Lebensdauer von Hausautomation

OP #8118404

Wie lange werden Hausautomationslösungen halten? Egal ob ZigBee, EIB, Loxone, LNC, DigitalStrom oder HomeMatic, sie alle enthalten Bauteile deren Lebensdauer nunmal begrenzt ist. Und nicht etwa durch vielfache Benutzung sondern einfach durch den Lauf der Zeit.

Ab wann ist mit Ausfällen wegen vertrockneter Elkos zu rechnen? Oder ggf auch andere Bauteile?

Leider sind die Typen der meisten Elkos "für mich nicht lesbar" codiert so daß ich die Datenblätter nicht konsultieren kann. Aber bei den Preiskämpfen dürfte klar sein daß dort nicht immer "Ewigkeitstypen" verwendet werden.

Habt ihr dazu Erkenntnisse?

#8118411

... wie warm die Teile werden. Gut belüftet im Keller halten die sicher länger, als es noch Ersatzteile gibt. In der UP-Dose unterm Dach...

Thomas R. schrieb:

Oder ggf auch andere Bauteile?

Für EPROMs, Flash und Chips mit Milliarden Transistoren gelten im Prinzip die gleichen Regeln wie für Elkos, nur mit anderen Parametern. Billige Halbleiter fallen schneller aus als gute Elkos. Die Firma Würth verspricht für ihre Polymer-Elkos eine Lebensdauer von 22815 Jahren bei 25°C.

OP #8118419

Dann war es definitiv ein Fehler die Aktoren (per Busleitung und 230Volt angebunden) außen in die Nähe der Raffstores zu bauen. Dort sind im Sommer leicht 50°C während in der UV nur 30°C zu erwarten sind. Besser 5-adrige Leitung zu jedem Raffstore und alle Aktoren "im Kühlen".

Alle anderen Geräte sind aber "Innen" und damit im Bereich von 20 bis 30°C untergebracht. WENN da gute Elkos drin sind sollte mich meine Anlage also "überleben"?

#8118420

Bei Shellies gabs mal ein Problem mit Condis im Netzteil. War aber behebbar und das Zeugs ging wieder. Ist halt genau wie bei anderer Jubelelektronik auch: nix genaues weiß man nicht! Und wenn einem die Typenbezeichnung von Elkos einem nichts sagen, lernt man dazu, fragt man die KI oder hat einfach Pech gehabt.

OP #8118421

Hausautomation ist aber KEINE Jubelelektronik! Die sollte schon viele Jahre störungsfrei funktionieren....

Daher sind mir die ganzen Bastellösungen auch zuwider weil die oft minderwertige Bauteile enthalten. Dann lieber "etwas Gutes". Nur woran erkennt man das?

Die große EIB Anlage in meinem alten Betrieb lebt nun seit 24 Jahren ohne Ausfall....

OP #8118427

Stefan W. schrieb:

Im Rahmen einer früheren beruflichen Tätigkeit durfte ich einige Loxone Komponenten von innen kennenlernen. Meiner Erinnerung nach sind die Bauteile ordentliche Standardware.

Aber wie hast du das genau festgestellt? Gerade bei Elkos sind das doch wenige kryptische Bezeichnungen auf den Bauteilen die über "Wohl und Wehe" entscheiden. Hinz kann die dechriffieren aber für jede einzelne Anwendung möchte ich seine Hilfsbereitschaft nicht strapazieren. Das verlinkte Arbeitsblatt von Würth hilft schonmal im Ansatz.

Sind z.B. die gelben SMD Blöcke grundsätzlich besser als die "Blechdosen"?

OP #8118428

Udo S. schrieb:

Thomas R. schrieb:

Dann lieber "etwas Gutes". Nur woran erkennt man das?

Kann man fast nicht erkennen. Guter Überspannungs/Transientenschutz in der Verteilung könnte hier auch lebensverlängernd sein.

Guter Punkt. Aber die meisten Bauteile werden auf der DC Seite gestresst und dahin sollte eine Überspannung besser nicht durchkommen. Und ich VERMUTE daß der größte Streß aus dem einfachen Ablauf der Zeit resultiert, nicht einzelne Ereignisse.

