Leckstrom eines Solid State Relais, Alternativen

OP #7838919
Lesenswert?

Ich hab ein Fotek SSR-25 DA Solid-State-Relais in meine Schaltung eingebaut und will damit einen Monitor mit RasPi5 einschalten. Da fließt ein beträchtlicher Leckstrom. Ich hatte das mit einer Lampe mit LED-Glühbirne getestet. Die leuchtet auffällig, obwohl ein Wattmeter keinen Verbrauch anzeigt.

In anderen Forenbeiträgen wird das als normal beschrieben und meine Schaltung wird wohl problemlos funktionieren. Aber unschön ist das. Fragen hierzu:

1.) Benutzt ihr solche Relais trotzdem, oder sollte man auf ein normales Relais wechseln, das die Probleme nicht hat?

2.) Haben WiFi-Steckdosen die gleichen Probleme?

Angehängte Dateien:
#7838921
Lesenswert?

Karl-Heinz V. schrieb:

Benutzt ihr solche Relais trotzdem

Nein.

oder sollte man auf ein normales Relais wechseln, das die Probleme nicht hat?

Ja.

Du schaltest ja nicht sekündlich, zudem vielleicht 1/100 der 25A.

2.) Haben WiFi-Steckdosen die gleichen Probleme?

Schaltsteckdose nicht, Dimmersteckdosen manchmal, hängt vom Snubber ab, sind ja meist für kleinere Leistungen.

#7838963
Lesenswert?

Carsten-Peter C. schrieb:

um LEDs und kleine Lasten zu schalten, hab ich ne kleine Schaltung gebastelt

Schön.

Sie ist zwar kein Phasenabschnittschalter, aber isoliert gut.

Es fehlt aber ein Überspannungs- und Kurzschlusschutz, und der ist fei einem 500V MOSFET auch gar nicht so einfach.

Ich würde einen 800V MOSFET nehmen, der lässt sich durch einen 275/300V VDR schutzen, und der wiederum kann mit einer Thermosicherung geschützt werden. Da keine Feinsicherung ein kleineres Schmelzintegral hat als ein MOSFET, sollte man eine elektronische Sicherung nutzen.

Besonders einfach mit einem geeigneten MOSFET-Treiber-IC wie 1ED44176N01F, aber notfalls diskret aufgebaut aus Komparator und MonoFlop.

1
      +--------+          +-----+   +--|<|-----+--o
2
  o---|    +15V|--+----+--|VCC  |   |          |
3
230V~ |HLK-PM15|  |  100n |     |   +--|<|--+  |
4
  o---|     GND|--(--+-+--|GND  |   |       |  |
5
      +--------+  |  | C  |  OUT|--|I       | VDR
6
                  |  R +--|FLTC |   |S      |  |
7
       +-----+    |  |    |  FLT|---+ +-|>|-+--(--98°Temp--o
8
 o--R--|     |----+  +----|IN   |   R |        |
9
In     |OptoK|       |    +-----+   +-+--|>|---+
10
 o-----|     |-------+ 1ED44176N01F
11
       +-----+

oder ahnlich.

#7838969
Lesenswert?

Karl-Heinz V. schrieb:

Ich hab ein Fotek SSR-25 DA Solid-State-Relais in meine Schaltung eingebaut und will damit einen Monitor mit RasPi5 einschalten. Da fließt ein beträchtlicher Leckstrom.

Was heißt das in Zahlen? Hast Du den Strom mal gemessen? Der im DB angegebene Leckstrom wird mit 5mA angegeben.

Hast Du mal ein anderes SSR getestet?

Aber, weshalb schaltet man einen Monitor über einen Raspi ein? Weshalb nicht einfach über eine Steckdosenleiste? Einen Monitor einschalten macht doch eh nur Sinn wenn man davor sitzt.

#7839093
Lesenswert?

Von Fotek-SSRs gibt es haufenweise Fälschungen.

Wo hast Du Deines gekauft? Wenn Du jetzt Aliexpress, Amazon, ebay oder ähnliches sagst, dann wird das mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Fälschung sein.

Die gefälschten haben auf jeden Fall eine deutlich geringere Belastbarkeit und Kühlung. Wie es mit dem Leckstrom aussieht habe ich noch nicht untersucht, würde mich aber nicht wundern wenn der höher ist als bei echten.

#7839115
Lesenswert?

Michael B. schrieb:

Sie ist zwar kein Phasenabschnittschalter

Moin, diesem 230V Treiber ist es egal, ob er vom An- oder Abschnittsdimmer, mit DC als Schalter oder wie auch immer angesteuert wird. Getestet habe ich es bis ca. 2KHz. In dieser Schaltung läuft er als Phasenabschnittsdimmer mit 100Hz flackerfrei. Beitrag "4-fach Dimmer 2Stromstoßschalter Schaltuhr"

Michael B. schrieb:

Es fehlt aber ein Überspannungs- und Kurzschlusschutz

Eine Sicherung ist auf dem Foto rechts oben zu sehen. Sollte bei einer Überspannung der MOSFET kurzschließen, passiert das, was jeder Schalter macht: Er schaltet durch und die Lampe an - nur eben dauerhaft. Gruß Carsten

OP #7839369
Lesenswert?

Jörg R. schrieb:

Was heißt das in Zahlen? Hast Du den Strom mal gemessen? Der im DB angegebene Leckstrom wird mit 5mA angegeben.

Mit meinem VielfachMeßinstrument UNI-T UT139A messe ich eine Leerlaufspannung von 180 V aber keinen Strom. Das ist wohl nicht empfindlich genug. Wenn ich die 230V im Leerlauf mit einem 6,4 kOhm Widerstand belaste habe ich noch eine Spannung von 5,4 V. Der Leerlaufstrom liegt also bei 0,8 mA.

OP #7839374
Lesenswert?

Jörg R. schrieb:

Aber, weshalb schaltet man einen Monitor über einen Raspi ein? Weshalb nicht einfach über eine Steckdosenleiste? Einen Monitor einschalten macht doch eh nur Sinn wenn man davor sitzt.

ein XIAO ESP32-C3-Controller steuert das SSR und schaltet Monitor und Raspi ein. Das ist mein Küchenfernseher. Hier läuft ein Video-Disk-Recoder (tvdr.de). Und der soll sich auch selbsttätig zu einer programmierten Zeit zur Aufnahme einer Sendung starten. Und man kann den Fernseher per IR-Fernbedienung ein- und ausschalten.

(Firma: Funkenflug Industries) #7839385
Lesenswert?

Gibt nur zwei Möglichkeiten, wenn der Leckstrom stört.

Erstens, normales Relais oder für einen Motor ein Schaltschütz nehmen.

Zweitens, Leckstrom mit einem Widerstand unmittelbar nach dem SSR "tot machen", erzeugt leider zusätzliche Verluste im eingeschalteten Zustand und der Widerstand muss die Netzspannung vertragen.