Heizung erweitern

Gast #633564
Lesenswert?

Hallo,

ich möchte (muss) meine Heizungssteuerung erweitern. Es sollen nun 2 
oder 3 Zonenventile zusätzlich gesteuert werden. Leider finde ich keine 
wirklichen Daten zur Schaltung der Ventile. Ich finde immer nur: "Der 
elektromotorische Stellantrieb braucht zur Steuerung des Ventils einen 
2-Punktregler.". Hat sowas hier jemand realisiert? Oder kann mir jemand 
sagen, wo man da mal nachlesen kann. Vielen Dank schonmal....

Gruß Jochen
Gast #633600
Lesenswert?

Wenn die Isttemperatur kleiner als die Solltemperatur ist -> 
Stellantrieb Auf. Sonst Stellantrieb Zu.

Wenn die elektrothermische Stellantriebe haettest, dann koenntest du 
auch die Durchflussmenge regeln, indem du sie mit PWM beschickst 
(Zykluszeit von mehreren Sekunden ist hier möglich).

So eine Lösung habe ich für meine Eltern realisiert. War eine ganz 
schöne frickellei mit dem Regler. Gegen Regelungstechnik habe ich 
persoenlich nichts, aber gegen die MAthematik, die dahinter steckt :(

Ein Zweipunktregler ist da deutlich einfacher.
Gast #633709
Lesenswert?

Aha, also kann ich als 2-Punktregler einfach mit meinem µC einen 
Temperatursensor auslesen und dann ein Relais schalten, wo das Ventil 
dranhängt. (ist jetzt nur die Kurzfassung, sind mehrer Tempsensoren und 
mehrere Ventile, geht nur mal ums Prinzip)
Also wie ein einfacher Schalter?

Gruß Jochen
Gast #633784
Lesenswert?

Kommt ganz auf deinen Stellantrieb an.

Es gibt Stellantriebe mit zwei Adern, die oeffnen solange du Strom drauf 
gibst und schliessen selbsstaendig wieder im stromlosen Zustand.

Andere Stellantriebe haben drei Aderen. Eine gemeinsame Masseleitung und 
je eine Leitung zum Auf- bzw. Zufahren.
Diese Art gibts auch mit zwei Adern. Da wird Auf und Zu durch umpolen 
der Spannung erreicht.


Daneben gibt es auch noch Antriebe, die ueber verschiedene Busse 
angesteuert werden koennen.
#633906
Lesenswert?

Gast wrote:
>> Daneben gibt es auch noch Antriebe, die ueber verschiedene Busse
>> angesteuert werden koennen.
>
> muss nicht gleich ein Bus sein; 0-10V ist zB auch recht häufig ;-)

Bei einem Zweipunktregler wohl eher selten ;-)

sorry das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen troll

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren