FI löst nicht aus bei Berührung mit Phase

Gast #3530853
Lesenswert?

Hallo,

ich habe heute die Steckdosen in meiner Mietwohnung ausgetauscht. Warum 
auch immer war die letzte Steckdose im Raum über die Sicherung vom 
Nachbarraum abgesichert und ich habe natürlich einen gewischt bekommen.

Interessanterweise hat der FI nicht ausgelöst, was ich eigentlich 
erwartet habe. Rechne ich mal ganz simple 230V/0,030A so sollte der FI 
bei einem Körperwiderstand von weniger als 7kOhm auslösen. Laut 
Wikipedia sollte er zwischen 1 und 5 kOhm liegen.

Ist das realistisch?

Grüße
Steven
Gast #3530857
Lesenswert?

Steven schrieb:
> Interessanterweise hat der FI nicht ausgelöst, was ich eigentlich
> erwartet habe. Rechne ich mal ganz simple 230V/0,030A so sollte der FI
> bei einem Körperwiderstand von weniger als 7kOhm auslösen. Laut
> Wikipedia sollte er zwischen 1 und 5 kOhm liegen.
>
> Ist das realistisch?

kommt darauf an wie du es berührt hast. Mit nur einen Finger dann muss 
der Strom auch noch durch deine Schuhe und den Fußboden. Oder hast du 
mit beiden Händen an die Steckdose gefasst?

Der Mensch merkt schon ein paar mA, 30mA tun richtig weh. Es ist also 
durchaus möglich das es weniger als die 30mA gewesen sind. Ein 30mA FI 
ist nicht vorrangig als Personenschutz vorhanden, dafür gibt es extra 
FIs mit 10mA.
#3530863
Lesenswert?

Peter II schrieb:
> Ein 30mA FI
> ist nicht vorrangig als Personenschutz vorhanden, dafür gibt es extra
> FIs mit 10mA.

Was halt auch mal wieder einfach falsch ist. 30 ist eher Standard und 
für den Personenschutz gedacht. Wiki sagt:

> Zum Personenschutz ist ein maximaler Ansprechstrom von 10 mA oder 30 mA
> und für den Brandschutz einer von 300 mA vorgeschrieben.

http://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerstromschutzschalter
Gast #3530866
Lesenswert?

cyblord ---- schrieb:
> Peter II schrieb:
>> Ein 30mA FI
>> ist nicht vorrangig als Personenschutz vorhanden, dafür gibt es extra
>> FIs mit 10mA.
>
> Was halt auch mal wieder einfach falsch ist. 30 ist eher Standard und
> für den Personenschutz gedacht. Wiki sagt:
>
>> Zum Personenschutz ist ein maximaler Ansprechstrom von 10 mA oder 30 mA
>> und für den Brandschutz einer von 300 mA vorgeschrieben.
>
> http://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerstromschutzschalter

und wo war in der aussage jetzt der Fehler? Wenn schon 30mA für den 
Personenschutz ausreichen warum gibt es dann 10mA?
Gast #3530877
Lesenswert?

Angefasst habe ich die Phase, nicht PE oder N.

Ich war bisher immer im Glaube, dass der FI auch auslösen müsste, wenn 
ein Mensch die Phase direkt berührt. Aber Ihr habt ja recht: Zusätzlich 
zum Körperwiderstand kommen noch die Schuhe, Boden, ...
Gast #3530894
Lesenswert?

Drucke mal die Prüftaste am FI, der sollte sofort auslösen, wenn er alt 
ist oder der auslösemechanismus klemmt, dauert es spürbar länger, dann 
den FI austauschen.

Die Prüftaste Zuhause 1/2 Jährlich drücken.
(Firma: 100nF 0603 X7R) #3530905
Lesenswert?

Stell Dich mal vor die Badewanne, lass Wasser ein, und stecke einen an 
Phase angeschlossenen Draht in das Badewasser. Damit wollte ich mal 
einen FI testen. Er hat nicht ausgelöst. Das war sehr 
desillusionierend...
Der FI war intakt, bei etwas weniger als 30mA (über einen berechneten 
Widerstand) hat er sauber ausgelöst. Aber vor einem 
Fön-im-Badewasser-Unfall schützt mich der FI nicht.
#3530913
Lesenswert?

Joerg L. schrieb:
> Stell Dich mal vor die Badewanne, lass Wasser ein, und stecke einen an
> Phase angeschlossenen Draht in das Badewasser. Damit wollte ich mal
> einen FI testen. Er hat nicht ausgelöst. Das war sehr
> desillusionierend...

Schon schade, wenn man eine Kunststoffbadewanne hat.
Ausserdem kann sauberes mineralienarmes Leitungswasser einen sehr hohen 
Widerstand haben

Joerg L. schrieb:
> Stell Dich mal vor die Badewanne, lass Wasser ein, und stecke einen an
> Phase angeschlossenen Draht in das Badewasser.

Super Idee, von der Prüftaste hast du noch nichts gehört?
#3530934
Lesenswert?

Udo Schmitt schrieb:
> Harald Wilhelms schrieb:
>> Ob ein RCD verbaut war,
>> wurde in der Sendung nicht gesagt.
>
> Bei einer Kunststoffbadewanne (was in den letzten 15 Jahren wohl mehr
> als 90% aller Badewannen sind) und einem SK2 Fön kann da auch nix
> auslösen.

Das ist aus der Sendung "Willi will's wissen" und im zweiten Teil der 
Sendung faßt wille mit der BLOSSEN Hand ins Badewasser, während er 
barfuß auf dem nassen Badezimmerfußboden steht.


In weiteren Episoden tritt Willi dann nicht mehr auf, komisch.
Gast #3530935
Lesenswert?

... und was ist mit den fünf Sicherhaitsregeln?
Wurden mal wieder nicht eingehalten:
Also für das nächste mal:
Freischalten
Gegen Wiedereinschalten sichern
Spannungsfreiheit feststellen
Erden und kurzschließen
Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken

Hättest du das alles befolgt, dann wäre dir der "komische" Schaverhalt 
über die Sicherungszuweisung aufgefallen.
Dann hättest du keine "gewischt" bekommen und alles wäre gut gewesen...
#3530961
Lesenswert?

Udo Schmitt schrieb:
> billydeedaniels schrieb:
>> Erden und kurzschließen
> Also Phase und Nullleiter Kurzschliessen und den dann erden?
>
> Prima, mach das mal mit einer freigeschalteten Steckdose, aber besser
> tagsüber, sonst sitzt du evt (je nach RCD Verschaltung) im Dunkeln.

In der Schweiz geht das .-))
L1+N+PE verbinden:
Weil, dort ist in fast allen Kantonen auch der N geschaltet im 
Verteiler.

Hier bei uns ist das leider seltenst der Fall.


>
> Ansonsten gebe ich dir uneingeschränkt recht.

Yes !
Gast #3530972
Lesenswert?

Ok ich formuliere es anders: wer davon keine Ahnung hat sollte die 
Finger davon lassen, sonst riskiert er sein Leben oder gefährdet das 
Anderer.
Wäre nicht der erste Fall, dass durch das festschrauben der Steckdose 
durch die Krallen (ich gehe davon aus es war keine Hohlwanddose) die 
Phase beschädigt wurde. Durch Feuchtigkeit im Raum ist die Wand und 
Tapete nass, das ganze steht dann über das metallische Steckdosengehäuse 
unter Strom, der nächste Mieter mit Herzschrittmacher schreichelt bei 
der Besichtung zärtlich über die Tapete, denkt sich noch die müßte mal 
neu, bekommt eine gewischt, der FI löst nicht aus und fällt tot um...
Gast #3531033
Lesenswert?

Harald Wilhelms schrieb:
>> Trotzdem solltest du den FI regelmäßig mit dem eingebauten Testtaster
>> testen. Jetzt wäre dazu wohl der ideale Zeitpunkt.
>
> ...und anschliessend durch die Wohnung rennen und überall die
> Uhren neu stellen?