OP #8118433

Der Anlaß für meine Überlegungen ist das Sterben eines Gateways in meiner HomeMatic Anlage. Dieser Gateway wird für die Funktion zwingend benötigt, ist aber seit Jahren außer Produktion. Zu allem Überfluß enthält er ein Zertifikat ohne das ein simpler "Ersatz" nicht funktioniert. Man ist also auf diese eine Baugruppe angewiesen oder muß die geamte Hausautomation rausreißen und durch etwas anderes ersetzen. Einen einzelnen Busankoppler oder Aktor kann man ersetzen....

(Glücklicherweise hat eine andere Firma die Marktlücke erkannt und fertigt den Gateway nun nach)

#8118434

Thomas R. schrieb:

Leider sind die Typen der meisten Elkos "für mich nicht lesbar" codiert so daß ich die Datenblätter nicht konsultieren kann

Wenn Hersteller und Baureihe nicht drauf steht, ist der Elko wahrscheinlich eh von schlechter Qualität. Viel schwieriger finde ich sind Fälschungen zu erkennen. Ich glaube hier hatte ein freundlicher Mitleser mal ein Bild zur Erkennung dazu gepostet.

Angehängte Dateien:
#8118435

Thomas R. schrieb:

Guter Punkt. Aber die meisten Bauteile werden auf der DC Seite gestresst

Das stimmt, es gibt aber viele Threads hier, bei denen ein LNK... defekt war oder Kondensatornetzteile bei denen der X2 Kondensator kaum noch Kapazität hatte. Ich behaupte mal dass nicht wenige dieser Defekte durch Überspannungen ausgelöst wurden.

: Bearbeitet durch User
OP #8118437

Udo S. schrieb:

Thomas R. schrieb:

Guter Punkt. Aber die meisten Bauteile werden auf der DC Seite gestresst

Das stimmt, es gibt aber viele Threads hier, bei denen ein LNK... defekt war oder Kondensatornetzteile bei denen der X2 Kondensator kaum noch Kapazitäten hatte. Ich behaupte mal dass nicht wenige dieser Defekte durch Überspannungen ausgelöst wurden.

Bin ich ja völlig deiner Meinung. Nur spielt das in einer Hausautomation keine Rolle, da findet doch 90% der Action auf der DC Seite statt. Danach kommen Relais oder Triacs....

OP #8118439

Wolf17 schrieb:

Viel schwieriger finde ich sind Fälschungen zu erkennen. Ich glaube hier hatte ein freundlicher Mitleser mal ein Bild zur Erkennung dazu gepostet.

Danke dafür.

DAS wäre bei einer guten Quelle/Gerätehersteller aber eine Katastrophe! Wenn die sich Fälschungen unterjubeln lassen sollte es einen Rückruf geben. Mein Totalausfall war über Weihnachten, gar nicht lustig. Gefühlt mindestens so schlimm wie ein Bremsenversagen beim Auto....

#8118440

Thomas R. schrieb:

Bin ich ja völlig deiner Meinung. Nur spielt das in einer Hausautomation keine Rolle, da findet doch 90% der Action auf der DC Seite statt.

Ok, sorry. Ich war mehr auf günstige Nachrüstmöglichkeiten wie z.B. Shelly fixiert, bei denen die eizelnen Elemente ja oft mit 230V versorgt werden. Loxone und KNX laufen ja über separate Netzteile, da spielt das wie du sagst keine Rolle.

#8118446

Thomas R. schrieb:

Sind z.B. die gelben SMD Blöcke grundsätzlich besser als die "Blechdosen"?

Wenn du solche meinst:

https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/smd-tantal_1_f_10_50v_case_c_125_c_ve_500-206461

https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/smd-tantal-lowesr_220_f_10_16v_case_e_0_1_ohm-167072

grundsätzlich ja, absolut, weil denen der entscheidende Ausfallmechanismus der Blechdosen fehlt. Richtig(!) dimensioniert sind das mit die besten Kondensatoren überhaupt. Leider sind die unmoralisch ("Konfliktrohstoff", "Coltan"). Irgendwas ist immer.

#8118452

Die Frage ist weniger wie lange die Dinger halten sondern wie gut sie zu reparieren oder auszutauschen sind. Im Shelly Forum ist kommt z.B. immer wieder die Frage auf wie man möglichst unsichtbar eine Tapete öffnet und wieder schließt. Oder ob man die Unterputzdose mit der Shelly drin überputzen kann.

