Sommerauer-Lindner canbus Steuerung Hackgut

Gast #1048375
Lesenswert?

Ich suche eine Software mit der ich meine Hackgutheizanlage von 
Sommerauer-
Lindner SL-30 auf einen PC Fernsteuern kann.
Die SL Steuerung hat aber nur einen CAN-BUS und keinen Seriellen und 
keinen USB Anschluss.
Dazu brauche ich möglicherweise einen USB-CAN Konverter.
Hat vielleicht jemand auch so eine Heizung oder kann mir einer 
weiterhelfen.
Danke scha_j
Gast #1048647
Lesenswert?

Selbst wenn Du einen USB / CAN Adapter hättest...

Die Software für den PC benötigt du ja auch noch. Woher soll der PC 
wissen, was er senden/empfangen soll? Die meisten Hersteller bieten 
hierzu spezielle Software Pakete für den Service-Techniker an.

Gruß,
Tubie
Gast #1119294
Lesenswert?

Ihr braucht das Schnittstellenmodul mit einem 65k Modem die Softweare 
und, eine eigene Telefonnummer für die Anlage ohne dies geht es nicht. 
jeder regionale Vertriebspartner sollte in der lage sein dieses zu 
liefern die Installation ist einfach!
Des weiteren ist es möglich bis zu 100meter bus Leitung(6adern) zu legen 
und ein zweit Bedienfeld zu installieren.
mfg ein Service Monteur
Gast #1134403
Lesenswert?

Vermutlich meinst Du ein 56k Modem. Wie auch immer - leider absolute 
Steinzeittechnik in Zeiten von WLAN, VDSL und UMTS. Die Hersteller 
kapieren einfach nicht, dass eine Kundengeneration heranwächst die sich 
kein gammliges 56k 08/15 Modem für 250 Euro andrehen laesst (war so 
tatsächlich in der 2008er  Preisliste eines bekannten Kesselherstellers 
drin).
Gast #1350112
Lesenswert?

warum wollt ihr denn unbedigt alles von der ferne steuer ein aeinfacher 
arlarmm tuts doch auch der dann nur etwar 120e kostet und ihr bekommt 
dann eine sms auf euer handy wenn es zu einer störung kommt! allerdings 
30 minuten nach der störung!
#1619216
Lesenswert?

Hallo zusammen,

ist mittlerweile jemand mit dem Auslesen einer S/L-Hackgutanlage 
vorangekommen?
Ich selbst besitze seit 4 Jahren eine SL49T und möchte mich in nächster 
Zeit mit dem Thema beschäftigen!
Leider habe ich bei meinen Anfragen bei S/L bzw. beim 
Steuerungshersteller bisher auf Granit gebissen...

Gruß
Markus
Gast #1798324
Lesenswert?

Hallo,

auch ich suche für unseren SL80 einge Möglichkeit diesen über einen PC 
zu steuern. Am einfachsten wäre doch ein CAN/LAN Interface. Ich habe bei 
unserem Installateur nachgefragt, habe bis jetzt aber keine Antwort 
bekommen. Er meinte aber, dass es schon möglich ist, weil er selbst so 
ein System hat.

Gruß
Martin
#1807798
Lesenswert?

Hallo zusammen,

das größte Problem bei der Sache ist jedoch nicht wie man die Daten in 
den PC bekommt, sondern wie die Daten zu interpretieren sind! Sprich: 
Man benötigt die CAN-Datenbasis, um den einzelnen Botschaften am CAN 
auch Inhalte zuordnen zu können.
Ich habe diesbezüglich schon mal bei S/L bzw. beim Hersteller der el. 
Steuerung angefragt aber natürlich leider keine Infos bekommen!

Evtl. hat ja schon mal jemand in diese Richtung geforscht...

Gruß
Markus
Gast #2011997
Lesenswert?

Hallo,

ich wollte mal rausfinden, ob es für meinen Brenner SL 30 ein 
Softwareupdate gibt. Ich bin nicht recht damit zufrieden, daß die 
Drehzahl des Lüfters nur zwischen der max und der min Einstellung hin- 
und herspringt anstatt die Drehzahl der Kesseltemperatur anzupassen.
Software Version LWL 010502.3

Kann mir jemand weiterhelfen?

Gruß
Johannes
Gast #2362543
Lesenswert?