Ja. Dies alle 1/2 Jahre drücken ist meiner Meinung nach nicht nur 
testen, sondern verhindert auch das die Kontakte sich nicht festsetzen. 
D.h. solltest Du 15 Jahre nix gedrückt haben kann sehr gut sein, dass er 
auch nicht mehr geht.
Gast #3531043
Lesenswert?

lalala schrieb:
> Ja. Dies alle 1/2 Jahre drücken ist meiner Meinung nach nicht nur
> testen, sondern verhindert auch das die Kontakte sich nicht festsetzen.
> D.h. solltest Du 15 Jahre nix gedrückt haben kann sehr gut sein, dass er
> auch nicht mehr geht.

dann müsste man ja auch LS Automaten regelmäßig schalten.
(Firma: 100nF 0603 X7R) #3531178
Lesenswert?

> Joerg L. schrieb:
>> Stell Dich mal vor die Badewanne, lass Wasser ein, und stecke einen an
>> Phase angeschlossenen Draht in das Badewasser. Damit wollte ich mal
>> einen FI testen. Er hat nicht ausgelöst. Das war sehr
>> desillusionierend...
Udo Schmitt schrieb:
> Schon schade, wenn man eine Kunststoffbadewanne hat.

Meine ist aus Metall. Mit Emaille-Oberfläche.

> Joerg L. schrieb:
>> Stell Dich mal vor die Badewanne, lass Wasser ein, und stecke einen an
>> Phase angeschlossenen Draht in das Badewasser.
>
> Super Idee, von der Prüftaste hast du noch nichts gehört?

gehört noch nicht, gesehen hab ich die schon.
Schon mal einen FI zerlegt und den Widerstand vor der Prüftaste 
nachgemessen? Mach das mal. Da fließen sehr viel mehr als 30mA. Ich 
wollte wissen, ob er bei 30mA wirklich auslöst. Mangels FI-Testgerät 
wurde ein Widerstand verwendet.
#3531182
Lesenswert?

Peter II schrieb:
> Jo Sko schrieb:
>> Peter II schrieb:
>>> Michael L. schrieb:
>>>> 80% aller tödlichen Unfälle an der Elektrik passieren an 230V, die
>>>> meisten von Heimwerkern....
>>>
>>> welchen andere gefährliche Spannungen kommen denn sonst im Haushalt vor?
>>
>> 400V
>
> ich denke nicht das der Arzt noch entscheiden kann ob er 2 Phasen oder
> nur eine und N berührt hat.

Das kann man sehr wohl, nähmlich durch Brandmarken. Bei 2 Phasen 
entsteht eine größere als zw. L u. N
#3531188
Lesenswert?

Udo Schmitt schrieb:
> SK2 Fön

Schutzklasse 2 bedeutet nicht, dass das Ding wasserdicht ist. Es 
bedeutet nur, dass stromführende Teile nicht so einfach berührbar sind 
(und einiges mehr). Ein Schutzklasse 1 Föhn ist vermutlich bei dem 
Badewannentest sicherer, weil der PE näher an den stromführenden Teilen 
dran ist und weniger Strom über das Badewasser fließen wird. 
Ausprobieren möchte ich es aber nicht.
Gast #3531189
Lesenswert?

Joerg L. schrieb:
> Ich
> wollte wissen, ob er bei 30mA wirklich auslöst. Mangels FI-Testgerät
> wurde ein Widerstand verwendet.

Ja das ist bekannt, die Prüftaste testet die Mechanik, nicht ob die 
Spezifikation eingehalten wird. Dafür gibt es den E-Check vom 
Elektrofachbetrieb von nebenan.
Gast #3531190
Lesenswert?

Georg G. schrieb:
> Udo Schmitt schrieb:
>> SK2 Fön
>
> Schutzklasse 2 bedeutet nicht, dass das Ding wasserdicht ist. Es
> bedeutet nur, dass stromführende Teile nicht so einfach berührbar sind
> (und einiges mehr). Ein Schutzklasse 1 Föhn ist vermutlich bei dem
> Badewannentest sicherer, weil der PE näher an den stromführenden Teilen
> dran ist und weniger Strom über das Badewasser fließen wird.
> Ausprobieren möchte ich es aber nicht.

er wollte bestimmt damit sagen, der er gar keinen PE Anschluss hat. 
Damit muss der Strom zwangsläufig über den N zurück und damit ist für 
den FI alles ok.
Gast #3531372
Lesenswert?

