suche HZK-Funk-Thermostat mit direkt einstellbarer Ventilöffnung

OP #7197223
Lesenswert?

Hallo zusammen,

ich will das Haus hier wegen WP etwas besser hydraulisch abgleichen
Momentan verbaut sind Homematic- und konventionelle Thermostate

Gerade die Homematic Teile nerven, da sie eine Eigenintelligenz 
besitzen, die Heizkurve selbst erlernen
Das funktioniert mit wechselnden VL-Temperaturen so überhaupt nicht

Ich will eigentlich gar keine Thermostate, sondern Ventilstellantriebe, 
einfach was dummes dem ich z.B. sage 70% offen, nur halt per Funk und 
Batteriebetrieben

es hat sich ja mittlerweile einiges getan auf dem Markt, Tado, Shelly 
usw

Kennt jemand was wo man die komplette Regelung abschalten kann, direkt 
die Ventilöffnung vorgibt?

Ob jetzt Wifi, Zigbee, DECT usw ist mir erst mal egal

Viele Grüße
#7197378
Lesenswert?

klar gibt es soetwas. Hat man an besseren GLT im Objektbau. Insbesondere 
wenn man kühlen ODER heizen will.

Du suchst einen modulierbaren Ventilaktuator. (Oft nimmt man keine 
modulierenden, sondern nutzt das I Verhalten von Termoantrieben).
Welcher mechanischer Anschluss an das Ventil?
Welche Stellkraft?
NC oder NO?
230 oder 24V Stellenergiespannung?
Welches Signal (analog, modBus, KNX, BacNet,…)?
Wie lang soll das Kabel sein?

Danfoss ABNM Serie ist ein Klassiker. Das sind termische 
Proportionalantriebe. Danfoss AME sind motorisch.
Heimeier EMO sind motorisch.
Oventrop M (motorisch) oder T (termisch). ….

Wie gesagt, dir Heimat der Dinger ist GLT im Objektbau, da nimmt man 
Kabel statt Funk und hat kein Geld Personal zu bezahlen, das Batterien 
wechselt.

Viel Spass beim Loop tuning des Reglers.
#7197702
Lesenswert?

Heinz R. schrieb:
> Musik og F. schrieb:
>> NC oder NO?
>
> Ich kenne die Teile aus dem Hochbau
> Aber ich will eben kein NC oder NO sondern den Öffnungsgrad einstellen
> können
> Das könne genau die Teile nicht weil es da eben nicht auf Effizienz
> ankommt

Also wenn du 5V Signal an den Danfoss ABNM anlegst, dann macht der 
halben Weg. Heimeier EMO ebenso
Wieviel das für den Volumenstrom bedeutet ist Kennlinie des Ventils.

War nicht das was du suchst ein Proportionalantrieb.

NO oder NC ist bei termischen Antrieben halt die Richtung in der die 
laufen, wenn alles spannungsfrei ist.
Ein motorischer Antrieb ohne Federrücklauf bleibt halt stehen. Bei denen 
mit Federrücklauf kannst du halt die Feder umdrehen.
OP #7198145
Lesenswert?

Musik og F. schrieb:
> Also wenn du 5V Signal an den Danfoss ABNM anlegst, dann macht der
> halben Weg. Heimeier EMO ebenso

Ich habe mir das Danfoss-Teil gerade angeschaut - scheint tatsächlich 
proportional steuern zu können

Aber leider trotzdem nicht für mich geeignet - ich kann da keine Kabel 
verlegen, und günstig sind die Teile auch nicht wirklich

Ich habe mir jetzt mal zum Test einen Shelly TRV bestellt - der kann 
wohl die direkte Einstellung, ist direkt per MQTT steuerbar

Ihm kann sogar eine Mindest-Ventilöffnung vorgegeben werden, genau was 
ich brauche

Leider läuft er über einen eingebauten Akku, somit wohl keine 10 Jahre 
Lebenszeit, Batterien wären mir lieber

Aber man kann nicht alles haben...

Antwort schreiben