Welchen Lüfter meinst Du? V1 oder V2?
V2 erhöht die Drehzahl ja nur wenn die die Werte der Lambdasonde 
steigen, wenn also zu viel Material im Brennraum ist.

Ist inzwischen eigentlich jemand mit der CAN Bus Steuerung 
weitergekommen?
Gast #2504652
Lesenswert?

Habe eine 30kw Anlage mit Fernsteuerung per PC/Laptop.
Das Modem der Heizung ist an einer Nebenstelle der Telefonanlage 
angeschlossen.
Mit der Software SL-Bedienpult ist die Anlage komplett mit allen 
Parametern bedienbar. Ebenso wird bei einer Störung automatisch ein 
Anruf an eine programmierte Telefonnummer (zwei möglich) getätig. 
Weiters kann man alle gespeicherten Parameter ausdrucken, den 
Fehlerspeicher auslesen.
Gast #2579590
Lesenswert?

Wegen der Fernwartung:
Mittlerweile gibt es ein Internet-Schnittstellenmodul, das man einfach 
in ein LAN hängen und vom PC darauf zugreifen kann.

Das Programm läuft im Browser. Also ist keine Installation notwendig.

Einfach mal einen Vertriebspartner kontaktieren!
#2818721
Lesenswert?

Hallo,

wie heißt denn das Teil und was kostet es so circa?

Hat sich noch keine mit an den CAN-Bus gehangen und gelauscht was da 
verschickt wird? So ein Webinterface für die Heizung wäre ganz nett, 
aber 500 Euro will ich dafür nicht ausgeben.

Wenn man die PC-Software für die serielle Schnittstelle hat könnte man 
ja mit einem günstigen CAN-RS232 Adapter kommunizieren und die 
kommunikation beobachten. Die Datenpakete sind bestimmt nicht 
verschlüsselt.

Gruß, Martin
Gast #2884649
Lesenswert?

Ich habe seit August 2012 einen Hackschnitzelofen von Lindener 
Sommerauer. Die Heizungssteuerung hat mich bis jetzt noch nicht 
beeindruckt. Vielleicht hänge ich eine Steuerung von der Technischen 
Alternative (UVR1611) mit CAN Monitor dran. Ich habe auch ein SSM 
(InternetSchnittStellenModul mitgekauft. Bisher hat sich das Modul nach 
längstens 24 Stunden in Betrieb aufgehängt und es muss immer die Bus und 
Internetleitung ab und wieder angesteckt werden. Die Entwicklerfirme 
verweist meistens auf die Firma Lindenr Sommerauer. Die zustäntigen 
Gebietstechniker von Lindner Sommerauer haben nicht das dafür nötige 
Fachwissen. Habe auch schon mehrere Netzwerktechniker damit beauftragt. 
Ist aber keiner damit zu recht gekommen. Somit werde ich dieses SSM 
Gerät wieder zurück geben. Die Kosten für dieses SSM Gerät von ca. 500 
Euro bekomme nach Auskunft der Firma bei welcher ich diese Anlage 
gekauft habe refundiert. Somit kann ich mir schon fast eine UVR1611 samt 
CAN Monitor kaufen. Die Zeit in der ich sonst noch an diesem SSM Modul 
verbringe bis es funktioniert kann ich schon in das programmieren der 
UVR1611 verwenden. Bei dieser sind schon sehr viele fertige Module für 
die Programierung  kostenfrei vorhanden.
Gast #3422354
Lesenswert?

Hallo,

So jetzt habe ich es geschafft, die Firma Lindner Sommerauer ist mir 
entgegen gekommen und hat eines der ersten Toutch-Steuerungen für meinen 
Hackgutofen geliefert und entsprechend eingestellt.

Obwohl es noch keine Betriebsanleitung dafür gibt bin ich damit voll 
zufrieden.

Kann somit auf meinen Hackgutofen über das Handy und über jeden PC 
zugreifen und sämtliche Daten abfragen und auch je nach Zugang - 
Benutzer - Monteur - Techniker - Admin die Parameter online verstellen.

Bisher hatte ich keine Probleme - kannst ja eh alles online einstellen 
und notfalls können die von Lindner Sommerauer darauf zugreifen und die 
entsprechenden Einstellungen vornehmen.

Bin zufrieden damit!
Gast #3461853
Lesenswert?

