Schnittstelle zu Heizungsventilen

Gast #46358
Lesenswert?
• ▲
▼
Da mein Heizungsinstallateur mir auch nicht weiter helfen kann (der will
mir ja gleich die komplette Steuerung andrehen) frag ich einfach mal.

Was ich an professionell eingesetzten Ventilen (Dreiwegeventil)
gefunden habe, hat entweder eine 0..10V oder 4..20mA Schnittstelle zur
Vorgabe der Stellgröße. Natürlich sind die Dinger auch nicht gerade
billig. Da sitzt ja dann auch ein Controller drin der das Ganze
umsetzt.

Irgendwie müste man doch auch an die Ventile ohne Elektronik
rankommen.

Vielleicht kann mir da jemand helfen.

Steffen
Gast #46360
Lesenswert?
• ▲
▼
Das sollte kein Problem sein. Einfach und gut.
Eine absolut exakte Positionierung brauche ich eh nicht. Haben die
Mischer einen Endlagenschalter oder muss man den Motorstrom auswerten
wenn man wissen will wo Schluß ist?

Woher kann man solche Ventile beziehen?

Steffen
Gast #46361
Lesenswert?
• ▲
▼
Bei uns in der Heizung sind genau solche Ventile drin. Das ist einfach
ein 230V Getriebemotor, der Links- und Rechtslauf hat. Unsere
"Steuerung" hat einfach zwei Relais drin, die die Einschaltzeit und
die Drehrichtung steuern. Ob allerdings Endschalter drin sind -
jedenfalls "weiß" unsere Steuerung nix davon, sondern schaltet munter
weiter, auch wenn die Endstellung erreicht ist.
Die Steuerung läuft dann so: Eine Vorgabe (gewünschte Temperatur) wird
per Sensor abgegriffen. Ist die Temperatur zu kalt, wird der
Getriebemotor für 0,5 Sek. richtung "warm" gefahren, ist sie zu warm,
eben umgekehrt. Ist kein Hexenwerk. Dein Heizungstyp müßte diese
Mischermotoren auch besorgen können. Vielleicht lasse ich mich dazu
überreden, in den Keller zu gehen und mal den Hersteller
rauszuschreiben - sofern einer draufsteht...
Gast #46362
Lesenswert?
• ▲
▼
Danke erst mal für die Antworten.
Da brauch ich mir ja erstmal keinen großen Kopf weiter zu machen.
Komisch alles was ich im Netz gefunden habe war schon mit Controller.

Na ja, mein Heizungsmonteur ist zwar ein Ass auf seinem Gebiet aber was
die Steuerungen anbetrifft da setzt er eben etwas fertiges ein. Was da
wie passiert ist ihm egal, solange seine eingestellte Heizkurve stimmt.
Daher war er mir bei dieser Frage keine große Hilfe. Von den
Herstellern hat er da auch keine großartigen Infos bekommen, die wollen
ja möglichst komplette Systeme verkaufen.

Es währe Spitze, wenn Ihr mal im Keller nach dem Hersteller sehen
könntet.

Steffen
Gast #46363
Lesenswert?
• ▲
▼
In Heizungsanlagen finden verschiedene Arten von elektrisch getriebenen
Ventilen Verwendung. Mischerventile, als Drei- und Vierwegventil, und
Absperrventile, in Form von motorischen Kugelhähnen oder als motorische
oder elektrothermische Absperrventile.

Das Grundprinzip von Heizungsmischern hat thkais schon dargestellt. Im
Motorgehäuse sind Mikroschalter eingebaut, die den mechanischen Laufweg
begrenzen. Daneben gibt es meistens nach außen geführte
Endlagenkontakte. Fehlen diese, dann könnten auch die Mikroschalter
"angezapft" werden. Wichtiger Paramter für die Optimierung der
Regelung ist Laufzeit des Mischers und die Entfernung des
Heizungsvorlauftemperatursensors vom Mischer. Wer es ganz genau haben
möchte, kann auch das Volumenstromdiagramm auswerten. In den meisten
Fallen reicht eine Laufzeitsteuerung und eine optimierte PI-Regler
Implementation aus. Anders machen es die Reglerprofis auch nicht.

Absperrventile werden direkt zur Heizkörpertemperatursteuerung oder zur
Absperrung einzelner Heizkreise eingesetzt. Bewährt sind die
elektrothermischen Ventilköpfe im Austausch zum thermomechanischen
Ventilkopf am Heizkörper. Hiermit lassen sich individuelle
Raumthemeraturregelungen herstellen.
Die Ventile werden von allen namhaften Heizungsherstellern vertrieben,
jedoch beziehen auch diese ihre Ware oft von OEM Herstellern und
vertreiben sie dann unter Ihrem Label. So sind im Haustechnikfachhandel
dann auch die oft preiswerten Produkte der "namenlosen" Hersteller
verfügbar.
Die Preise halten sich im Rahmen, sodaß sich für den ambitionierten
Haustechniker viele Gestaltungsräume eröffnen.
Gast #46364
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo Carsten,

da hab ich wohl doch in den falschen Listen gesucht.
Danke für die Infos. Jetzt kann ich jedenfalls meinem Installateur
sagen was für Ventile (es sind alles Mischerventile) wir brauchen.

Steffen

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.