Selbstverständlich wird mit Druck auf die Prüftaste nicht nur das 
Schaltschloss mechanisch ausgelöst, sondern der gesamte magnetische 
Kreis mit einem Fehlerstrom getestet. Das ist ja der Knackpunkt des 
Ganzen. Warum sonst funktioniert die Prüftaste nur bei angelegter 
Spannung ?? Das irgendwelche  Lastkontakte verkleben sollten.... Bei 
Schaltleistungen von einigen kA???
Gast #3531397
Lesenswert?

Michael L. schrieb:
> In der Schweiz zB bei ESTI (Eidgenössisches Starkstrominspektorat)
http://www.esti.admin.ch/files/aktuell/2013-10_unfaelle2012_d.pdf
verkündet in der Einleitung:
"Keine tödlichen Unfälle wurden im
Berufsumfeld verzeichnet. Im Gegensatz dazu mussten
aber wieder 4 tödliche Unfälle im privaten Bereich zur
Kenntnis genommen werden."
Das wären sogar 100%.

http://www.esti.admin.ch/files/aktuell/d_unfallstatistik_2003-2012.pdf
zeigt dann, dass unter diesen vier Unfällen ein Selbstmörder und ein 
Hund subsummiert werden. Bei den beiden anderen Opfern ist nicht klar, 
ob defekte Geräte oder eigenes Unvermögen die Ursache waren.
Auch die zusammenfassende Tabelle (in der übrigens diese Unfälle für 
2012 fehlen) belegt deine Aussage (...die meisten von Heimwerkern) 
nicht.

Deshalb frage ich bei so etwas gerne nach. Hätte ja sein können, dass du 
außer allgemeinen Hinweisen einen direkten Link parat hast.
Gast #3531407
Lesenswert?

Doch Doch, ich bin noch da.

Ich war tatsächlich fest im Glauben, dass wenn mein Sohn einen 
Schraubendreher oder sonstiges Leitendes in eine Steckdose stecken würde 
und die Phase trifft, ein FI so sensibel ist und auslöst.

Da sieht man mal wieder wie weit Theorie nie ohne Praxis und Erfahrung 
funktioniert.

Grüße
Steve
Gast #3531820
Lesenswert?

Steven schrieb:
> Doch Doch, ich bin noch da.
>
> Ich war tatsächlich fest im Glauben, dass wenn mein Sohn einen
> Schraubendreher oder sonstiges Leitendes in eine Steckdose stecken würde
> und die Phase trifft, ein FI so sensibel ist und auslöst.
>
> Da sieht man mal wieder wie weit Theorie nie ohne Praxis und Erfahrung
> funktioniert.
>
> Grüße
> Steve

"Sohn, komma her, steck ma den Schraubendreher da in das Loch, wir 
müssen da mal was testen..." ;)
Gast #3531942
Lesenswert?

Der FI sollte in jedem Fall auslösen, wenn die Phase durch einen 
Menschen berührt wird, da auch Ströme unter 30mA "Spuren" hinterlassen 
(Nieren etc.). Löst er nicht spätestens in der vorgeschriebenen Zeit 
(200ms) aus dann würde ich die Sache an Deiner Stelle überprüfen lassen. 
Er "vergleicht" den Strom der über die Phase in den Stromkreis gespeist 
wurde, mit dem Strom der über N wieder zurück fliesst. Ist der 
Differenzstrom zu groß, löst der FI, falls nicht defekt und richtig 
angeschlossen,aus. Ein FI mit einem Differenzstrom von 30mA, also 
"Personenschutz", löst in der Regel bei 24-27mA aus. FIs mit einem 
Differenzstrom von 10mA werden z.B. in besonderen Bereichen wie z.B 
Krankenhäusern o.Ä. eingesetzt, um die vorherige Frage zu beantworten.
Gast #3531948
Lesenswert?

Johannes schrieb:
> Der FI sollte in jedem Fall auslösen, wenn die Phase durch einen
> Menschen berührt wird, da auch Ströme unter 30mA "Spuren" hinterlassen

nein, macht er nicht. Er löst aus wenn genug Strom fließt! Und ein 
Mensch der Isoliert steht erzeugt nun mal keine Strom von 30mA (oder 
auch 20mA). Das zählt dann noch nicht als Lebensbedrohlich aber angenehm 
ist es auch nicht.
Gast #3531954
Lesenswert?