Hallo! Ich habe eine SL 25 Anlage und habe mir die Software auch 
gekauft+Datenkabel!
Jedoch auch das Problem mit RS232 gehabt, daraufhin habe ich mir einen 
Adapter von Conrad besorgt und via USB Kabel auf den Computer! 
Fernwartungen bzw. Ferzugriff sind auch möglich und zwar mit dem 
Programm Teamviewer das man gratis bekommt!
Das einzige Problem ist der Stecker vom RS232 da passt die Verkabelung 
nicht 3 Kabel müssen umgelötet werden!
Aber das alles kostet ca. 50 Euro mit 20m USB Kabel, also sicher 
billiger als irgendein Modem bzw. Touchscreen!
Gast #4440666
Lesenswert?

Hallo ,
könnten Sie mir erklären was ich dazu benötige für die Fernwartung über 
Laptop. Habe ein Problem und zwar: ich habe ein Touch-Screen Bedienfeld 
und einen Laptop aber bringe absolut keine Verbindung zu stande. Habe 
mich auch schon am SL-Server angemeldet und der bringt immer die Meldung 
``Kein Zugriff auf Kessel``. Brauch Ich irgendwelche Betriebsteile mehr? 
oder was ist das Problem??

mfg
danke
Gast #4440717
Lesenswert?

Was hast Du für eine Anlage?
Grundsätzlich sollte die Anbindung kein Problem sein:
* SL-Server aktivieren
* IP Adresse des SL-Servers steuerung.sl-heizung.at mit Port 5890
  Spätestens jetzt sollte der Status auf Verbindung o.k. wechseln.
* und Benutzerfreigabe nicht vergessen

Wenn Du Dich dann mit dem frei gegebenen Benutzer unter 
steuerung.sl-heizung.at anmeldest sollte das eigentlich funktionieren.
Gast #4510882
Lesenswert?

Wollte die Software von  meiner Toutch-Steuerung von meinem Hackgutofen 
auf den letzten Stand bringen. Es wird ja alles weiterentwickelt und 
verbessert, so glaubte ich jedenfalls. So habe ich den Stand von 
Lindner-Sommerauer bei einer Fachmesse aufgesucht und mir die Neuerungen 
zeigen und erklären lassen.
Doch leider wurde ich sehr enttäuscht welche Rückschritte die neue 
Software mit sich bringt.
Es läuft jetzt alles über steuerung.sl-heizung.at. Das ist ein Vorteil, 
denn da brauchst keinen VPN Zugang.
Sonst kannst aber mit der neuen Software nur die Parameter und teilweise 
die Einstellungen online abfragen.
Zugreifen kannst – so wurde mir erklärt – beim Verstellen der 
Raumtemperatur, ein und ausschalten der Heizkreise und noch ein paar 
sonstigen Kleinigkeiten.
Bei der Software welche bei der Toutch-Steuerung von meinem Ofen 
installiert war kann ich jede Einstellung verändern und mit jedem 
Antriebsmotor auch in die Gegenrichtung fahren.
Das ist beim Zellenrad sehr praktisch, denn wenn sich ein etwas größeres 
Hackgutstück im Zellenrad verklemmt hat kann ich durch ein Vor- und 
Rückwärtslaufen des Antriebsmotors vom Zellenrad wieder zum Laufen 
bringen. Als Sicherheit habe ich jetzt eine IP Kamera im Heizraum 
montiert, damit ich mit einem Antriebsmotor anfahre wenn gerade eine 
Person an der Heizanlage herummoniert oder sonst damit eine Person in 
Gefahr bringen würde.

Bei einem Fehler der Heizanlage bekomme ich ein E-Mail und ich kann 
Problemlos mit dem Handy oder vom PC in der Firma auf die Anlage 
zugreifen.
#4577189
Lesenswert?

Hallo allerseits,
ich habe ebenfalls eine Touch Steuerung von SL und habe vor eine VNC
Verbindung aufzubauen, was scheinbar mit der "neuen Software" nicht mehr
funktioniert, also alles über den SL-Server. Vor der "neuen Software"
für das Touch, ist VNC noch verwendet worden, wir haben leider die neue
Version. Wie habt ihr die Fernverbindung gelöst?
Gast #4675275
Lesenswert?

