dimmer funktioniert 
zumindest das Dimmem.
Der Unterschied zum normalen Dimmer ist, dass die Ansteuerung des Triacs 
anders ist. Entweder wird dieser mit Imulsserien oder Dauersignalen 
gezündet oder es gibt eine Logik die nachsieht ob der Triac 
durchgeschaltet bleibt um ggf. nachzuzünden.

@muhkuh: wohl kaum.

Jürgen
#1032279
Lesenswert?
• ▲
▼
Gast wrote:
> Habe irgendwo gelesen, man darf aBschnittsdimmer nicht mit
> konventionellen trafos betreiben?
>
> Conrad hat zwei Dimmer, da steht extra dabei die seien neben 230v
> glühlampen auch für niedervolt halogenlampen geeignet.
> einer ist aufputz und kostet 21 euro (Artikel 611425), der andere
> unterputz (Artikel 612632) und kostet 31 euro.
> kann ich die jetzt verwenden und das brummen hört auf?

Gehen beide aber wie gesagt ganz brummfrei geht nicht.
Gast #1032338
Lesenswert?
• ▲
▼
1.Ein schlecht gewickelter Trafo brummt immer. Egal wie teuer der Dimmer 
ist.
2.Ringkerntrafos sind nicht ideal zum Dimmen.

3.Wenn der obige Funkdimmer von P*llin flackert, dann schalte mal eine 
Lampe 230V 25W parallel zum Trafo. Damit kommt der Dimmer evtl. in einen 
besseren Arbeitsbereich.
Gast #1032403
Lesenswert?
• ▲
▼
Das Brummen eines Trafos kommt meistens nicht durch eine
schlecht gewickelte Wicklung sondern durch Magnetostriktion.
Dies tritt bei schnellen (hochfrequenten) Änderungen des Magnetfeldes im 
Kern auf und bewirkt eine Volumenänderung des Kerns -> hörbares Brummen.
Das tritt deshalb auch bei sehr gut gewickelten und vergossenen 
Transformatoren auf.
Die hochfrequenten Änderungen verursacht der Phasenanschnittsdimmer.
Da aber nur dieser Dimmer für konventionelle Transformatoren geeignet 
ist ist das Brummen nicht zu verhindern.
Es tritt je nach Kernmaterial nur unterschiedlich stark auf.

JensM.
Gast #1102321
Lesenswert?
• ▲
▼
hallo ich wollte mal fragen ob ihr mir helfen könnt.
ich möchte gerne eine 12V halogenlampe mit wechselstrohm dimmen.
ich brauche eine einfache lösung und sie muss sehr klein sein
ich hoffe ihr könnt mir helfen damit meine lange suche ein ende hat


mfg wolfgang

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.