> Der FI sollte in jedem Fall auslösen, wenn die Phase durch einen
> Menschen berührt wird, da auch Ströme unter 30mA "Spuren" hinterlassen
> (Nieren etc.). Löst er nicht spätestens in der vorgeschriebenen Zeit
> (200ms) aus dann würde ich die Sache an Deiner Stelle überprüfen lassen.
> Er "vergleicht" den Strom der über die Phase in den Stromkreis gespeist
> wurde, mit dem Strom der über N wieder zurück fliesst. Ist der
> Differenzstrom zu groß, löst der FI, falls nicht defekt und richtig
> angeschlossen,aus. Ein FI mit einem Differenzstrom von 30mA, also
> "Personenschutz", löst in der Regel bei 24-27mA aus. FIs mit einem
> Differenzstrom von 10mA werden z.B. in besonderen Bereichen wie z.B
> Krankenhäusern o.Ä. eingesetzt, um die vorherige Frage zu beantworten.

Genauso hätte ich es erwartet und genau so wurde es in unserer 
Ausbildung vermittelt.

Aber nach unseren Gedanken ist es ja quasi unmöglich, dass der FI 
auslöst, wenn ein Mensch die Phase berührt. Denn dann müsste der FI ja 
auch auslösen, wenn man die Phase zum Beispiel mit der Wand kontaktiert 
-> Da löst er auch nicht aus.
Gast #3531963
Lesenswert?

Peter II schrieb:
> nein, macht er nicht. Er löst aus wenn genug Strom fließt! Und ein
> Mensch der Isoliert steht erzeugt nun mal keine Strom von 30mA (oder
> auch 20mA). Das zählt dann noch nicht als Lebensbedrohlich aber angenehm
> ist es auch nicht.

genau, wenn GENUG Strom fliesst. Wenn man komplett isoliert z.B auf 
einer Gummimatte steht, würde der FI wahrscheinlich auch nicht auslösen, 
da nur eine Spannung am Körper anliegt, aber kein Strom durch den Körper 
fliesst.

Steven schrieb:
> Aber nach unseren Gedanken ist es ja quasi unmöglich, dass der FI
> auslöst, wenn ein Mensch die Phase berührt. Denn dann müsste der FI ja
> auch auslösen, wenn man die Phase zum Beispiel mit der Wand kontaktiert
> -> Da löst er auch nicht aus.

Eine Wand hat auch einen anderen Übergangswiderstand bzw allgemein einen 
ganz anderen Stoffspezifischen Widerstand als ein menschlicher Körper.
Je geringer der Übergangswiderstand, desto grösser der fliessende Strom 
durch einen Körper.
Gast #3531973
Lesenswert?

Steven schrieb:
> Aber nach unseren Gedanken ist es ja quasi unmöglich, dass der FI
> auslöst, wenn ein Mensch die Phase berührt. Denn dann müsste der FI ja
> auch auslösen, wenn man die Phase zum Beispiel mit der Wand kontaktiert
> -> Da löst er auch nicht aus.

Ein 10/30mA RCD soll verhindern, dass mehr als 10/30mA ins Nirvana 
fließen (oder durch einen Körper ...). In der Regel lösen diese aber 
(wie von Johannes beschrieben) etwas eher aus.

Wenn man natürlich komplett isoliert steht, dann wird der RCD auch nicht 
auslösen.

Der R einer Wand ist (außer man hat eine stark durchnässte Wand) so 
hoch, dass der Strom quasi gegen 0,00A läuft und der RCD auch nicht 
auslösen wird. Sonst würde man auch beim Berühren der Wand eine 
gefunzelt bekommen.