Walta

(Firma: Starfleet) #8118458

Nur woran erkennt man das?

In der MTBF-Berechnung, gern nach Siemens SN 29500. Wird aber in der Regel nicht an Kunden herausgegeben.

Wobei es keine guten oder schlechten Bauteile per se gibt, manche halten halt ein breiteres "Band" an Belastungen (Betrieb, Umwelt) ab, manche sind "auf Kante genäht". Darauf zu achten, das es denen nicht zu heiß wird (bspw. direkte Sonnenbestrahlung) gilt als schlau. (thermal de-rating).

Hohe Luftfeuchte wie im Hohen Norden üblich ist auch nicht sonderlich gesund für Elektronik, mal auf die IP-Klasse achten.

Und so manche Elektrik wurde schon vom Ungezieferbefall gekillt.

: Bearbeitet durch User
#8118460

Soul E. schrieb:

Das dürfte stark davon abhängen, ob Du Industrieelektronik kaufst (EIB, KNX) oder Jubelelektronik (ELV, Aliexpress). Man kann Elkos auf 25 Monate auslegen oder auf 10 Jahre. Wer aufs Geld guckt, macht ersteres.

Ach je… Die alte urban legend, daß viel Preis auch viel Qualität bedeutet, ist nicht totzukriegen.

Oliver

#8118506

René H. schrieb:

Bis die Technik stirbt, schalten die Anbieter/Hersteller vorher die Server ab. ;-)

Da ist leider was dran. Ich habe HomeMatic IP. Kann man aber weiterbetreiben, wenn man einen Raspi zur CCU macht.

Zu HMIP kam ich auch nur, weil ich versehentlich die falschen Heizungsthermostaten bestellt hatte, die ich eigentlich nur mit einem zentralen Raspi-Touchscreen mit FHEM ansteuern wollte, die die alte Steuerung von ELV ersetzen sollte, da die Serie ausgelaufen ist. Ich hoffe ja, dass ELV (Q3) die HMIP länger aktuell hält, denn dieses System hat sich bei mir etabliert.

Da wird die Hardware mittelfristig länger halten, als die Bereitstellung des Servers, aber dann kann ich immernoch auf CCU umstellen, was für mich auch intuitiver zu programmieren ist.

#8118519

Thomas R. schrieb:

Aber wie hast du das genau festgestellt?

Ich hatte Zugriff auf die originalen Stücklisten, weil ich im technischen Vertrieb bei einem EMS Dienstleister gearbeitet habe der für Loxone produziert. Meine Aufgabe war unter anderem, die Kundenstückliste gegen unseren Bestand abzugleichen und zu prüfen wo Bauteile verwendet werden können die es schon gibt, oder nach Alternativen zu suchen falls Bauteile schlecht beschaffbar waren.

(Firma: Dem Ben seine Leiche) #8118539

KNX soll angeblich > 50 Jahre laufen. Der Preis suggeriert das jedenfalls.

Die ersten Systeme wurden Anno Tabasco installiert und müssten nun bald so viel Betriebsstunden wie Voyager haben. Klar. Das Glumperte ist aus der Gründerzeit. Mal raus mitm Halse, wer hat den ältesten Bewegungsmelder im Aussenbereich der noch tut.

#8118551

Moin,

Ich kann nur von meiner hauseigenen Infrastruktur sprechen. Mein IT Zeugs im Keller hat mittlerweile bestimmt 10J oder mehr auf dem Buckel. Mein PVR ist auch schon 15J alt. Ein Laptop mit 12V SNT für meine Wetterstations als Logger läuft schon seit 2001. mein Bravio ist auch 17J alt und hat keine Probleme. Ich habe vereinzelt noch X10 im Betrieb, alles noch gut. Im Notfall lässt sich Vieles wieder instand setzen.

Also, die Antwort ist, es kommt auf die bekannten Störfaktoren an.

Ich hätte da vor SW-Obsoleszenz mehr Angst. Nur ein Glied in der Kette reicht hier aus, um heutzutage ein System potenziell schrottreif zu machen. Am besten wäre komplett eigene Haustechnik ohne Zugang der anderen Firmen. Dann hätte man Ruhe von den andauernden Upgrades und End of Life Situation. Es sollte mittlerweile ziemlich klar sein, daß es dem Marketplace nur an forcierten Umsatz geht. Da sind die obig genannten Störfaktoren für sie gewollt.

