230V-Rohrluefter mit Phasenabschnittsdimmer steuern?

Gast #2470601
Lesenswert?
• ▲
▼
Ich moechte einen Rohrluefter zur Entlueftung in der Drehzahl ein wenig 
herunterregeln, damit er leiser wird.

Es handelt sich dabei um diesen Luefter:
http://www.ebay.de/itm/Rohrventilator-200mm-1030m-h-Rohrlufter-Lufter-/140561231738?pt=L%C3%BCftungs_Klimatechnik&hash=item20ba1a2f7a

Es gibt dort extra Drehzahlregler, die aussehen, wie ein ein 
UP-Licht-Dimmer.
Nun moechte ich das ganze moeglichst schnell noch fertig bekommen und im 
Baumarkt gibt diese Drehzahlregler nicht.

Ist das nicht eigentlich nur eine Phasenabschnittssteuerung, so dass ich 
einfach einen Dimmer aus dem Lichtbereich nehmen koennte?
Gast #2470956
Lesenswert?
• ▲
▼
Du solltest einen PhasenANschnitdimmer verwenden, der kommt mit 
induktiven Lasten wie dem Motor und normalen Trafos zurecht.
Ventilatoren kann man üblicherweise damit dimmen, weil man ihnen Kraft 
nimmt, und mit weniger Kraft drehen sie langsamer.
Daß sie dabei auch schlechter anlaufen und bei zu viel Staub und 
Lagerverschleiss vor Ablauf ihrer Haltbarjkeit stehen bleiben, ist der 
Nachteil, der eine Regelung bzw. Handregelung kompensieren könnte.
Gast #2471080
Lesenswert?
• ▲
▼
> Die meisten Dimmer aus dem Baumarkt sind sog. Universaldimmer und
> beherrschen damit PhasenAN- und PhasenABschnitt und erkennen
> eigenständig den Lasttyp


Das halte ich für ein Gerücht, du verbreitest gefährliches Unwissen.

Eher:

Die meisten Dimmer aus dem Baumarkt sind zwar so unverschämt teuer
wie sog. Universaldimmer aber beherrschen natürlich nur den billigen
PhasenANschnitt und keinen teuren PhasenABschnitt denn sie erkennen
nicht eigenständig den Lasttyp.
Gast #2471339
Lesenswert?
• ▲
▼
Die allermeisten Dimmer werden schon PhasenAnschnittsdimmer sein. 
Einfach weil man Triacs genau das gut machen kann. Die teurere 
Alternative wäre eine Pulsgruppen modulation, was für Motoren ggf. auch 
die bessere Wahl wäre.

Ob der Lüfter das Dimmen auch verträgt ist eine andere Frage. Auf alle 
Fälle muss man damit Rechnen das der Wirkungsgrad durch das dimmen 
sinkt, man spart also nicht unbedingt Strom, und übertreiben kann man es 
auch nicht.

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.