Hallo
ich habe 2 Aufputzkabel (NYM 1,5) in einem Zimmer. Ich könnte die recht
einfach hinter einer Sockelleiste die gleichzeitige eine Blende für die
Heizungsrohre ist verschwinden lassen müsste von dort dann 2 kleine
Schlitze hoch zu den Steckdosen stemmen.
Ist das zulässig?
Vielen Dank
Martin schrieb:> Ist das zulässig?
kommt du die Temperatur der Heizungsrohre an. Wenn sie 70Grand warm
werden ist das auf jeden Fall nicht zulässig.
Wenn es eine länger Strecke ist, dann muss die Absicherung angepasst
werden, weil die Umgebungstemperatur höher ist und damit das Kabel nicht
so stark belastet werden darf.
Peter II schrieb:> kommt du die Temperatur der Heizungsrohre an.
Die Kabel werden schnell spröde werden. Und ob sich die Weichmacher
in der Raumluft so gut machen, musst Du(Martin) selbst beurteilen.
Hallo
ich würde es, solange es halt im eigenen privaten Umfeld bleibt bleibt,
ganz pragmatisch lösen.
Anstatt NYM 1,5mm² eine für höhere Temperaturen geeignete Leitungsart in
2,5mm² nutzen und gut ist.
Ist es für einen wirklich guten und vertauenswürdigen Freund, dann würde
ich die das auch so machen, eventuell (?) sogar mit der vorhanden NYM
Leitung, aber den eigentlichen Anschluss vom Freund unter meiner genauen
Anleitung und Aufsicht machen lassen...
Aber nur wenn ich diesen Freund wirklich auch im schlimmsten Fall
vertrauen kann. (Reden ist Silber, schweigen ist Gold....)
Ich hoffe wir haben uns verstanden ;-)
Pragmatico
Man muß das Kabel ja nicht an den Vorlauf anbinden.
Es ist ja genug Platz.
Bei einer 75°C-Anlage sehe ich kein Problem.
Die Rohre sind ja oft selbst aus PVC.
michael_ schrieb:> Die Rohre sind ja oft selbst aus PVC.
kaum, die meist sind das Kupferrohre oder aktuell Verbundrohre. bei PVC
würde zu viel Sauerstoff diffundieren.
Kunststoff Bau Rohr M20 drüberziehen über nym 3x1,5. Hab ich seit 30
Jahren genauso liegen, E Check Isolationsmessung 500 Volt Auf 20 m
Leitungslänge mit B 16 Amp. UTOMAT = <><> M Ohm.
Bau Rohr isoliert gleichzeitig, sollte das Nym je spröde werden mit
Kabelklammern M20 kann man das dann noch festbinden oder Kabelbinder
nehmen.
Entweder Bau Rohr aufschneiden, darum legen und zupacken mit Panzertape
oder :
Elektriker holen,
5 Sicherheitsrelevanten Regeln der Elektrotechnik mal Googlen und
beachten,,,,,
Könner können das locker unter 20 Minuten können, Erstkönner können das
in 30 Minuten auch können.
Bau Rohr kostet 0,2 €/m +Steuer, Elektriker 45 € mit Steuer und
Lebensversicherung.
wieviel ist dir dein Leben wert? ? , Strom 230V ist zu ?? % todbringend
⚡
Das Problem ist, daß hinter den Sockelleisten meist Vor- und Rücklauf zu
finden sind.
Wie soll da noch ein Uni-Rohr untergebracht werden?
Bei der "normalen" Sockelleistenkonstruktion, die im Handel (Großhandel)
erhältlich ist, keine Chance.
Warum sollte man das Elektrokabel isolieren?
Der Rücklauf ist eh unkritisch.
Dann eher den Vorlauf isolieren.
Wie schon gesagt, der Vorlauf ist bei einer 75°C Anlage vielleicht noch
60°C.
Und dann das Kabel noch in mehr als 2cm Entfernung, unterhalb.
Wo ist das Problem?
Bei Heizungen mit Heißdampf kann es das sein.
Aber wo gibt es solche noch?
Ich würde den Automaten gegen einen mit 10A tauschen.
Es stimmt ja schon, dass die Weichmacher schnell das Weite suchen, aber
üblicherweise sind solche Installationen vom Typ: Einmal und nie wieder.
Ist das Kabel mal auf Länge geschnitten, ist es normalerweise für fast
nichts anderes mehr zu gebrauchen.
Wenn dann nach 10 Jahren das Kabel herausgezogen wird, dürfte das
Platzen der äußeren Isolation wohl die meisten Versuche, es neu zu
verlegen, vereiteln.
Als Nicht-Elektriker habe ich mir mal die Werte angeschaut.
Das Kabel ist bis 70°C spezifiziert.
Das wird in ein paar cm Abstand nie und nimmer erreicht.
Also nur Panikmache.
michael_ schrieb:> Als Nicht-Elektriker habe ich mir mal die Werte angeschaut.> Das Kabel ist bis 70°C spezifiziert.> Das wird in ein paar cm Abstand nie und nimmer erreicht.> Also nur Panikmache.
Wenn dann aber an der Steckdose noch das Schweißgerät hängt und das
Kabel selber mit Heizt kann es schon eng werden.
Du bist der geborene Panikexperte.
Vermutlich hast du noch nie so eine Sockelleiste von innen gesehen.
Geschweige denn, in der Heizungsperiode mal Temperaturen gemessen.
michael_ schrieb:> Du bist der geborene Panikexperte.
nein, aber wenn er hat aber genau danach gefragt:
> Ist das zulässig?
und dann muss man nach den Vorschriften gehen, und dann wird man
vermutlich feststellen, das das Kabel unter den Bindungen nicht mehr mit
16A abgesichert sein darf.
Wir kennen nicht die Vorlauftemperatur und die Absicherung.
> Vermutlich hast du noch nie so eine Sockelleiste von innen gesehen.
schon mehr als genug
> Geschweige denn, in der Heizungsperiode mal Temperaturen gemessen.
nein, wozu auch Klempner bin ich nicht.
Peter II schrieb:> Wenn dann aber an der Steckdose noch das Schweißgerät hängt und das> Kabel selber mit Heizt kann es schon eng werden.
Und wer hängt da ein Schweißgerät dran?
michael_ schrieb:> Du bist der geborene Panikexperte.> Vermutlich hast du noch nie so eine Sockelleiste von innen gesehen.
Ich schon, und da würde ich mir mehr Gedanken über Mäusefrass machen
als über eine etwas erhöhte Umgebungsthemperatur...
Larifari zum Quadrat!