Open-collector Ausgang sperrt nicht richtig

OP #6695432
Lesenswert?

Hallo,
für eine elektromechanische Ventilsteuerung mit beengten 
Platzverhältnissen möchte ich auf Relais verzichten und die Ausgänge mit 
24V < 5W mit P-Kanal MOSFETS schalten. Die Sperrlogik (AUF gegen ZU) 
habe ich zur Risikominimierung mit Gatterlogik vor den Mikrocontroller 
gelegt.
Die angehängte Schaltplanskizze zeigt nur exemplarisch die Ansteuerung 
eines MOSFETS mit einem open-collector NAND. Schaltgeschwindigkeit 
spielt keine Rolle, weil der Fahrzyklus ohnehin ~150 Sekunden dauert.

In meinem Testaufbau beobachte ich folgendes Problem:
Auch wenn (a) oder (b) Low sind, liegt der Ausgang des Gatters bei ~7V, 
was natürlich dazu führt, dass Q16 öffnet (Gate bei -17V ggü Source). 
Wenn ich R2 entferne, schaltet Q16 wie erwartet ab.

Wo liegt mein Denkfehler?
Angehängte Dateien:
Gast #6695453
Lesenswert?

Du brauchst noch einen zweiten Transistor, einen BJT zum Beispiel, der 
das Gate vom MOSFET schaltet. 5V-Logik-ICs haben es nicht gerne, wenn 
man an ihrem Ausgang 24V anlegt. (Darum rechne damit, daß dein Logik-IC 
beschädigt ist und wechsle es am besten gegen ein frisches.)
Die Uce-Spannung des BJT darf gerne mindestens 30V sein.
Die Eingänge des Logik-ICs sehen auch gerne definierte Pegel, die man 
mit Pull-up- oder Pull-down- Widerständen vorgeben kann.
Gast #6695481
Lesenswert?

Das Problem liegt am Leckstrom des OC-Ausgang.
Alternative :
Ersetze dieses NAND mit OC durch eines mit Push-Pull
wie zB 7400 dessen Ausgang einen "normalen" NPN Tranistor
ansteuert.
Gibt noch einige andere Möglichkeiten, ... nur als Beispiel.
Gast #6695491
Lesenswert?

Hast du aus einem besonderen Grund einen 74Fxx verwendet? Weil wenn 
nicht, dann rate ich dringend dazu, keine mit "F" zu verwenden.

Denn diese IC's sind im Vergleich zu den normalen "HC", "HCT" oder "LS" 
deutlich anspruchsvoller, was Stromversorgung und EMV angeht.
Gast #6695521
Lesenswert?

Peter D. schrieb:
> Stefan ⛄ F. schrieb:
>> Ich glaube darauf wäre ich auch
>> herein gefallen.
>
> Warum?

Naja, wenn schon OC, dann bringt es doch nichts, wenn ich eine Last 
nicht an eine höhere Spannung als VCC anschließen kann. Dann kann ich es 
doch auch mit einem Push-Pull erledigen.
Mir fehlt gerade das Beispiel dazu.

H. H. schrieb:
> Zwei ULN2803?
Er hat keinen Platz für einen extra Baustein und der ULN ist kein NAND.

Bleibt imho nur noch: NAND durch OR ersetzen und LowSide schalten. Die 
Hoffnung besteht, dass das Ventil nicht zwangsweise HighSide geschaltet 
werden muss - was wir aber nicht wirklich wissen.
Gast #6695533
Lesenswert?

HildeK schrieb:
> Bleibt imho nur noch: NAND durch OR ersetzen und LowSide schalten. Die
> Hoffnung besteht, dass das Ventil nicht zwangsweise HighSide geschaltet
> werden muss - was wir aber nicht wirklich wissen.

LowSide Schalter hätte ich auch vorgeschlagen, allerdings mit NAND durch 
AND ersetzt. Bei elektromechanischem Ventilantrieb (Motor,Spule?) würde 
ich noch eine Freilaufdiode im Schaltplan erwarten.
OP #6695537
Lesenswert?

HildeK schrieb:

> Bleibt imho nur noch: NAND durch OR ersetzen und LowSide schalten. Die
> Hoffnung besteht, dass das Ventil nicht zwangsweise HighSide geschaltet
> werden muss - was wir aber nicht wirklich wissen.
Leider ja.
Mein erster Testaufbau war mit einem N-Kanal MOSFET und hat 
schaltungstechnisch hervorragend funktioniert. Leider will der 
Ventilantrieb unbedingt high-side geschaltet werden.
OP #6695548
Lesenswert?