Zu dem Thema "Wann setze ich einen 10mA RCD ein?".
Das diese in Krankenhäusern eingesetzt werden wurde bereits genannt. 
Soweit ich weiß, werden diese ebenfalls bei Gebäuden mit Tieren genutzt. 
Oft ist es so, dass ,wie z.B. im Schweine- /Kuhstall, die Tiere mit 
einem feuchten Boden in Berührung kommen und so der R gegen Erde 
dementsprechend geringer ist. Des Weiteren haben Tiere in den seltensten 
Fällen ein paar Schuhe an ...
Gast #3531984
Lesenswert?

mr. mo schrieb:
> Der R einer Wand ist (außer man hat eine stark durchnässte Wand) so
> hoch, dass der Strom quasi gegen 0,00A läuft und der RCD auch nicht
> auslösen wird. Sonst würde man auch beim Berühren der Wand eine
> gefunzelt bekommen.

Sehr schön erklärt ;)
Gast #3531996
Lesenswert?

Noch mal anders Gedacht:

Mensch berührt Phase: Dann hätten wir folgende Reihe von Widerständen


Leiter Phase (~ 0 Ohm) -> Hand/Arm/Körper/Bein (~2000 Ohm) -> Schuhwerk 
(?500 Ohm? -> Holztreppe (?500 Ohm?) -> Beton (~300 Ohm pro Meter 
[Wikipedia] -> bei 10 Metern 3000 Ohm)

Macht zusammen 6300 Ohm

I = U/R = 230 V / 6300 = 36 mA -> FI hätte auslösen müssen

Bei 7666 Ohm oder weniger sollte der FI auslösen. Rechnet man 2m mehr 
Beton ein darf er nicht auslösen.
Gast #3532029
Lesenswert?

Johannes schrieb:
> Der FI sollte in jedem Fall auslösen, wenn die Phase durch einen
> Menschen berührt wird, da auch Ströme unter 30mA "Spuren" hinterlassen
> (Nieren etc.). Löst er nicht spätestens in der vorgeschriebenen Zeit
> (200ms) aus dann würde ich die Sache an Deiner Stelle überprüfen lassen.
> Er "vergleicht" den Strom der über die Phase in den Stromkreis gespeist
> wurde, mit dem Strom der über N wieder zurück fliesst. Ist der
> Differenzstrom zu groß, löst der FI, falls nicht defekt und richtig
> angeschlossen,aus. Ein FI mit einem Differenzstrom von 30mA, also
> "Personenschutz", löst in der Regel bei 24-27mA aus. FIs mit einem
> Differenzstrom von 10mA werden z.B. in besonderen Bereichen wie z.B
> Krankenhäusern o.Ä. eingesetzt, um die vorherige Frage zu beantworten.

Nur mal so als Info. wenn du z.B. auf einer gut isolierten Gummimatte 
stehst, mit der einen Hand an die Phase fasst, mit der anderen an den 
Neutralleiter, zitterst du beliebig lange rum. Da löst weder der LS noch 
der RCD aus. Der LS kann nicht auslösen weil der Widerstand des 
menschlichen Körper so hoch ist das die 16A nicht erreicht werden. Und 
der RCD kann nicht auslösen, da kein Differenzstrom > 30mA erreicht 
wird. Was in den Körper via Phase reinfliesst, fliesst genauso über den 
Neutralleiter zurück. Nix mehr "Live long and prosper" sondern "tot und 
knusper"
Und der Prüftaster erzeugt nur per Widerstand einen Djfferenzstrom 
zwischen Phase und Null und damit löst der RCD aus. Damit wird nicht ein 
evtl, vorhandener Schutzleiter geprüft. Deshalb kann es vorkommen dass 
in der Badewanne der RCD nicht auslöst. Ist die nicht geerdet, die 
Wasserleitung wie heute oft aus Kunststoff, grillt man sich ebenfalls 
schön mit Fön im Badewasser.
Und kein 30mA-RCD löst erst bei 30mA aus, sondern früher, es ändert sich 
nur die Auslösezeit.
Und wenn man isoliert steht, passiert gar nichts wenn man NUR an die 
Phase kommt. Egal wie hoch die Spannung ist. So kann man auch an 
Hochspannungsleitungen unter Spannung arbeiten.
<IRONIE ON>Also gute Schuhe mit Gummisohlen und schon kann man seine 
Steckdosen montieren.<IRONIE OFF>
#3532085
Lesenswert?