Hallo,

Bei meiner Steuerung hat der Servicetechniker auch auf die die neue 
Software ein Update vorgenommen und ich bin dann auch nur noch über die 
Homepage von Lindner und Sommerauer auf die Heizanlage gekommen und 
nicht mehr über VNC.

Habe aber die vorige Version vorher abgespeichert und so habe ich selbst 
wieder die vorige Version auf die Steuerung eingespielt. Jetzt habe ich 
wohl keinen Zugriff über die Homepage von Lindner und Sommerauer dafür 
aber wieder über VNC und kann aber dafür wieder sämtliche Einstellungen 
am Heizungsofen wie bisher gewohnt durchführen.
Gast #4675726
Lesenswert?

Hallo, pechvogel.

Sind die Einstellungen gleich mit der vorherigen Verison(mit VNC)?
Ich bräuchte die vorherige Version, ich habe nur die neue Version mit 
dem Touch bekommen. Bitte um Mailkontakt (fischma@gmx.net), hätte auch 
noch sehr hilfreiche Informationen zum Touch.
Gast #4709876
Lesenswert?

Hallo Pechvogel.
Mir geht es seit ein paar Tagen so wie M.hoada.
Hab seit einer Woche auf das Touch Display umgestellt.
Eben auch mit dem Gedanken, aus der Ferne wenn nötig, auf
die Heizung Zugriff zu haben. Leider hat der Techniker
die Neue Software aufgespielt. Jetzt bin ich natürlich voll
vor dem Kopf gestoßen. Und da er sagt, dass er nur diese Software
aufspielt, ist dies eine Blöde Sache.
Deshalb an dich die Frage, ob es möglich wäre die ältere Software
Irgendwie zu bekommen.
 Bitte um Mailkontakt (msuppick@gmx.at
Vielen Dank.
#7369517
Lesenswert?

Moin, da Threads rund um die Sommerauer Anlagen im Netz recht rar gesäht sind, grabe ich diesen alten Threat noch mal aus.

Hat jemand auf dem Gebiet USB/CAN weitergemacht? Oder hat jemand einen anderen Weg gefunden die Anlage automatisiert von Außen zu steuern?

Ich habe einen neuen SL49T Hackgutkessel mit aktueller Steuerung bekommen. Vorher hatten wir einen SL40T von 2007. Der wurde nun ersetzt.

Mein Ziel ist es die Anlage zu starten wenn sich die Temperatur des Pufferspeichers Richtung untere Grenze bewegt und PV Energie zur Verfügung steht. Wann genügend PV Energie zur Verfügung steht, habe ich durch den SMA Homemanager und die Software "Smart Appliance Enabler" im Griff. Im Idealfall müsste ich die Temperaturen vom Puffer auslesen können und dann die Anlage per BUS starten können.

Jemand eine Idee?

Vg Matthias

Gast #7530227
Lesenswert?

Bin ebenfalls auf der Suche nach Wissenden betreffend Sommeraus&Lindner CAN Bus Ankopplung. Der Grund: Meine SL P15 (Baujahr 2001) macht Probleme. Und zwar stürzt der µC in der externen Box, die für Temperaturmessungen und Ausgänge zuständig ist, zeitweise ab. Mit dem Ergebnis, dass die Ausgänge in einen undefinierten Zustand gesetzt werden. Wenn man das Bus-Kabel (auch für Versorgung) kurz absteckt, dann läuft das Ding wieder. Ich hatte die Varistoren in Verdacht. Einer ist schon abgebrannt, ein anderer war leicht bräunlich. 3 Stk. getauscht - Problem noch immer da. Ich möchte daher die 4 Stk. 230V Ausgänge über einen raspberry + Relais steuern, um Elektronik und 230V-Kreis klar zu trennen. Dazu brauche ich aber Info's zum CAN Bus.

  • Steckerbelegung RJ12 ??
  • Bitrate
  • Protokoll ??

Habe leider kein Oszilloskop. Mit Messgerät gefunden:

  • Stecker (1,2) = GND
  • Stecker (5,6) = +12V
  • CAN_H ??
  • CAN_L ??

Bin für jede Unterstützung dankbar.

Johann

#7532141
Lesenswert?

Servus Johann,

was für ein Zufall, dass Du erst vor ein paar Tagen geschrieben hast, bei dem alten Thread...