Jürgen schrieb:
> Das Problem liegt am Leckstrom des OC-Ausgang.
> Alternative :
> Ersetze dieses NAND mit OC durch eines mit Push-Pull
> wie zB 7400 dessen Ausgang einen "normalen" NPN Tranistor
> ansteuert.
> Gibt noch einige andere Möglichkeiten, ... nur als Beispiel.

Was wäre, wenn ich wirklich einen "normalen" 7400er nehme. Gibt es eine 
Variante mit internem Pull-up auf VCC? Dem könnte es doch egal sein, ob 
ich das Potenzial noch etwas höher ziehe...?
Gast #6695551
Lesenswert?

Miro S. schrieb:
> Mein erster Testaufbau war mit einem N-Kanal MOSFET und hat
> schaltungstechnisch hervorragend funktioniert. Leider will der
> Ventilantrieb unbedingt high-side geschaltet werden.

Das müsstest du näher erklären.
Es wird nur dann nicht gehen, wenn
- das Ventil ein Signal zur Rückmeldung liefert und das auf GND bezogen 
ist
- bei mehreren Ventilen die +24V so fest verdrahtet sind, dass was 
anders nicht sinnvoll ist.
Ich vermute, bei dem Versuch ist dir ein anderer Fehler unterlaufen.
Oder was übersehe ich?

Noch einen Versuch kann ich dir anbieten: ersetze den R2 durch eine 
18V-Z-Diode. Dann blieben zum Ansteuern noch 6V und der Treiber sieht 
nicht mehr als 6V. Ist vermutlich auch ein wenig kritisch, weil die 
Z-Spannung eben nicht genau 18V hat, sondern streut (BZX85C18 liegt 
zwischen 16.8V und 19.1V).
OP #6695564
Lesenswert?

HildeK schrieb:
> Miro S. schrieb:
>> Mein erster Testaufbau war mit einem N-Kanal MOSFET und hat
>> schaltungstechnisch hervorragend funktioniert. Leider will der
>> Ventilantrieb unbedingt high-side geschaltet werden.
>
> Das müsstest du näher erklären.
> Es wird nur dann nicht gehen, wenn
> - das Ventil ein Signal zur Rückmeldung liefert und das auf GND bezogen
> ist
> - bei mehreren Ventilen die +24V so fest verdrahtet sind, dass was
> anders nicht sinnvoll ist.
> Ich vermute, bei dem Versuch ist dir ein anderer Fehler unterlaufen.
> Oder was übersehe ich?


Der Antrieb hat drei Anschlüsse:
AUF, COM, ZU
Da er auch mit AC angesteuert werden kann, hatte ich zuerst COM auf +24V 
und dann GND auf AUF und ZU geschaltet. Funktioniert aber nicht, weil 
der intern scheinbar nur die positiven Halbwellen nutzt.
Gast #6695610
Lesenswert?

HildeK schrieb:
> Miro S. schrieb:
>> Mein erster Testaufbau war mit einem N-Kanal MOSFET und hat
>> schaltungstechnisch hervorragend funktioniert. Leider will der
>> Ventilantrieb unbedingt high-side geschaltet werden.
>
> Das müsstest du näher erklären.
Kann im industr. Umfeld ein Sicherheitsgedanke sein. Zuleitungen zu 
Ventilen sind oft beweglich und anfällig für mechanische Belastung. 
Dabei tritt ein Masseschluss bei durchgescheuerten Kabeln sicherlich am 
häufigsten auf. Wenn dadurch das Ventil auf geht und eine gefährliche 
Situation eintreten kann, nimmt man besser High-Side Schalter und 
riskiert eine kaputte Sicherung oder Endstufe. Immer noch bessere als 
"Finger ab".

Miro S. schrieb:
> Was ist mit dieser Variante?

In meinen Augen genauso schlecht wie die von ganz oben. Das setzt ein 
geregeltes Netzteil auf der 24V Schiene voraus. Davon kannst du in der 
Industrie aber nicht unbedingt ausgehen. Da sind Trafos mit einfacher 
Gleichrichtung und Elko bei 24V nicht unüblich. Und verseucht ist diese 
Spannung u.U. auch. Damit ist eine Z-Diode am Gate in meinen Augen 
zwingend.
An eine Freilaufdiode für das Ventil wurde auch nicht gedacht, oder wird 
die direkt ans Ventil gebaut? Ist eine Freilaufdiode überhaupt möglich 
oder verzögert sie das Abschalten des Ventils ungewollt lange? Auf alle 
Fälle ist die Abfallzeit mit Freilaufdiode eine andere als wenn das 
Ventil nur mit einem mech. Schalter geschaltet wird. Es gibt also noch 
einiges zu bedenken.
Gast #6695619
Lesenswert?

