Wago 2757-1102 mit Schalter und Matter

OP #8114233

Hallo zusammen,

ich interessiere mich für das WAGO Home Relay (2757-1102) und würde gerne wissen, ob sich damit folgende Anwendung realisieren lässt:

Ich möchte einen ganz normalen rastenden Lichtschalter (kein Taster) am Eingang des Relais anschließen. Zusätzlich soll das Relais über Matter, beispielsweise via Home Assistant, geschaltet werden können.

Das gewünschte Verhalten wäre folgendes:

  1. Der Schalter wechselt von AUS auf EIN → Relais schaltet EIN.

  2. Matter schaltet das Relais auf AUS, obwohl der physische Schalter weiterhin auf EIN steht.

  3. Der Schalter wird anschließend wieder betätigt (EIN auf AUS) → Relais schaltet wieder EIN.

  4. Auch weitere Schaltvorgänge über Matter sollen jederzeit unabhängig vom Schalter möglich sein.

Wichtig ist mir also, dass jede Zustandsänderung am physischen Schalter das Relais toggelt und nicht die tatsächliche Schalterstellung dauerhaft den Relaiszustand vorgibt.

Meine Frage: Funktioniert dieses Verhalten mit aktivierter logischer Brücke (wird so im Handbuch bezeichnet) zwischen Ein- und Ausgang? Oder wird der Relaisausgang durch die Schalterstellung permanent beeinflusst bzw. überschrieben und das Verhalten müsste komplett im HomeAssistant nachgebildet werden? Wenn die logische Brücke bestehen bleiben könnte, würde das Licht auch bei ausgefallenem HA noch funktionieren. Alternativ müsste ich auf Taster umbauen.

Hat jemand das WAGO Home Relay im Einsatz und kann aus eigener Erfahrung berichten, ob diese Kombination aus rastendem Schalter und zusätzlicher Matter-Steuerung funktioniert?

Vielen Dank!

#8114262

Florian P. schrieb:

Der Schalter wird anschließend wieder betätigt (EIN auf AUS) → Relais schaltet wieder EIN.

So wie ich das lese geht das mit dem Teil nicht. Das Single Press Event mit Schalter wird in der Bedienungsanleitung nur von AUS nach EIN beschrieben. Und das Double Press Event hilft da auch nicht weiter.

Shelly o.ä. mit Tasmota kann das z.B.

#8114263

Florian P. schrieb:

Ich möchte einen ganz normalen rastenden Lichtschalter (kein Taster) am Eingang des Relais anschließen.

Aber warum? Warum keinen Taster verwenden? Die Stellung des Lichtschalters ist Dir ja offensichtlich egal (wie sei es auch bei der klassischen Wechselschaltung wäre), warum kannst Du dann nicht einfach einen Taster verwenden?

OP #8114327

Harald K. schrieb:

Florian P. schrieb:

Ich möchte einen ganz normalen rastenden Lichtschalter (kein Taster) am Eingang des Relais anschließen.

Aber warum? Warum keinen Taster verwenden? Die Stellung des Lichtschalters ist Dir ja offensichtlich egal (wie sei es auch bei der klassischen Wechselschaltung wäre), warum kannst Du dann nicht einfach einen Taster verwenden?

Aktuell ist eine Kreuzschaltung mit 3 Schaltstellen verbaut. Der einfachste Weg wäre es, nur in der UP-Dose wo der "letzte" Schalter sitzt ein solches Wago Modul zu verbauen. Im Worst Case müsste ich die 3 Schalter durch Taster ersetzen.

N. M. schrieb:

So wie ich das lese geht das mit dem Teil nicht. Das Single Press Event mit Schalter wird in der Bedienungsanleitung nur von AUS nach EIN beschrieben. Und das Double Press Event hilft da auch nicht weiter.

In der mir vorliegenden Anleitung ist das Single Press Event bei Schaltern sowohl von Aus --> Ein als auch von Ein --> Aus beschrieben. Der Zustand muss dann für jeweils 300ms erhalten bleiben, um als Single Press Event ausgewertet zu werden. Long Press ist für Schalter nicht implementiert. Das Event könnte ich natürlich in HA nutzen, wie Eingangs beschrieben, möchte ich aber die "Grundlogik" Schalter schaltet Licht, ohne HA erhalten und nur zusätzliche Möglichkeiten schaffen.

#8114634

Florian P. schrieb:

Kreuzschaltung mit 3 Schaltstellen

Wie hier?:
https://www.11880-elektriker.com/ratgeber/kreuzschaltung

Die Kreuzschalter in der Mitte kreuzen die Korrespondierenden,
oder anders bezeichnet 2 x UM.
Beide Schalter am "Ende" sind Wechselschalter, oder anders bezeichnet 1 x UM

Könntest Du noch einmal genau Dein Problem schildern?
Suche in der Schaltungsbeschreibung der Relais, die Du verwenden möchtest,
nach 2 x UM oder 1 x UM und zwar potenzialfrei.

ciao
gustav

: Bearbeitet durch User
OP #8114740

Genau so wie dort gezeichnet - eine klassische Kreuzschaltung.

