Reihenfolge Kupfer - Messing - Kunststoff - Eisenrohre

OP #7875853

Hallo zusammen,

üblicherweise gilt ja die Regel, dass in Flussrichtung nach Kupferleitungen keine Eisenrohre verwendet werden sollen/dürfen. Meine Situation: Messing + Kupfer wird in meiner Hauswasserstation verwendet. Für das Gartenwasser habe ich ab Absperrhahn ca. 40m PE-Rohr liegen und im Garten dann Übergänge auf die Wasserhähne mit verzinkten Eisenrohren realisiert. Sind hier Probleme zu erwarten? Falls ja, gibt es Workarrounds außer dem Austausch der Eisenrohre, um die Probleme zu umgehen?

Gruß Ralf

#7875867

Ein Pluspunkt: Kaltwasser. Je wärmer, desto kritischer ist die elektrochemische Spannungsreihe. Entfällt bei Dir also.

Wie ist der pH-Wert Deines Wassers? Korrosion wird mit Werten < 7 stärker.

Wie hart ist Dein Wasser? Je weicher, desto mehr Korrosion.

Ansonsten lässt sich wohl auch was mit Opferanoden erreichen.

Besser aber: Trenn Dich von den verzinkten Rostrohren.

#7875883

Ich habe eine ähnliche Konstellation mittels Wasseruhr und Absperrarmatur aus Rotguss und danach Graurohre. Dazwischen sind (jetzt) etwa 2m PE.

Nach Auskunft des Technikers von den Stadtwerken sind da keine Probleme (mehr) zu erwarten.

Vorher waren die Graurohre etwa 25Jahre direkt am Rotguss. Und da ist nur in so fern was passiert, dass die im Wasser enthaltene Härte (Kalk, Magnesium, Braunstein, Ocker...) direkt an der Verbindung Rotguss zu Stahlverzinkt extrem ausgefallen ist, abnehmend nach den zwei Meter nix mehr. Die daraus resultierende Verstopfung war auch der Grund für den Einbau des PE.

#7875971

Wenn nur die Armaturen aus Kupferlegierungen sind, ist das Problem nicht ansatzweise so groß, wie wenn das Wasser vorher/nachher durch etliche Meter Kupfferrohr fließt.

Messing + Kupfer wird in meiner Hauswasserstation verwendet

Das kann ja alles mögliche heißen.

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über ein Jahr alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.