Varistor im Eingang vom Printnetzteil nötig?

OP #7565887

Hallo!

Ich möchte dieses Modul verwenden:

https://www.lcsc.com/product-detail/Power-Modules_HI-LINK-HLK-2M03_C399249.html

Im Datenblatt schlägt der Hersteller ein Varistor am AC Eingang vor:

https://www.digikey.de/en/products/detail/bourns-inc/MOV-10D561K/2407569

Ist das wirklich notwendig oder ein nice-to-have?

Gruss

A.B

#7565897

A. B. schrieb:

oder ein nice-to-have?

It depends?

Wenn das Netz einigermaßen sauber ist, reine Wohnumgebung, wird eher nichts passieren. Einsatz in Indurstrieumgebung, dann auf jeden Fall.

Interessanter finde ich eher, dass dort eine Gleichtaktdrossel plus Kondensator gezeichnet ist - das Modulchen dürfte also HF-Störungen ins Netz schicken, die man nicht möchte. Ich denke da an Diskussionen, wo LED-Lampen den Radioempfang stören.

(Firma: Hobbytheoretiker) #7565909

A. B. schrieb:

Ist das wirklich notwendig ...

Das ist es mit Varistor/Supressor, Drossel und Kondensator.

Nebenbei könnte ich Dir auch eine Verschaltung ohne diese Bauteile hinzaubern, nur mit etwas Kabel und Lichtern, wo Du locker das Jahr in Summe über 200 Euro für diesen Baustein verschleißt.

Gast #7565912

A. B. schrieb:

Ist das wirklich notwendig oder ein nice-to-have?

Es ist dringend empfehlenswert. Denn diese Bauteile enthalten ein Schaltnetzteil in der absoluten Minimalschaltung. Alles, was man weg lassen kann, wurde weg gelassen. Entsprechend schutzlos steht das Ding da, und nimmt auch keine Rücksicht darauf, andere zu stören.

Wenn man das so direkt Steckernetzteil verkaufen würde, müssten die Behörden es wahrscheinlich aus dem Verkehr ziehen.

#7565950

Meine Meinung hierzu: Schaut man sich die Kennlinie von Varistoren an, dann stellt sich die Frage, für welche nicht zu niedrige Nennspannung ich den wähle, damit der nicht zu früh triggert und andererseits ausreichend Schutzwirkung für das Netzteil zeigt. Da landet man schnell bei 460Vac Varistoren. Einen für 400Vac ausgelegten Gleichrichter kann ich damit nicht schützen, die 400V= Elkos mögen kurze Spitzen noch weg schlucken. Und wenn denn der Varistor tatsächlich mal "zündet" - kann er schnell zur Brandbombe werden. Mein Verdikt ist damit klar: Keine Varistoren in Steckernetzteile! Auch nicht die Übertemperaturgeschützten - deren Schutzwirkung erlischt nach dem ersten richtigne Surge. Nach entsprechenden Erfahrungen im EMV Labor halte ich es für zielführender anstelle der 400V Gleichrichter 800..1000V-Typen ein zu bauen.

OP #7565974

Die Gleichtaktdrosseln die ich auf die schnelle finden konnte sind fast so groß wie das Modul selber z.B

https://www.lcsc.com/product-detail/Common-Mode-Filters_FH-Guangdong-Fenghua-Advanced-Tech-FH-Guangdong-Fenghua-Advanced-Tech-UU9.8-10mH_C148474.html

Wie funktioniert dass bei diesem WiFi Modul? Das ist auch recht kompakt und kommt scheinbar ohne solch eine Drossel aus.

https://wiki.iteadstudio.com/images/f/ff/Sonoff-Schematic.pdf

Auf der letzten Seite ist das Netzteil zu sehen.

Lg

A.B

Gast #7565978

A. B. schrieb:

Wie funktioniert dass bei diesem WiFi Modul? Das ist auch recht kompakt und kommt scheinbar ohne solch eine Drossel aus.

Der Trick ist ganz einfach: es fällt beim EMV-Test durch, wird aber trotzdem eifrig verkauft. Wo kein Kläger, da kein Richter.

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 2 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.