Heutzutage lässt sich viel selber bauen. Vielleicht ist das der Weg.

Einsteckbare externe Netzteile sind da das geringste Problem. Eher hat man langfristig intere Elko-Probleme in den Schaltreglern. Aber auch das lässt sich meist reparieren.

Der schlimmste Störfaktor ist die externe SW Abhängigkeit und Obsoleszenz. Da hilft nur eigene IT.

So sehe ich das.

#8118556

Frage ist immer ob der Hersteller in xx Jahren noch da ist und ob es Ersatzteile gibt. Eine simple Schukodose od. ein Elko ist schnell ersetzt, ein Fehler 404 in der Anlage kann viel "Freude" bereiten. Eine genaue Vorhersage ist so sicher wie der Wetterbericht für nächstes Jahr. Helfen kann evtl. eine gute Dokumentation, die auch in 100 Jahren noch lesbar ist und leicht beschaffbare Teile.

#8118565

Hi!

KNX ist sehr haltbar, wenn nicht grad im Fußboden verbaut und der Praktikant den Eimer der Putzfrau genau über der Bodenklappe umrennt. Die Vorgängertechnik mit diskreter 12/24V Ansteuerung der Aktoren fängt langsam das Sterben an, Ersatzaktoren sind aber noch kaufbar. Kritischer sind defekte Steuerzentralen und Etgenverteiler, da häufig keine Dokumentation mehr verfügbar. Aber mit entsprechendem Willen auch noch ersetzbar.

Prunzipiell Finger weg von allem mit Funk, da wird gefühlt alle 10 Jahre das Protokoll gewechselt. Mag bei 2-3 Aktoren noch beherrschbar sein, wenn man aber nach Renovierung (der Entkernungstrupp hat die Taster samt Sendern mit entsorgt) mal 400 Kanäle austauschen muss, ist der Gebäudeeigentümer nicht sehr glücklich drüber.

VG

(Firma: Hobbytheoretiker) #8118578

So manche sind auch nicht glücklich geworden mit der Hausautomation. Die vielen Sensoren, Aktoren und die Zentrale brauchen insgesamt auch nicht gerade wenig Strom. Obsolenzbedingt, nicht nur was Ersatzteile anbelangt, sondern auch Handwerker, die die alten Anlagen noch reparieren können, sind auch noch Herausforderungen, die kaum jemand auf dem Schirm hatte.

: Bearbeitet durch User
#8118582

Matthias B. schrieb:

KNX ist sehr haltbar,

Da muss ich Dir komplett widersprechen

Hatten ein Problem in der Firma, ca. 25 Jahre alte KNX-Installation

1 Aktor defekt, im ganzen Gebäude funktioniert nichts mehr

Defekten Aktor gefunden, aber durch Defekt die Konfiguration nicht mehr auslesbar....

Dieter D. schrieb:

Obsolenzbedingt, nicht nur was Ersatzteile anbelangt, sondern auch Handwerker, die die alten Anlagen noch reparieren können, sind auch noch Herausforderungen, die kaum jemand auf dem Schirm hatte.

genau deshalb habe ich das alles per dem hier so verhassten Funk gemacht

Sollte mir morgen ein Hinkelstein auf den Kopf fallen - ich bin weg -->

Es kann zumindest jeder Dorfelektriker den Schalter in einen normalen zurück bauen

Es ist dann halt nicht mehr Smart, aber zumindest das Licht geht wieder zu geringen Kosten

OP #8118600

Danke für euren Input! Ich werde bei Gelegenheit mal Bilder der diversen Elektroniken machen und besonders nach den Elkos suchen die in Gefahr sein könnten. Mal sehen was die denn da so verbaut haben.

Bis auf die blöde Nummer mit den Raffstoreaktoren außen/im Warmen scheine ich aber Glück gehabt zu haben: zuerst fehlte (in 2014) das Geld um mit dem alten HomeMatic Wired System alles mit Busankopplern zu bauen. Daher liegen jetzt von jedem möglichen Taster/Schalterstelle ein, zwei oder gar drei KNX Leitungen zur UV wo man diese schlimmstenfalls auf simple Relais/Eltakos verdrahten könnte.

