SSR für 12vac glühlampe

OP #7785715
Lesenswert?

Hallo,

ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit eine 12v 20w Lampe die am Wechselstromkreis hängt (dieser schwankt auch noch) per Schalter zu steuern.

Der Schalter muss einiges aushalten. Verschiedene Wetterverhältnisse. Starke Vibrationen und und und.

Ich würde gerne ein SSR verwenden, aber die die ich gefunden habe(Bsp. SSR10DA) besitzen meist eine Steuerspannung 332VDC Eingang und Schaltspannung 24380VAC am Ausgang.

Könnte man überhaupt bei so einem SSR 12VAC Schaltstromkreis betreiben ? Die Steuerspannung DC hab ich schon realisiert aber die 12VAC am output ist so ne Sache.

Gibt es Alternativen(die ich bisher nicht auf dem Schirm habe) die preislich nicht weit vom Mechanischen Relais entfernt sind aber wenn möglich kein Mechanisch Relais ist?

Beste grüße

#7785730
Lesenswert?

Christoph schrieb:

Gibt es Alternativen(

Ein AQZ202G könnte deine Lampe schalten weil die nichtinduktiv ist, die 12V~ Steuerspannung müsste man halt gleichrichten und sieben bevor sie an die LED geht, hast du ja schon

Christoph schrieb:

Die Steuerspannung DC hab ich schon realisiert

Aber brauchst du überhaupt eine galvanische Trennung zwischen Steuerstromkreis und Lampenstromkreis ?

Oder geht es nur um die Steomverstärkung damit du die ca. 12A Einschaltstromstoss der Halogenlampe bewältigen kannst ?

Ein TRIAC kostet leider meist 1V, auch im SSR, MOSFETs sind da besser, man braucht bei Wechselstrom aber zwei. Übliche SSR zünden an 12V~ erst kurz vor dem peak der Halbwelle, die Lampe bekommt also nur halbe Leistung ab, das machen MOSFETs besser. Aber eine gute Schaltung würde den Strom überwachen und bei Überstrom durch Kurzschluss der Lampe abschalten bevor es den MOSFET grillt. Das ist dann nicht mehr trivial.

OP #7785750
Lesenswert?

Michael B. schrieb:

Aber brauchst du überhaupt eine galvanische Trennung zwischen Steuerstromkreis und Lampenstromkreis

Ja der Steuerimpuls ist DC und viel zu schwach für eine Glühlampe. Der reicht maximal um eine 3w LED bei 12v zu betreiben.

Das Bordnetz wo die lampe dran hängt ist entweder 12v ac oder 12v dc 12v dc (wahlweise per LED oder glühlampe) hab ich realisiert per SSR DD. Check.

Aber 12v ac durch zu schalten wollte ich bevor ich ewig viele schalter per post hin und her schicken lasse vorher theoretisch hier besprechen. eventuell bestell ich den ssr10da einfach mal und schau ob der das mit macht oder nicht.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren