Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem und weiß nicht wie ich es lösen kann.
Ein 230V Bewegungsmelder wurde mit einem Shelly Dimmer der Gen4 verbunden. Leider funktioniert es nicht so wie ich möchte und ich muss mit Skripten arbeiten damit es Ansatzweise funktioniert ich kann aber selbst mit Skript es nicht so machen wie ich mir das wünsche.
Zu dem Problem: Ich habe an den Shelly 4 LED Spots mit jeweils 5,5 Watt angeschlossen die Kalibrierung durchgeführt und den Bewegungsmelder auf den Eingang S1 angeschlossen. Sobald der Shelly (ohne Skript) das Signal zum einschalten vom Bewegungsmelder bekommt schaltet er auch brav die Lampen an aber nie mehr aus!
Ich habe nach Abschalten immer noch eine Rest(-Geister)Spannung je nach dem was ich alles versucht habe von 50-120V am S1 Eingang.
Somit denkt der Shelly immer der Bewegungsmelder würde noch eingeschaltet sein.
Folgendes habe ich ausprobiert:
Widerstandskette in Reihe (für die Spannungsfestigkeit) zwischen S1 und N mit 990kOhm und 470kOhm.
Diese Widerstände direkt zwischen Ausgang und Schaltdraht gelegt.
Wie in verschiedenen Kommentaren aus dem Shelly Forum ein RC-Glied zwischen S1 und N geklemmt 100Ohm 100nf.
Die Option mit dem GLE wollte ich nicht nutzen erstens weil ich keine Flackerprobleme habe weder beim auf und abdimmen noch bei Vollaussteuerung. Desweiteren keinen zusätzlichen Heißen Verbraucher dazu klemmen.
Welche Idee habt ihr noch außer GLE oder Koppelrelais? Ich wollte ungerne noch ein Koppelrelais im Außenbereich montieren. Es ist zwar alles Wetter geschützt gefällt mir als technische lösung trotzdem nicht.
Bezüglich der Restspannung die Leitungslänge zwischen Bewegungsmelder und Shelly beträgt ca. 2m also sollte es eigentlich keine ?Kapazitive? Einkopplung geben. Ich habe auch schon Versucht ein geschirmtes Kabel als alleinigen Schaltdraht zu verwenden.Ebenfalls das ganze über S2 Eingang getestet selbes Spiel.
Ich weiss gerade nicht weiter.....