Für CAN-H, CAN-L bleiben ja dann nur noch die Kontakte 3 und 4, oder? Ich konnte leider keine Daten empfangen, auf keiner (herkömmlichen) Baudrate, bei keiner Polung... habe leider auch kein Oszi...

Sollte eine Kommunikation zustande kommen fehlt ja immer noch die Interpretation / Protokoll (eigenes, CANopen, ...?)

Bist Du hier weitergekommen?

Grüße, Alfred

Gast #7532563
Lesenswert?

Hallo Alfred E. Neumann, Dich gibt's wirklich?

  1. Kleiner Rückschlag. Ich vermute es handelt sich um einen LowSpeed CAN https://documentation.help/NI-CAN/Low-Speed_CAN_Pinout_Cable.html Unterscheidet sich nicht nur in der Geschwindigkeit, und in den Pegeln, sondern auch in den Abschlusswiderständen. Hier hat jedes Gerät 2 Widerstände im Unterschied zu HighSpeed wo jeweils am Ende 120 Ohm montiert werden. (habe versucht auf der Platine die Leiterbahnen zu verfolgt - dürfte wirklich so sein)

==> mein CAN<->USB Adapter passt hier nicht.

  1. Der Hersteller der Platine, und der ganzen Regelung, wurde im Februar verkauft. https://www.holzkurier.com/energie/2023/02/schmid-uebernimmt-soft--und-hardwareunternehmen.html

  2. Jetzt Suche nach LowSpeed CAN - USB Adapter.

Beilage: report vom wireshark Fortsetzung folgt.

LG Johann

Angehängte Dateien:
#7532828
Lesenswert?

Servus Johann,

ja, mich gibts wirklich! :-) Weil ich bei solchen Themen immer ganz MAD werde...

Low Speed CAN - da werde ich dann so schnell auch nicht weiterkommen, die Baudrate (125kBaud!?) wäre ja kein Problem, aber die Pegel! Ich bin da nicht so fit, könnte man sich evtl. einen Pegelwandler vorstellen (z.B. mit einem OpAmp pro Leitung), der die Spannungen anpasst, so dass das normale Interface auch damit klar kommt?

CAN-H = CAN-H_LS0,3+2,5V und CAN-L = CAN-L_LS0,3-1,0V

z.B. [https://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen#Nichtinvertierender_Verst%C3%A4rker_mit_Offset]

Oder gibts sowas zu kaufen?

https://www.holzkurier.com/energie/2023/02/schmid-uebernimmt-soft--und-hardwareunternehmen.html : Zukünftig würden sämtliche Dienstleistungen, Produkt- und Ersatzteillieferungen im Zusammenhang mit dieser Übernahme von der Schmid-Niederlassung in Wolfurt ausgeführt, heißt es.

Vlt. geben Die ja trotzdem noch Infos raus?

Leider habe ich grad nicht soo viel Zeit für das Thema...

Grüße, Alfred

Gast #7538708
Lesenswert?

Good News aus dem Heizungskeller:

Bin jetzt Besitzer von einem picoscope. Und damit ermittelt: Bitrate = 69130.

Wireshark kann jetzt auch die Telegramme lesen (Bild). Die Interpretation wird jetzt noch zur Denksportaufgabe.

Mein CAN<->USB Adapter ist somit OK (er kann low-speed CAN Lesen aber nicht Schreiben, da die Pegel nicht stimmen). Habe ein 2m Kabel und wollte 2 Abschlusswiderstände je 1kOhm einbauen. War keine gute Idee. Geht auch ohne Widerstände (da ich nicht weiß, was bei den anderen 3 Teilnehmern schon verbaut ist).

Beste Grüße / Johann

Angehängte Dateien:
Gast #7585054
Lesenswert?

Projekt abgeschlossen.

  • CAN-Bus Protokoll nahezu vollständig identifiziert (Beilage PDF)
  • CAN-USB Adapter auf Raspberry PI mit Python: OK
  • Verbindung Python Script mit apache2 webserver (PHP-socket): OK

=> damit kann ich die Temperaturen die übertragen werden, auch der Ferne beobachten. Das reicht im Moment. Über CAN Kommandos abzusetzen habe ich bisher vermieden (es ist Winter, und eine Störung wäre jetzt nicht ratsam). Bin mir auch nicht sicher ob es funktioniert, da die S&L Heizung CAN LowSpeed (mit einem etwas anderen Spannungspegel) verwendet. Müsste bei Fernzugriff die Sicherheitsphilosophie überdenken. Im Moment nur port-forwarding.

