INT0 Entprellen ohne Timer & Delay

Irgend wie musst Du die Zeit verstreichen lassen, bis der Taster nicht 
mehr prellt. Was der µC in der zeit macht ist eigentlich egal und bei 
nem manuell bedientem Taster, ist es auch nicht so wichtig, das dabei 
immer exakt die selbe Zeit verstreicht. Such Dir also was geeignetes was 
der µC in der Zeit machen kann. Bau also in Deinem Programmablauf an 
geeigneten Stellen einen Aufruf der Taster-Routine ein.
Gast
Es geht u.U. schon ohne Timer und künstlichem Delay.

Beim Attiny 85 z.B. so:

Am Beginn der INT0-ISR den INT0 (im Register GIMSK) deaktivieren.

An anderer Stelle des Programms, wenn genug Zeit vergangen ist (min. 
20ms) und ein neuer Tastendruck erwartet wird, kannst du das INT0-Flag 
(im Register GIFR) dediziert zurücksetzen und direkt danach den INT0 
wieder aktivieren.

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 12 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.