Miro S. schrieb:
> Was ist mit dieser Variante?

War ja mein Vorschlag oben. Ich hatte auch die evtl. auftretenden 
Schwierigkeiten genannt.

Miro S. schrieb:
> Da er auch mit AC angesteuert werden kann, hatte ich zuerst COM auf +24V
> und dann GND auf AUF und ZU geschaltet. Funktioniert aber nicht, weil
> der intern scheinbar nur die positiven Halbwellen nutzt.

OK. Das ist ein relevanter Grund!
#6695620
Lesenswert?

HildeK schrieb:
> Naja, wenn schon OC, dann bringt es doch nichts, wenn ich eine Last
> nicht an eine höhere Spannung als VCC anschließen kann. Dann kann ich es
> doch auch mit einem Push-Pull erledigen.
> Mir fehlt gerade das Beispiel dazu.

Man kann mit den OC Ausgaengen ein sogenanntes Wired Or bauen. Also die 
Ausgaenge alle zusammenschalten, der erste der '0' wird setzt sich dann 
durch. Wurde frueher fuer z.B. Interruptleitungen von I/O Karten 
gebraucht um der CPU Karte einen Interrupt zu signalisieren. Mehr als 5V 
Pegel war da nicht erforderlich.
Gast #6695667
Lesenswert?

dies kann nicht sein :

> Auch wenn (a) oder (b) Low sind, liegt der Ausgang des Gatters
> bei ~7V, was natürlich dazu führt, dass Q16 öffnet
>(Gate bei -17V ggü Source).

Wenn am Gatter-Out 7V liegen ( das ist noch vorstellbar),
dann kann aber Gate-Source keine 17V betragen.
Abgesehen davon sind für Ugs nur +- 16V zulässig.

:*

Die Variante mit Zenerdiode anstelle R2 müsste aber
funktionieren. Könntest du mal die Spannungen messen
( bzgl Gnd )

wenn (A & B) = 1 :
Gatter-Ausgang = ...
Gate Q16 = ...

wenn (A & B) = 0 :
Gatter-Ausgang = ...
Gate Q16 = ...
OP #6695677
Lesenswert?

temp schrieb:
> HildeK schrieb:
>> Miro S. schrieb:
>>> Mein erster Testaufbau war mit einem N-Kanal MOSFET und hat
>>> schaltungstechnisch hervorragend funktioniert. Leider will der
>>> Ventilantrieb unbedingt high-side geschaltet werden.
>>
>> Das müsstest du näher erklären.
> Kann im industr. Umfeld ein Sicherheitsgedanke sein. Zuleitungen zu
> Ventilen sind oft beweglich und anfällig für mechanische Belastung.
> Dabei tritt ein Masseschluss bei durchgescheuerten Kabeln sicherlich am
> häufigsten auf. Wenn dadurch das Ventil auf geht und eine gefährliche
> Situation eintreten kann, nimmt man besser High-Side Schalter und
> riskiert eine kaputte Sicherung oder Endstufe. Immer noch bessere als
> "Finger ab".

klingt plausibel, danke!

>
> Miro S. schrieb:
>> Was ist mit dieser Variante?
>
> In meinen Augen genauso schlecht wie die von ganz oben. Das setzt ein
> geregeltes Netzteil auf der 24V Schiene voraus. Davon kannst du in der
> Industrie aber nicht unbedingt ausgehen. Da sind Trafos mit einfacher
> Gleichrichtung und Elko bei 24V nicht unüblich. Und verseucht ist diese
> Spannung u.U. auch. Damit ist eine Z-Diode am Gate in meinen Augen
> zwingend.
> An eine Freilaufdiode für das Ventil wurde auch nicht gedacht, oder wird
> die direkt ans Ventil gebaut? Ist eine Freilaufdiode überhaupt möglich
> oder verzögert sie das Abschalten des Ventils ungewollt lange? Auf alle
> Fälle ist die Abfallzeit mit Freilaufdiode eine andere als wenn das
> Ventil nur mit einem mech. Schalter geschaltet wird. Es gibt also noch
> einiges zu bedenken.
Der Ventilantrieb hat eine kleine Steuerung drin mit Endabschaltung und 
Sanftanlauf. Am Scope habe ich bei Schaltvorgängen extrem saubere 
Flanken gesehen. Deshalb habe ich die 16 Freilaufdioden erstmal 
eingespart.
Die Versorgungsspannung wird in der Tat durch ein Schaltnetzteil in 
kurzer Distanz geliefert. Die Anregung mit der Z-Diode (5.1V?) am Gate 
nehme ich nochmal auf und probiere es aus.
Gast #6696113
Lesenswert?