Dann hat eQ3 ja leider das alte RS485 Wired abgeschafft und ich stand ganz ohne Nachrüstmöglichkeit da. Erst in den letzten Jahren waren Busankoppler günstig gebraucht zu erwerben und ich habe die Anlage komplett auf Bus umgestellt (die "überzähligen" EIB Leitungen sind aber für den "Notfall" noch vorhanden).

Aber gerade Gebrauchtgeräte triggern ja die Frage nach der Lebensdauer/Zuverlässigkeit....

Bei über 60 Geräten mit über 100 Kanälen möchte man das Risiko kennen und vorbereitet sein ;-)

#8118676

Deswegen habe ich mich vor nunmehr 20 Jahren für eine Simatic mit CPU 315F.2PN/DP für Haus und Hof entschieden. Sie werkelt seitdem zuverlässig und ist sicherlich auch "für's Leben" gebaut. Vorteil dabei: Alles ist leicht programmier- und dokumentierbar (zumindest für "jeden" Elektriker, Industrieelektroniker und Mechatroniker) - und dies auch dadurch, weil die Sprachelemente KOP/SCL auch noch in 40 Jahren anzufinden sind, da die Industrie sie nach wie vor verwenden. Würde etwas ausfallen, so wird die zuvor gesicherte Software einfach in die neuen Baugruppen geladen...

Angehängte Dateien:
#8118680

Dr. T. schrieb:

Deswegen habe ich mich vor nunmehr 20 Jahren für eine Simatic mit CPU 315F.2PN/DP für Haus und Hof entschieden.

Die hat genauso wie alle anderen Industrieelektronikkomponenten eine begrenzte Lebens- und auch Servicedauer. Wenn abgekündigt, dann abgekündigt.

Dr. T. schrieb:

Vorteil dabei: Alles ist leicht programmier- und dokumentierbar (zumindest für "jeden" Elektriker, Industrieelektroniker und Mechatroniker)

Das schon, nur kannst und willst du die deren Stundensätze im Falle eines Falles nicht bezahlen.

Oliver

: Bearbeitet durch User
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #8118732

Benedikt L. schrieb:

Mal raus mitm Halse, wer hat den ältesten Bewegungsmelder im
Aussenbereich der noch tut.

Dämmerungsschalter für eine Reihe
von LED-Einbauspots unterm Dachvorsprung.
Läuft beides seit Anno '06.

Das und der Thermofühler für die Heizungsanlage.
Mehr Intellenz braucht mein Haus nicht.
Lasst Euch mal schön Hacken.

Persönliche Seite #8118795

Alles was Funk hat ist kritisch, weil niemand weiß, wie lange die Verschlüsselung sicher ist. Wenn die Hardware neue Verschlüsselungen nicht mehr schafft hilft auch kein Update. Welchen Anreiz hat ein Hersteller, nach 10+ Jahren noch Updates zur Verfügung zu stellen, wenn er nichts mehr daran verdient? Also wird er alte Modelle abkündigen oder auf ein Abo-Modell umstellen.

Wenn überhaupt, kann man deswegen langfristig nur auf kabelgebundene Lösungen setzen. Und dann sollten die Geräte ein Protokoll nutzen, das offen oder zumindest standardisiert ist. Wenn ein KNX-Hersteller den Support einstellt, macht das erst mal nichts. Geht ein Gerät kaputt findet man kompatiblen Ersatz bei einem anderen Hersteller. Ist das Protokoll frei, findet sich vielleicht ein Open-Source-Projekt. Eine Cloud muss optional sein oder das Protokoll muss so offen sein, dass man die Cloud imitieren könnte.

Angesichts dieser Forderungen erscheinen mir Open-Source- und DIY-Projekte gar nicht so schlecht. DIY-Hardware kann man auch gut machen. Das müssen keine Relais-Platinen mit unzureichendem Isolationsabstand sein.