Das wesentliche wurde ja schon gesagt.
RCDs messen den Differenzstrom Phase zu Neutral.
Wo ein evtl. Fehlerstrom hinfließt, Badewanne oder Schutzleiter ist 
hierbei egal.
Die FIs die ich gebaut habe, wurden auf 18-21mA justiert (30mA 
Ausführung).
Einstellung erfolgte durch Abmagnetisierung.
Die Prüftaste testet natürlich auch die Elektronik, welche dann die 
vorgespannte Mechanik auslöst.
Prüfwiderstand war 5k6.
Kontakte können auch verschweissen, deshalb ist die Konstruktion so, 
dass die restlichen trotzdem getrennt werden.
Für die Schweiz haben wir deshalb andere Silberlegierung verbaut.

Mani
Gast #3532120
Lesenswert?

Der FI, das unbekannte Wesen aus Mythen und tödliches Halbwissen.

Zwei wichtige Fakten:

1.) Ein FI begrenzt keinen Strom! Ein FI schaltet nur ab einem 
bestimmten (Fehler-)Strom ab.

2.) Ein FI schaltet nicht sofort ab, sondern mit einer Verzögerung. 
Je kleiner der Strom, desto länger. Beim Nennstrom (z.B. 30mA) dürfen 
das nach VDE bis zu 0,4 (!!!) Sekunden sein!

Fazit aus diesen zwei einfachen Tatsachen: Bevor der FI überhaupt 
geschaltet hat, kann das Opfer schon tot am Boden liegen.
Gast #3532213
Lesenswert?

Hi,

ich finde es immer wieder ungut, dass die Leute glauben, ein FI würde 
sie vor einem Stromschlag schützen. Das ist gefährlicher Unsinn.

Dass 230V trotz FI sehr gefährlich sein können, kann man an folgendem 
Diagramm sehen:

www.elektro-wissen.de/Tipps/wirkung-des-stroms-auf-den-Menschen.html
Bild 1.

Beispiel 1: Mal so richtig hingelangt :400ms, 1kOhm --> 230mA --> 
zumindest ziemlich gefährlich

Beispiel 2: Föhn in der Badewanne : 20mA, Dauerbelastung --> FI löst 
nicht aus, rauskommen kann man auch nicht mehr --> auch nicht gut

Was dabei mit z.B. älteren Leuten mit schwachem Herz passiert, dürfte 
klar sein. Die halten die "genormten" Ströme sicher nicht aus.

Bringen tut er trotzdem sehr viel Sicherheit, weil der FI in vielen 
Fällen eben doch auslöst. Es ist eben so ein 80% Schutz.
(Firma: xyz) #3532221
Lesenswert?

Ferdi_7821 schrieb:
> Du hast das Pronzip falsch verstanden. Es fliesst auch dann ein
> Fehlerstrom.

Richtig. Das hat Johannes schon weiter oben treffend erklärt:

Johannes schrieb:
> Er "vergleicht" den Strom der über die Phase in den Stromkreis gespeist
> wurde, mit dem Strom der über N wieder zurück fliesst. Ist der
> Differenzstrom zu groß, löst der FI, falls nicht defekt und richtig
> angeschlossen,aus.

Max Ansicht nach, wäre sie korrekt, dürfte ein FI nie schalten:

Max H. schrieb:
> Wenn er über N in die Erde fließt ist es dem FI egal.

Der Teilstrom über P und N ist dem FI egal, solange da kein 
Differenzstrom in der Höhe der Spezifikation des FI Schalters fliesst. 
Fliesst über P ein zweiter Teilstrom, der nicht über N fliesst sondern, 
wie hier im Bsp. über die Erde, dann muss er bei >= 30mA auslösen.

Bei den ganzen Beispielen hier (Mensch und Wand) wobei der FI nicht 
auslöst, ist dies kein Fehler des FI sondern in diesen Fällen liegt 
einfach der zulässige Fehlerstrom unter 30mA. Ich bin mir absolut 
sicher, dass der FI abschaltet, wenn über Wand oder Mensch oder was auch 
immer der Fehlerstrom von >= 30mA (meist sogar schon etwas vorher) 
erreicht ist.
Gast #3532227
Lesenswert?

man sollte das Forum hier umbenennen in Haus- und E-Technik-Forum,
bei Fragen und Themen zu µC sind wesentlich weniger Beiträge über einen 
Tag zu verzeichnen, was sagt uns das?
in vielen Usern hier steckt halt ein Eli
Gast #3532266
Lesenswert?