Ich möchte mit wenig Aufwand die Installation "smart" machen. Der einfachste Weg wäre es ein Relais Modul seiner Wahl (Shelly, Wago,... etc) zwischen den "letzten" Wechselschalter und Lampe zu packen. Heißt vom "letzten" Wechsler den Lampendraht, auf den Eingang des, in meinem Fall, Wago Modul; den Ausgang des Moduls weiter zur Lampe. Elektrisch ist das alles kein Problem und ich weiß was ich tue --> ja, ich bin Elektrofachkraft.

Meine Frage bezieht sich auf die in der Anleitung des genannten Wago Moduls beschriebene "logische Brücke" zwischen Eingang und Ausgang. Diese Verknüpfung ermöglicht es, den Ausgang in Abhängigkeit vom Eingang zu Schalte, ohne eine übergeordnete Steuerung. Passiert also autark im UP-Modul. Mir ist anhand der Anleitung nicht ganz klar, ob das nur mit Tastern funktioniert oder auch mit Schaltern. Grundsätzlich funktioniert das Modul mit Schaltern, mir geht es aber explizit um diese "logische Brücke".

Im Zweifel werde ich einfach mal ein Modul besorgen und entsprechend testen. Im Zweifel muss ich kurzerhand meine Küche auf Taster umbauen.

#8114789

Florian P. schrieb:

Aktuell ist eine Kreuzschaltung mit 3 Schaltstellen verbaut. Der einfachste Weg wäre es, nur in der UP-Dose wo der "letzte" Schalter sitzt ein solches Wago Modul zu verbauen. Im Worst Case müsste ich die 3 Schalter durch Taster ersetzen.

Florian P. schrieb:

Elektrisch ist das alles kein Problem und ich weiß was ich tue --> ja, ich bin Elektrofachkraft.

Was hättest du verbaut bei 4 Schaltern -> Stromstoßrelais? Die Änderung der Verkabelung dieses Stranges ist doch das kleinste Problem wenn nicht wirklich an den Adern gespart wurde.

https://www.wago.com/de/d/18837049#accessories Kapitel 6.1.1 bis 6.1.4

6.1.1.3 Langer Tastendruck („Long Press“-Ereignis) Die Abbildung zeigt den Fall, der zum Ereignis langer Tastendruck („Long Press“-Ereignis) führt: • Einmalige lange Tasterbetätigung (Aus → Ein → Aus)

Das wiederspricht sich doch logisch mit Schaltern.

Austesten und Wago support beanspruchen bis zum geht nicht mehr.....

OP #8115193

Chris K. schrieb:

6.1.1.3 Langer Tastendruck („Long Press“-Ereignis) Die Abbildung zeigt den Fall, der zum Ereignis langer Tastendruck („Long Press“-Ereignis) führt: • Einmalige lange Tasterbetätigung (Aus → Ein → Aus) Das wiederspricht sich doch logisch mit Schaltern.

Direkt der nächste Satz im Handbuch:

Für Schalter ist kein langer Tastendruck implementiert.

Den Modulen wird einmalig bei der Einrichtung mitgeteilt, ob ein Taster oder Schalter angeschlossen ist.

Bisher scheint hier also noch niemand Erfahrung mit den UP-Relais von Wago zu haben. Ich denke ich werde einfach eins bestellen und testen.

Chris K. schrieb:

Was hättest du verbaut bei 4 Schaltern -> Stromstoßrelais? Die Änderung der Verkabelung dieses Stranges ist doch das kleinste Problem wenn nicht wirklich an den Adern gespart wurde.

Was genau meinst du damit? Ob ich in der ursprünglichen Schaltung ein Stromstoßrelais verbaut hätte? Da müsste man bei den Kollegen nachfragen, die das Haus Anfang der 90er installiert haben. Stromstoßrelais waren damals schon Stand der Technik, aber ob sowas abseits von Fluren/Treppenhäusern verbaut wurde, weiß ich nicht. In einem Neubau würde ich für mich persönlich KNX verbauen.

#8115202

Florian P. schrieb:

In der mir vorliegenden Anleitung ist das Single Press Event bei Schaltern sowohl von Aus --> Ein als auch von Ein --> Aus beschrieben.

Ich hatte das eher so interpretiert als ob man zwischen den Auslöseprinzipien in Zusammenfassung „Einfacher Tastendruck“ wählen müsste.

Also erste Wahl ob Schalter oder Taster. Und nächste Wahl ob steigende ODER fallende Flanke.

Keine Ahnung was da jetzt richtig interpretiert ist.

#8115296

Florian P. schrieb:

Den Modulen wird einmalig bei der Einrichtung mitgeteilt, ob ein Taster oder Schalter angeschlossen ist.

Laut 6.1.1 ist auch Schalter Möglich übergang Low/High mindestens 300 ms...

Bisher scheint hier also noch niemand Erfahrung mit den UP-Relais von Wago zu haben. Ich denke ich werde einfach eins bestellen und testen.

So was von Wago kannte ich auch noch nicht, somit keine Erfahrung wie alle anderen auch.

Halt uns auf dem laufenden bezüglich Einrichtung / Konfiguration ..... Hat das Teil eine Weboberfläche zum Konfigurieren ...

Antwort schreiben

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.