Hallo,
ich hab die Temperatursteuerung von Thomas Pfeifer (Reflow Ofen) 
nachgebaut und den atmega8 mit der Software gebrannt. Das Funktioniert 
auch so weit.
Nur bei der Temperaturmessung habe ich das Problem, das am Meßeingang 
eine Spannungsdifferenz von ca. 0,5V habe, je nachdem ob der die 
Ausgänge am PORTD 0 oder 1 haben.
Das bedeutet wenn PORTD = 0b00000000 habe ich am Meßeingang PC0 einen 
Spannungsunterschied von 0,5V als wenn PORTD = 0b11100000.

Ich hab keine Ahnung warum...

Hier mal ein kleiner Auszug aus dem Quellcode:
Messung:
1
void adcinit() {
2
  // Activate ADC with Prescaler 16 --> 1Mhz/16 = 62.5kHz
3
  //ADCSRA = _BV(ADEN) | _BV(ADPS2);
4
  ADCSRA = _BV(ADEN) | _BV(ADPS2) | _BV(ADPS1);
5
  ADMUX=  0;
6
}
7

8
int getadc(uint8_t channel) {
9
  // Select pin ADC0 using MUX
10
  ADMUX = channel | _BV(REFS0) | _BV(REFS1);
11

12
  //Start conversion
13
  ADCSRA |= _BV(ADSC);
14

15
  // wait until converstion completed
16
  while (ADCSRA & _BV(ADSC) ) {}
17

18
    // get converted value
19
  return(ADCW);
20
}

Regelung:
1
void control(int t_ist, int t_soll) {
2
  if (t_ist>t_soll) {
3
    PORTD = 0b00000000;  //off
4
  } else {
5
    PORTD = 0b11100000;  //on
6
  }
7
}

Es gibt sicherlich eingie die die Schaltung auch nachgebaut haben.

Viele Grüße
Volker
#1672162
Lesenswert?
• ▲
▼
Hmm, das Schematic sieht natürlich einwandfrei aus - soweit
ich das beurteilen kann.
Wenn Du die Schaltung selbst aufgebaut hast (Testplatine o.ä.)
würde ich auf ein Masseproblem des TempSensors tippen.
Miss mal diese Masse gegen die am Optokoppler.
Falls Du auch das PCB-Layout übernommen hast, muss ich leider passen.

Viel Erfolg,
T.

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.