#8118800

Eigene Erfahrung: KNX läuft seit 2001, bisherige Ausfälle drei:

  1. Das unterdimensionierte 160mA-Netzteil (Merten), wurde durch ein 640mA-Netzteil ersetzt.
  2. Regensensor (MDT) durch versehentliches Anlegen von Netzspannung gegrillt
  3. Raffstore-Aktor von Griesser, X2-Kondensator nach 20 Jahren defekt, nach Austausch läuft er wieder

Ich würde mir manchmal wünschen, dass die Schaltaktoren kaputt gingen, weil ich nach einem Vierteiljahrhundert gerne auf ein schickeres System umrüsten würde. Aber die Dinger halten offensichtlich ewig...

#8119174

Alter ego schrieb:

●Des|ntegrator ●. schrieb:

Das und der Thermofühler für die Heizungsanlage. Mehr Intellenz braucht mein Haus nicht.

wir haben auch noch einen Zeitschalter fürs Treppenhauslicht, der seit 1963 zuverlässig seinen Dienst verrichtet.

Ist das ein pneumatischer Typ mit einem großen, von einer Neonlampe beleuchteten Knopf?

Falls ja: Als Kind hatten diese Schalter in alten Wiener Treppenhäusern für mich eine magische Anziehungskraft. Sie leuchteten im Dunkeln so schön rot, war eine kluge Lösung, die im Ruhezustand praktisch keinen Strom verbrauchte. Es ist beeindruckend, was sich damals mit einfachen physikalischen Prinzipien erreichen ließ.

Auch die frühe Telefontechnik setzte stark auf Elektromechanik. Als Schüler durfte ich ein Wählamt besuchen und es war faszinierend zu sehen und zu hören, wie Relais geheimnisvoll klickten und Drehwähler wiederholt und überall an den Gestellen im Takt ratterten. Man konnte Technik noch mit den eigenen Sinnen erfassen. Heute läuft fast alles unsichtbar im Inneren ab; wir sehen nur noch Oberflächen und Schnittstellen.

Paradise lost oder New Paradise found? Unsere aktuelle Technikwelt hat eine hässliche Seite bekommen: Vernetzte Geräte erfassen, analysieren und monetarisieren unser Verhalten, wo sie nur können. Am bedenklichsten ist aber unsere eigene Gleichgültigkeit, es erinnert sehr wie es den Eloi in H. G. Wells' Die Zeitmaschine ergangen ist. Wollen wir uns wirklich bequem zurücklehnen und den Tech-Konzernen ausliefern und "fressen" lassen? Ist dieses süsse Komfortgift den Verlust unserer eigenen Agency wirklich wert? Wenigstens mehr Techniktransparenz und klare Grenzlinien und Einhaltung der Regeln ist vonnöten.

: Bearbeitet durch User
#8119213

Udo S. schrieb:

Sag mal Gerhard, wie bist du heute drauf? Hab dich selten so deprimiert gelesen. LG

Ok, Udo, ich hab's vielleicht verdient, aber deprimierend wollte ich eigentlich überhaupt nicht ankommen. Ihr kennt ja bestimmt meine vorsichtige Skepsis gegenüber Techbro Nerd-Aktivität ohne Weitsicht. Man muß die Gäule ab und zu zügeln, sonst werden sie zu wild.

Ich nehme an, Du beziehst Dich hauptsächlich auf meinen letzten Paragraph. Ich denke er fasst so ziemlich alles zusammen, was auf unserer Welt, auf vernetzte Technik bezogen, nicht so ideal läuft. Das heisst nicht, dass ich ein Technikverweigerer bin, aber ich mache mir aber auch meine Gedanken. Die Cyber Security Angriffe der jüngsten Zeit bestätigen die Notwendigkeit einer zunehmenden wachsamen und widerstandsfähigen vernetzten Technik und habe arbeitsmässig auch viel damit zu tun. Es ist mir also nicht berufsfremd und beeinflusst die Entwicklungen. Dass ich skeptisch bin, musst Du eigentlich verstehen können. Wir können uns eine Cavalier Einstellung nicht mehr leisten und müssen die Eingrenzungen unserer Technik berücksichtigen und voll verstehen. Ungezügelter Nerd-Enthusiasmus ist nicht mehr tragbar.

Aber deswegen muss es doch nicht deprimierend zum Lesen sein, oder?

Gruß,
Gerhard

#8119243

Habt ihr dazu Erkenntnisse?

Bei Sonoff so 2-3 Jahre. Bevor ich die einbaue loete ich die Original Elkos aus und welche von Panasonic ein. Das hat bis jetzt gehalten.

