3.3 Volt 20mA aus dem Zwischenkreis (400 Volt)

(Firma: matzetronics) #7874319
Lesenswert?

Tom schrieb:

Woraus? 230VAC, 12VDC oder Zitronenbatterie?

Aus 400V DC, wenn man den Titel des Threads einfach mal liest. Ich denke, du bist mit einem 3,3V Schaltnetzteil am besten bedient, das du direkt aus dem Zwischenkreis oder, wenn vorhanden, aus den eingangsseitigen 230V AC speist. Notfalls die 400V mit einer Linearstufe (Z-Diode und Begrenzungswiderstand in Reihe) um 80V reduzieren, dann sinds etwa 320V.

(Firma: Hobbytheoretiker) #7874467
Lesenswert?

Wenn der TO es auf 600 DC auch auszuhalten auslegt, wird die Schaltung robuster, als was auf dem Markt so rumfliegt.

Bei den 400V sollte der DCDC-Wandler hinter einem Widerstand und einer Sicherung angeschlossen werden. Der Widerstand verhindet, dass im Kurzschlussfall der Strom zu hoch wird für die Feinsicherung dahinter. Wenn der Zwischenkreis dicke Elkos haben sollte, kann das sonst ganz schön fetzig werden, wenn der Halbleiter im DCDC-Wandler durchlegiert.

(Firma: Funkenflug Industries) #7874585
Lesenswert?

Kondensatornetzteil

aus DC? Aha...

Meistens wird die Schaltung ja irgendwie aus dem Netz versorgt.

400Vdc

230Vac durch Brückengleichrichter sind etwa 340Vdc.

600Vdc

400Vac durch Brückengleichrichter sind etwa 565Vdc.

Nach einer PFC-Stufe wird aus beidem noch etwas mehr.

#7874729
Lesenswert?

Warum nimmt man nicht einen externen Trafo (6V) für 3 Euro. Gleichrichte und Siebelko dazu. Als am Zwischenkreis Elko zu fummeln.

Und dann mit Spannungsregler auf 3,3V. Zu teuer, keine Lust oder zu wenig Platz? 20mA ist ja nicht so viel. Hast Du denn kein 230V Netz?

Scheint ja irgendwas Spezielles zu sein. Oder geheim.

(Firma: Hobbytheoretiker) #7874809
Lesenswert?

Dieter D. schrieb:

Feinsicherung

RS Components GmbH Die Serie Wickmann 477 ist die erste und kleinste Sicherung für 500 V ac und 400 V dc unter der Klasse der Sicherungsfamilie in 5x20 mm. Sie wurde für den ...

Bürklin Feinsicherung, 8020.5011, SCHURTER ; Nennspannung (DC), 400 V ; Nennstrom, 1 A ; Auslösecharakteristik, T ; Länge, 31.8 mm ; Gehäuse, Keramikrohr.

Dieter D. schrieb:

Widerstand

Für den Widerstand schaue ins Datenblatt, wieviel kA maximal gelöscht werden können.

(Firma: Hobbytheoretiker) #7874965
Lesenswert?

Wenn der TO nicht nennt, von welchem Geraet der Zwischenkreis ist, ist erstmal richtig, wie Ben schon nannte, davon auszugehen, dass eine PFC-Stufe mit im Spiel sein muesse.

In Zwischenkreisen sind meistens Elkos. Und bei Kurzschluss wird das meistens unerfreulich. Wer schon mal einen 4,7μF 450V 105°C Elko kurzgeschlossen haben sollte...

#7875114
Lesenswert?

David F. schrieb:

Hat jemand ne Idee wie ich ohne spezielle integrierte ICs

Wieso? Willst du das Fahrrad neu erfinden? Glaubst du, das wird einfacher und billiger?

halbwegs energieeffizient 3.3 Volt und 20 mA für die Versorgung eines Microcontroller bekomme?

Ein Linearregler hat hier 3,3/400=0,8% Wirkungsgrad und verheizt bei Volllast satte 8W. Schaltregler dieses Kalibers für 400VDC gibt es für gutes Geld zu kaufen.

https://de.rs-online.com/web/p/schaltnetzteile/1359124 https://de.rs-online.com/web/p/schaltnetzteile/1359245P