2m H03 Unterputz?

Gast #7186791
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo! Folgendes Problem: Eine Deckenlampe (LED) soll um 2m versetzt 
werden. Bei einer Aufputzverlegung spricht der WAF dagegen. Seht ihr ein 
"Riesenproblem", eine H03-3x0,75 Leitung 2m in den Putz zu legen? Die 
ist ca 6mm breit. Ein NYM-3x1,5 ist schon 9mm breit. Ich hätte mit der 
Akkuflex einen schmalen Schlitz gemacht, da ich weiß, dass im 
Schlitzbereich keine Leitungen liegen. Dreck wäre egal, die Wände werden 
eh grad neu gefliest. Der Anschlusspunkt von NYM auf H03 bleibt 
zugänglich.
Gast #7186817
Lesenswert?
• ▲
▼
H03 ist PVC und obwohl PVC alkalibeständig ist, ist der Weichmacher 
nicht alkalibeständig, es wird unter Putz also mit den Jahren brüchig, 
daher sind einfache PVC Leitungen nicht für unter Putz gedacht.

Es gibt flache NYM-J 
https://www.amazon.de/Flach-Feuchtraumkabel-Leitung-Installationsleitung-NYM-J/dp/B06XGF234F/ref=asc_df_B06XGF234F/

Aber unter Putz heisst eigentlich nicht 1mm Putz drüber, sondern eher 
3cm.
Gast #7187534
Lesenswert?
• ▲
▼
Ok, danke für die Info. Wird die Stegleitung nicht auch brüchig? Sind 
NYM Kabel nicht auch aus PVC? Evtl. ist eine flache YDY-NYM-J Leitung 
eine Lösung. Aber vermutlich ist es dann egal, ob ich jetzt ein 6 mm 
Schlitz mache oder knapp 1 cm.
#7188356
Lesenswert?
• ▲
▼
Schlitz worein? Hoffentlich nicht in den Beton! Das würde eine 
Sollbruchstelle in der Deckenplatte hervorrufen (wobei einge wenige mm 
nicht schaden)

Stegleitung heißt auch IMPU weil sie zwingend IM PUtz verlegt werden 
muß. Die äußere Isolation wird an der Luft brüchig!

Flaches NYM wäre vermutlich richtig, ggf. auch die UK/US Version mit 
"nacktem" PE, spart nochmals mm.

Und wieso 3x1,5mm²? Ist das eine schutzisolierte Leuchte? Dann würde 
auch ein 2x1,5mm² reichen.
#7188562
Lesenswert?
• ▲
▼
Andre schrieb:
> Thomas R. schrieb:
>> Und wieso 3x1,5mm²? Ist das eine schutzisolierte Leuchte? Dann würde
>> auch ein 2x1,5mm² reichen.
>
> Bis du dann in weiteren 5 Jahren eine neue Leuchte anbringen möchtest
> und ganz bitter fluchend von der Leiter kletterst ;)

Na bisher war die Tendenz ja wohl eher in Richtung SK2 😎

In meinem Haus sind ca. 70 LED Downlights mit GU10 Fassung und 
Kunststoffeinbauringen. Wo sollte ich da einen PE anschließen? Deshalb 
ist das auch zweiadrige Illuminationsleitung (in abgehängter Decke) 
Fassung draufschrauben und fertig 😆
Gast #7188574
Lesenswert?
• ▲
▼
H. H. schrieb:
> 0,75qmm ist da nicht zulässig!
Wieso eigentlich nicht? Und was wäre dann mind. zulässig?

MaWin schrieb:
> Aber unter Putz heisst eigentlich nicht 1mm Putz drüber, sondern eher
> 3cm.
0,5 cm reichen schon völlig aus über E-Leitungen wenn die 
Mindestputzdicke bei ca 15 mm liegt. Hat er dann wohl mm mit cm 
verwechselt?

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.