In der Tat ist das naemlich ein grosses Problem. Stell dir mal vor du hast 20Stk von so Dingern in der Bude verbaut. Dann wird man irgendwann jedes Jahr einen Ausfahl haben.

Vanye

#8119250

Vanye R. schrieb:

Habt ihr dazu Erkenntnisse?

Bei Sonoff so 2-3 Jahre. Bevor ich die einbaue loete ich die Original Elkos aus und welche von Panasonic ein. Das hat bis jetzt gehalten. In der Tat ist das naemlich ein grosses Problem. Stell dir mal vor du hast 20Stk von so Dingern in der Bude verbaut. Dann wird man irgendwann jedes Jahr einen Ausfahl haben. Vanye

Sprichst Du von 24VAC? Man könnte überlegen, ob man anstatt mit Sinusform mit etwas gutmütigen (wegen EMI) Rechteck speisen könnte, das würde den Ripple Current in den Aktuatoren wesentlich verringern und eine C Massen-Auswechsel-Initiative vermeiden.

#8119267

Gerhard O. schrieb:

Man könnte überlegen, ob man anstatt mit Sinusform mit etwas gutmütigen (wegen EMI) Rechteck speisen könnte

Verstehe ich nicht. Rechteck besteht aus unendlich vielen Oberwellen und ist damit alles andere als Vorteilhaft für EMI.

Gerhard O. schrieb:

das würde den Ripple Current in den Aktuatoren wesentlich verringern und eine C Massen-Auswechsel-Initiative vermeiden.

Wie soll das gehen? Ein Rechteck würde den Ripplestrom auf annähernd unendlich erhöhen. Nur der Leitungswiderstand und andere vom Ideal abweichende Widerstände begrenzen den Strom. Je mehr Widerstand, umso mehr Verluste und umso weniger bleibt vom Rechteck übrig.

Eine PFC könnte helfen, braucht aber Platz und kostet.

#8119284

Hans W. schrieb:

Gerhard O. schrieb:

Man könnte überlegen, ob man anstatt mit Sinusform mit etwas gutmütigen (wegen EMI) Rechteck speisen könnte

Verstehe ich nicht. Rechteck besteht aus unendlich vielen Oberwellen und ist damit alles andere als Vorteilhaft für EMI.

Das mag schon sein, deshalb erwähnte ich die Verrundung der Flanken.

Gerhard O. schrieb:

das würde den Ripple Current in den Aktuatoren wesentlich verringern und eine C Massen-Auswechsel-Initiative vermeiden.

Wie soll das gehen? Ein Rechteck würde den Ripplestrom auf annähernd unendlich erhöhen. Nur der Leitungswiderstand und andere vom Ideal abweichende Widerstände begrenzen den Strom. Je mehr Widerstand, umso mehr Verluste und umso weniger bleibt vom Rechteck übrig. Eine PFC könnte helfen, braucht aber Platz und kostet.

Es wurde nur erstmalig einen gewissen Stromstoss geben, um die Spannung auf den Sollwert zu bringen. Bei jedem Polarisationswechsel ist die Umschaltzeit nur im ms Bereich und währen dieser Zeit entlädt sich das Eingangs-C nur sehr wenig. Während der restlichen Zeit wird die Spannung vom Rechteck gestützt. Das C hat im Gegensatz zum Sinus also praktisch kaum Zeit zum Entladen. Die Ladestomstöße wären beim Sinus viel intensiver, weil er da eine Ladung nur für den Bereich funktioniert während die Eingangsspannung höher wie die des Cs ist. Das geschieht bei Rechteck nicht und die Cs werden wesentlich sanfter beansprucht, weil sie ja nur die Rechteckumschaltzeit überdauern müssen. Simuliere das mal in LT Spice und miss den Kondensatorstrom und sehe das Ladeprofil an, dann wirst Du den Unterschied sehen.

Gast #8119287

Gerhard O. schrieb:

Sprichst Du von 24VAC? Man könnte überlegen, ob man anstatt mit Sinusform mit etwas gutmütigen (wegen EMI) Rechteck speisen könnte, das würde den Ripple Current in den Aktuatoren wesentlich verringern und eine C Massen-Auswechsel-Initiative vermeiden.

Oder gleich DC verwenden.

Antwort schreiben

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.