Angehängte Dateien:
#7585108
Lesenswert?

Hallo hoffe mal ich darf, das hier Fragen. Wenn nicht bitte löschen. Ich verzweifel aktuell mit der Pelletheizung Slp15, die Heizung spinnt seit 3 Wochen rum. Fehler alle paar Tage beim Zünden geht der Putzschieber auf und bleibt offen stehen, fängt dann mit dem Zündvorgeang an. Was dann nach ein paar Minuten mit einem Zündfehler endet. Damit die Anlage wieder normal läuft muss ich die Heizung aus und einschalten, dann geht es wieder. Motor von Schieber und Relais wurden schon getauscht. Ich hab schön langsam die Vermutung das sich die Software aufhängt und dann so einen misst fabriziert. Hab schon Versucht einen älteren/neueren Software stand zu bekommen. Leider ohne Erfolg und von Sommerauer hört man nichts und der Heizungsbauer ist komplett überfordert und weiß auch nicht mehr weiter und will die Steuerung Täuschen. Wollte darum fragen ob jemand einen alten/aktuellen Software Stand hat oder eine Idee was es noch haben könnte.

Wenn man noch Daten braucht bitte sagen was.

Danke schon mal.

Gast #7585350
Lesenswert?

Ich hatte ein recht ähnliches Problem. Bei mir ist der Controller in der externen Baugruppe, der die Pumpen steuert, zeitweise ausgefallen. Der Grund: Gealterte Überspannungsableiter (Varistoren) die Störungen verursacht haben. Könnte bei Dir auch die Ursache sein (eine Vermutung).

Details siehe beiliegendes PDF.

LG / Johann

Angehängte Dateien:
Gast #7585776
Lesenswert?

Sorry. Mein Platine aus dem Jahre 2001 sieht komplett anders aus. SL hat das Design radikal geändert und die sold-state-relais mit Varistoren durch richtige mechanische Relais ersetzt(orange und schwarze Blöcke). Die Theorie mit den Varistoren ist damit hinfällig. Weiß leider aktuell auch keinen Rat, wie man da weiterkommt.

#7604883
Lesenswert?

Johann schrieb:

Projekt abgeschlossen.

  • CAN-Bus Protokoll nahezu vollständig identifiziert (Beilage PDF)
  • CAN-USB Adapter auf Raspberry PI mit Python: OK
  • Verbindung Python Script mit apache2 webserver (PHP-socket): OK

=> damit kann ich die Temperaturen die übertragen werden, auch der Ferne beobachten. Das reicht im Moment. Über CAN Kommandos abzusetzen habe ich bisher vermieden (es ist Winter, und eine Störung wäre jetzt nicht ratsam). Bin mir auch nicht sicher ob es funktioniert, da die S&L Heizung CAN LowSpeed (mit einem etwas anderen Spannungspegel) verwendet. Müsste bei Fernzugriff die Sicherheitsphilosophie überdenken. Im Moment nur port-forwarding.

Hi Johann,

kannst du zu deiner PDF was erklären? Wie kommst du vom HEX Wert 00 01 00 01 33 auf -13.0°C Aussentemp?

Ich bin an meiner Heizung aktuell auch dran. Bei mir ist die Can Schnittstelle mit 68500 BPS eingestellt mit Osci gemessen. Die beiden mittleren Pins sind CAN-H and CAN-Low. Es ist zwar eine Low Speed Geschwindigkeit, aber der verbaute Transreceiver PCA82C250 ist ein High Speed Transreceiver, sprich die Spannung im Recessiven Fall ist bei CAN-H an CAN-L ziemlich bei 2,5V. Man kann also mit einem Standard CAN Receiver und nem Arduino die Schnittstelle auswerten. Wichtig ist nur dass ihr das ACK Bit bei eurem Controller ausschaltet, sonst wartet eure Heizung auf eine Verbindung.

Angehängte Dateien:
Gast #7605115
Lesenswert?

Hallo Michael,

0x33 => -13°C

Ich habe bei unterschiedlichen Temperaturen die HEXwerte und die Anzeige am Display notiert, und dann linearisiert. Zu meiner Überraschung wurde von S&L für Boiler-, Außen-, und Vorlauftemperatur eine unterschiedliche Normierung verwendet!!

Habe kurz in deine Aufzeichnungen reingeschaut:

  • Die Uhr der Heizung zeigt: 17.02.24 10:31 - ??korrekt??
  • Mein Display hat 2 Zeilen a 20 Zeichen - schaut bei dir offensichtlich anders aus (wie viele Zeilen?, Spalten?)
  • war bei der Aufzeichnung das Display im Ruhemodus? sieht so aus.

Kannst mir ein TXT der Aufzeichnung schicken? Ich kann dann mal reinschauen.

  • Die Anzeige dabei umschalten. So, dass Temperatur vom Boiler, Vorlauf, Außen am Display zu sehen ist. etwa 2 sec lang.

Beilage: ein Teil meine Auswertungen von dieser Woche

Angehängte Dateien:
#7605231
Lesenswert?

Hi Johann,

erstmal Danke für deine Antwort!

Nochmal zu den 0x33 => -13 °C

was ist dann 0x00? Vielleicht -64 °C? dann wäre 0xFF = 191°C? Nutzen die immer nur 1 Byte? Was ist mit der Komma Stelle? Ist die Adresse 601 dez die Sensorplatine am Boiler? Vermutlich ist 800 das Display? kennst du die Teilnehmer bzw. kennst du die Zuordnung?

Mein Display hat auch 2 Zeilen mit jeweils 20 Zeichen. Anbei die eine Log File nur von der 601. Ich habe die Ascii weggelassen, kommt nichts lesbares bei raus. Bei der 800er Adresse wird je nachdem wie ich im Menü unterwegs bin manchmal Klartext sprich Ascii ausgegeben (zb. aktuelle Kesseltemperatur).

Ergänzung: Das Display war im Ruhemodus, das ist richtig. Ich mach heute Abend noch ein paar Aufzeichnungen mit allen Verfügbaren Daten. Ich werde auch am Display durchs Menü gehen.

Deine Sprünge im Vorlauf finde ich komisch, wie hoft hohlst du Dir die Werte ab. Villeicht ist das nur so weil die Zeitachse so grob ist?

Angehängte Dateien:
Gast #7605270
Lesenswert?

Die Aufzeichnungen sind korrekt. Die Temperaturen werden mit nur 1 byte übertragen und 1 bit = 0.6-1.8°C (unterschiedlich für Boiler, Außen, Vorlauf). Daher die grobe Auflösung (siehe unten). Zeitliche Auflösung 1 Minute.

Meine S&L P15 ist aus dem Jahre 2001 - und hat damit eine älter Version vom Protokoll. Aber grundsätzlich es ist schon einmal ähnlich

Hinweise zur Kommunikation:

  • 3 Teilnehmer: Zentrale, Sensor, Bedienpaneel
  • ID 501 Zeitstempel jede Minute
  • ID 600 Steuerbefehle für Mischer, UWP, Boilerpumpe
  • ID 601 Istwerte der Temperaturen - als Antwort auf ID 600
  • ID 800 Text und LED an Bedienpaneel
  • ID 801 Tastenbefehle vom Paneel

Hier noch mein Linearmodell: T[°C] = byte * k + d

julia> boilerADC1 name: Boiler1 k : 1.8571428571428572 ==> entspricht 1 bit d : -339.8571428571429

julia> RaumADC name: Raum? k : 0.7766990291262136 d : -78.05825242718447

julia> AussenADC name: Aussen k : 0.6216216216216216 d : -44.7027027027027

Fortsetzung folgt.

#7605325
Lesenswert?

Super! Ich bin beeindruckt. Das spart mir auf jedenfall Zeit. Jetzt gilt es das ganze zu überprüfen, ob das in meiner Firmware auch Gültigkeit hat. Meine Anlage ist von 2011. Hast du die Möglichkeit gefunden ohne Dispay- Betätigung die Kesseltemperatur auszulesen. Vermutlich muss man das Display aktiv ansteuern, dass man an den Wert kommt.

Gast #7606047
Lesenswert?

Nachtrag:

  • Die Kesseltemperatur wird nicht übertragen. Sensor geht offensichtlich direkt auf die Hauptplatine.
  • Tipp für Temperaturnormierung: Sensor abklemmen, dann werden die letzten 2 byte auf 0x03, 0xFF gesetzt (bedeutet Fehler). Dann ev. einen 100 Ohm Widerstand rein - damit hat man eine Referenz für 0°C.
  • Bei dir ist offensichtlich #1, #2 und #4 aktiv.
  • Ein PDF mit meinen Erkenntnissen zum heutigen Tag.
1
ID   len   #
2
601   7   (0)   0   0   1   9D   3  FF // nicht aktiv
3
601   5   (1)   2   0   0   D1
4
601   5   (2)   2   1   0   C9
5
601   5   (3)   2   2   3   FF      // nicht aktiv
6
601   5   (4)   1   0   1   52

viel Glück / Johann

PS: falls du einen Satz Recorderdaten hast kann ich gern mal reinschauen.

Angehängte Dateien:
#7606321
Lesenswert?

Das mit den Tip ist eine gute Idee. Ich werd Das die nächsten Tage mal prüfen. Die 3FF kommen vermutlich daher da der AD Wandler vom Controller eine 10 bit Auflösung hat und die externen PTC's über einen Spannungsteiler am AD Eingang angeschlossen sind. Zieht man den Sensor ab so geht die Eingangspsannung auf maximum und das wäre 1023 bzw 0x3FF.

Ich habe heute Abend mal den 501 Frame mit dem Zeitstempel angeschaut. vermutlich kommt der aus der Zentraleinheit. Bei mir wechselt der Zeitstempel sich mit was anderem ab. Den Zeitstempel hab ich decodiert. Das andere ist mir noch schleierhaft. Siehe Anhang. Nicht wundern den Zeitstempel hab ich mit dem Arduino schon decodiert, das andere ist noch Hex. Hast du ne Idee was das sein könnte?

Angehängte Dateien:
Gast #7607013
Lesenswert?

Hallo Michael,

Ich denke das 501-Telegramm ist nicht so wichtig, da es nur im 2min Takt übertragen wird. Keine Idee was da mit Kennung 0x00 übertragen wird (Beilage)

Andere Frage: Der Hintergrund meines "Forschungsprojektes" sind Abstürze des Controllers auf der Sensorplatine. Meine Version ist bestückt mit Solid-State-Relais, die mit Varistoren geschützt sind. Ich vermute ein EMV Problem - also eine Beeinflussung der 230V Seite auf den Controller. Ich habe jetzt alle Varistoren getauscht - seither kein Absturz. Allerdings habe ich jetzt in meinen Aufzeichnung einen "overflow = 03 FF" einer Temperaturmessung gefunden (für wenige Sekunden). Exakt zu dem Zeitpunkt, an den das Mischventil angesteuert wurde. Ich werde daher die Solid-State-Relais durch klassische Relais ersetzen und mit dem Raspi ansteuern. Die Info bekomme ich über ID 600. Damit habe ich keine 230V~ mehr auf der Sensorplatine.

Hast Erfahrung mit 4x Relais am Raspi??

1
2x Mischer
2
1x Boilerpumpe
3
1x Umwälzpumpe

Es gibt tw. günstige Angebote, aber ich hätte gerne eine sichere Lösung.

LG Johann

Angehängte Dateien:
#8033401
Lesenswert?

Hallo Zusammen, die Einträge sind zwar schon länger als 2 Jahre her und hoffentlich kamen die "Forschungsprojekte" weiter. Gibt es eine Möglichkeit zu erfahren, wo dieser CAN-Bus Anschluss ist? Ich habe schon viel über die SL-P15 gesucht und gelesen, doch einen direkten Hinweis, wo dieser Port ist, habe ich nicht gefunden. Hintergrund ist, dass ich gerne die Daten auslesen und über MQTT verfügbar machen würde. Viele Grüße, Christian

#8033427
Lesenswert?

Christian schrieb:

die Einträge sind zwar schon länger als 2 Jahre her und hoffentlich kamen die "Forschungsprojekte" weiter. Gibt es eine Möglichkeit zu erfahren, wo dieser CAN-Bus Anschluss ist?

Ja. Läuft seit Herbst 2022 ohne Probleme. Mein SL-P15 CAN hat 3 Teilnehmer: Hauptplatine, Bedienpaneel und ext. Box für Sensoren und Relais (Bild).

Details gerne über direkte Nachricht, da das Thema hier im Forum nicht so spannend ist.