erhöhter Strom beim Anschalten

Gast #659248
Lesenswert?

Hallo zusammen!

Ich habe einen recht großen Raum mit 50W Halogenstrahler eingerichtet. 
Die Gesamtleistung liegt irgendwo um die 2,3 kW. Der Stromkreis ist mit 
einer normalen 16A Sicherung gesichert.

Jetzt passiert es ab und zu, dass die Sicherung rausfliegt, wenn man die 
Lampen (alle an einem Schalter) anschaltet. Ich habe das darauf 
zurückgeführt, dass die Lampen beim Einschaltvorgang alle kalt sind und 
daher der Widerstand kurzzeitig geringer ist und die maximale Leistung 
von 3,6 kW überschritten wird.

Gibt es irgendwelche Richtwerte, wie stark der Strom durch den 
"Kaltstart" erhöht ist? Gibt es irgendwelche einfachen 
Lösungmöglichkeiten hierfür (evtl. Sicherungsautomaten, die nicht so 
schnell auslösen)?

Vielen Dank!
Steffen
#659262
Lesenswert?

Trägere Automaten sind ein Mittel das Problem zu umgehen aber wenn man 
was Mobiles braucht, dann gibts z.B. Einschaltsequenzer, Die die 
Verbraucher mit kleiner Verzögerung nacheinander einschalten. Hab sowas 
mal bei einem Fotografen gesehen der darüber seine Studiobeleuchtung 
geschaltet hat.

bye

Frank
Gast #659272
Lesenswert?

Danke für die Antworten!

Etwas mobiles brauche ich nicht. Bei mir ist alles fest installiert.

Gäbe es nicht auch eine Möglichkeit, den Strom in der Zuleitung zu 
begrenzen? Also quasi eine Induktivität einbauen zum Beispiel? Dann 
würden die Lampen beim Einschalten zwar etwas "langsamer" hell, aber es 
gäbe keine Probleme mit der Sicherung mehr.

Ansonsten werde ich einen anderen Sicherungsautomaten einbauen.

Grüße
Steffen
#659306
Lesenswert?

Steffen wrote:
> Softstart klingt eigentlich gut. Was gibts da für Geräte?
>
> Grüße
> Steffen

kommt drauf an,

hast du NV-Halogen oder HV-Halogen verbaut ??

Einfachster Ansatz ist ein Dimmer mit Soft-Start-Funktion.
kommt aber bei NV-Halogen dann auf die Trafos an, ob die Dimmbar sind.

lg
Peter
Gast #659310
Lesenswert?

Es sind HV Halogen verbaut worden.

Ich suche sowieso schon länger nach einem passenden Dimmer (z.B. mit 10V 
Steuerungsanschluss) bis ca 3 kW. Vielleicht gibt es dann auch gleich 
einen mit eingebauter Softstartfunktion.

Viele Grüße
Steffen
#659319
Lesenswert?

Steffen wrote:
> Es sind HV Halogen verbaut worden.
>
> Ich suche sowieso schon länger nach einem passenden Dimmer (z.B. mit 10V
> Steuerungsanschluss) bis ca 3 kW. Vielleicht gibt es dann auch gleich
> einen mit eingebauter Softstartfunktion.
>
> Viele Grüße
> Steffen

ja die gibt es :-)

passen blos nicht mehr in eine normale Schalterdose ;-)

kannst dich ja mal beim großen "C" ein bissel schlau machen.

DMX ist auch noch so ein Schlagwort fürs suchen im Netz.

lg
Peter
Gast #659351
Lesenswert?

Wenn man beim bösen, blauen C in den Business-Shop wechselt, findet man 
unter Netzgeräte / Spannungswandler sowohl Einschaltstrombegrenzer (bis 
10kW) sowie Wechselspannungssteller (Schönes Wort für Dimmer) auch mit 
10V Schnittstelle.

Muss man da nicht kaufen, kann aber mal schauen was es so gibt.