Villeicht wohnt der TE auch nur in einer sehr alten Wohnung.

Bei mir gibts nur Diazed Sicherungen.
Keine Automaten, kein RCD.
Der Zähler stammt aus dem guten 66er Jahrgang ;-)

Die Steckdosen sind teilweise so alt, das mir beim Tapezieren eine 
auseinandergebröselt ist, als ich den Metallrahmen berührt hatte.

Nun ägert mich der Bestandschutz!
(Firma: xyz) #3533757
Lesenswert?

Max H. schrieb:
> Wieso sollte ein Fehlerstrom Fliesen, wenn der gesamte Strom über den
> Neutralleiter fließt?

Weil der Strom zw. der Phase, die Du mit dem Finger berührst, und Deinen 
Füßen nicht über den N fliesst. Es sei denn, Du stehst auf dem N.

Btw. zum Thema Badewannenerdung bei Kunststoffbadewannen: Ich entsinne 
mich, dass nicht nur die Badewanne, so sie aus leitendem Material 
gefertigt ist, sondern auch der Abfluss mit dicker Erdungsschelle zu 
erden war. Ist das heut nicht mehr so? Alles aus Kunststoff inkl. Rohr?

Btw2. Elektrogeräte haben m. E. nichts zu suchen in Nassbereichen. 
Wurscht, was die Vorschriften dazu sagen mögen, dazu weiß ich nichts, 
meine Sicherheit ist mir da wichtiger.
#3533776
Lesenswert?

Karl-Heinz M. schrieb:
> Weil der Strom zw. der Phase, die Du mit dem Finger berührst, und Deinen
> Füßen nicht über den N fliesst. Es sei denn, Du stehst auf dem N.

Max H. schrieb:
> Wenn er über N in die Erde fließt ist es dem FI egal.
Max H. schrieb:
> Wieso sollte ein Fehlerstrom Fliesen, wenn der gesamte Strom über den
> Neutralleiter fließt?

Und wenn bei dir, entgegen meiner Aussage, der gesamte Strom nicht mehr 
durch den Nullleiter fließt, haben wir einen Fehlerstrom und wenn die 
Katze ein Pferd wäre könnte ich einen Baum hochreiten...
(Firma: xyz) #3533779
Lesenswert?

Dann musst Du aber die Beine isolieren oder in die Luft springen, ;-) 
damit der gesamte Strom nur noch über den N fliesst... Ansonsten fliesst 
durch Dich immer auch ein Strom zur Erde, egal, ob Du den N dabei auch 
noch anfasst oder nicht. Freu Dich, wenn durch Deine Füsse ein 
Fehlerstrom fliesst, es könnte Deine Rettung sein ;-)
(Firma: xyz) #3533787
Lesenswert?

Max H. schrieb:
> In diesem Fall fließt ein Fehlerstrom, aber wenn wirklich der gesamte
> Strom, aus welchem grund auch immer, durch den N zurückfließt ist es dem
> FI egal.

Du hast auf Stevens "gewischt kriegen" geantwortet und nicht auf das, 
was Du jetzt hier zu konstruieren versuchst.

Wolf schrieb:
> VDE sagt es so:
> "In Wohnräumen gehören Räume mit Badewanne oder Dusche zu den trockenen
> Räumen, obwohl in diesen Räumen Feuchtigkeit auftritt."

Danke. Guter Spruch für den Grabstein bei tödl. Stromunfall? ;-))
Ich entsinne mich an bestimmte Maße des Nassbereichs in Badezimmern 
wonach es jedermann unmöglich gemacht werden sollte gleichzeitig z. B. 
mit Wasserleitung und Phase in Berührung kommen zu können. 
Rasiersteckdosen mit Trenntrafo, kein Schalter an einer Lampe etc., war 
alles verboten damals. Wann haben die das derart gelockert?
Beitrag #5156600 wurde von einem Moderator gelöscht.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren