Drehstrom L1 L2 L3, was ist was?

Gast #540237
Lesenswert?

Achso, sowas meinst du! :)

Ich kann dir aber sagen, wie das geht:
Der Bezugspunkt ist der N (PE), den du kapazitiv beim berühren des 
Gehäuses herstellst. Je nachdem, welcher der beiden Messspitzen 
"voreilt" ist das drehfeld nun rechts oder links drehend. :)
#540400
Lesenswert?

@Techniker

Nur als Frage deine Ausführung bzgl. Duspol (Nur um den Namen zu 
nennen), mit der Möglichkeit die Drehrichtung zu erkennen (Phasenfolge), 
wäre nur einsetzbar wenn keine Schutztrennung (IT-Netz als Beispiel 
voliegt)???

Wäre hier also auch nicht genauer als ein guter alter Lügenbolzen 
(Einpoliger Phasenprüfer)?? Welche Anzeige würde  der Duspol in diesem 
Fall ausgeben?? (Hab hier nur ein dreipoliges Phasenfolgeprüfgerät), 
vermutlich doch, dass beide leuchten richtig?? (würde zumindest ein 
Dreipolgerät tuen wenn ihm eine Phase als "Bezugspunkt" fehlen würde)

Gruß Jochen

http://www.rs485-hausbus.de.vu
Gast #540480
Lesenswert?

Hi!

Theroretisch funktioniert das Teil in einem IT-Netz nicht bzw. nicht 
richtig.

Wenn aber durch Entstörmaßnamen o.ä. von Verbrauchern die Erde ein 
Potential nähe N-Potential bekommt, funktioniert es wieder.. ;-)

D.h. Theroretisch NIN - in der Praxis meistens JA :)

Gruß,
Techniker

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.