Kuppi schrieb:
> Ich werfe noch den 75452 in den Ring. Ersatz des 4-fach NAND durch 2x
> 75452 (bei Mouser als SMD Version erhältlich).

Ich hatte ja weiter vorne den SN7542 genannt, ein Dual 2-Input NAND mit 
Open Collector im SOIC-8 Gehäuse, der 30V verträgt. Zusammen mit dem 
Dual MOSFET wäre das eine skalierbare Lösung für 1 Ventil.

Ist aber ein recht alter Baustein. Wenn du etwas aktuelles haben 
möchtest, dann könntest du auch die MOSFET gegen "Smart High-Side 
Switches" (= Suchkriterium für die Suchmaschine deiner Wahl) 
austauschen. Die gibt es auch mit 4 Schaltern in einem Gehäuse.

Suchst du nach einer Lösung für ein privates oder eher kommerzielles 
Projekt?
OP #6696634
Lesenswert?

Kuppi schrieb:
> Ist aber ein recht alter Baustein. Wenn du etwas aktuelles haben
> möchtest, dann könntest du auch die MOSFET gegen "Smart High-Side
> Switches" (= Suchkriterium für die Suchmaschine deiner Wahl)
> austauschen. Die gibt es auch mit 4 Schaltern in einem Gehäuse.
Danke für den Hinweis. Leider hatte ich voreilig die Bauteile für die 
Dual-P-Kanal MOSFET-Lösung bestellt und bin jetzt festgelegt. Bei einem 
Neuen Entwurf würde ich definitiv den Weg gehen, zumal die scheinbar 
auch diverse Schutzfunktionen mitbrächten. Wieder etwas gelernt!

> Suchst du nach einer Lösung für ein privates oder eher kommerzielles
> Projekt?
Ist ein privates Projekt: Steuerung für acht Kugelventile in einem 6TE 
(alternativ 9TE) Reg-Gehäuse inkl. Mikrocontroller, Bedieneinheit, 
DMX-Schnittstelle und Wifi für meine Poolanlage.
OP #6696639
Lesenswert?

Arno H. schrieb:
> Muss die Verknüpfung unbedingt an diesem Ort vorgenommen werden oder
> kann das auch schon vorher bzw. anders gelöst werden?

Mein Ziel war, die Anzahl Bauteile möglichst gering zu halten, zumal ich 
16 Kanäle unterbringen muss. Lediglich die exklusive Ansteuerung von AUF 
und ZU habe ich in Logic Gates gemacht, statt im Controller.
OP #6696653
Lesenswert?

Update zum Stand:
Ich habe in der Bastelkiste leider nur eine 20V Zener-Diode gefunden, 
aber es funktioniert wie im Bild "snapshot2" einwandfrei. Auch mit dem 
74F38 !
Mein Test-IC hat die vorherigen Fehlversuche allerdings nicht überlebt.
19.1V Dioden habe ich bestellt.

R4 habe ich auf 10k vergrößert.

Andere Frage: Der Strom zum Umladen des Gates wird ja nur durch die 
Innenwiderstände der Bauteile begrenzt. Passt das so, oder sollte ich 
noch einen kleinen Widerstand (z.B. 120Ohm) in Serie zur Zener-Diode 
schalten?
Gast #6696663
Lesenswert?

Miro S. schrieb:
> Andere Frage: Der Strom zum Umladen des Gates wird ja nur durch die
> Innenwiderstände der Bauteile begrenzt. Passt das so, oder sollte ich
> noch einen kleinen Widerstand (z.B. 120Ohm) in Serie zur Zener-Diode
> schalten?

1nF ist nicht viel, aber besser wäre es dennoch.
OP #6696781
Lesenswert?

Stefan ⛄ F. schrieb:
> Denke daran, dass du nicht nur die Bauteile für 16 Kanäle unterbringen
> musst, sondern auch Anschlüsse und Kabel.
>
> Allzu krampfhafte Miniaturisierung rächt sich da oft.

Japp, der Rand oben und unten ist komplett mit Anschlussklemmen besetzt.
Die passiven Bauteile will ich trotzdem nicht kleiner als 0805 machen. 
Der PCF8575TS/1,118 in SSOP-24 reicht mir schon als Lötübung.
Habe zwar auch schon einmal 0402 per Hand gelötet, aber da hört für mich 
der Spaß an der Sache auf. Das ist eher wie Gehirnchirurgie ;-)