Batterie an Microwechselrichter

Gast #7304353
Lesenswert?

Liebes Forum, warscheilich schon 1000x gefragt, ich habe aber leider im Forum keine Antwort gefunden. Es gibt ja die tollen Microwechselricher von zB. Hoymiles, die die Grundlast tagsüber recht gut decken. Lt. Angaben darf aber keine Batterie zur Speisung der DC Seite genutzt werden, welches eigentlich echt schade ist da die Dinger dann Nachts ungenutzt rumliegen. Ich würde gerne Nachts einen Akku über einen Batteriewächter 10A an den Wechselrichter schalten und habe keine Idee warum dies dem WR schaden sollte. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?

Vielen Dank

#7304372
Lesenswert?

HelmutS schrieb:

Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?

Technik verhält sich nicht nach deinen Wünschen.

Ein MPPT Regler versucht, das Maximum aus einer Quelle rauszuholen.

Ein Akku hat ein sehr sehr hohes Maximum, so hoch dass er kaputt geht wenn er nicht abschaltet.

Stromquellen (PV-Panel) sind halt was völlig anderes als Spannungsquellen (Akku), sozusagen diametral entgegengesetzt.

Es gibt keinen Grund, warum der MPPT gerade bei 10A stoppen sollte.

Nimm WR die dafur ausgelegt (meist umschaltbar) sind.

Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7304373
Lesenswert?

HelmutS schrieb:

Ich würde gerne Nachts einen Akku über einen Batteriewächter 10A an den Wechselrichter schalten und habe keine Idee warum dies dem WR schaden sollte. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?

Eine Batterie hat im Gegensatz zur Solarzelle einen unheimlich kleinen Innenwiderstand und viel Leistung. Schließ mal eine Solarzelle kurz: die geht nicht kaputt. Probier das mal mit der "Batterie"...

ich habe aber leider im Forum keine Antwort gefunden.

Hast du sowas schon mal probiert: https://www.mikrocontroller.net/search?query=Hoymiles+akku

Gast #7304567
Lesenswert?

HelmutS schrieb:

Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?

https://de.wikipedia.org/wiki/Leistungsanpassung ist bei Akkus selten Sinnvoll(Beim Punktschweißen vielleicht?)

Damit der Wechselrichter nicht versucht die Nennleistung(600VA) einzuspeisen musst du ihm das mitteilen.

Bei apsystems(yc600, ds3,..) nennt sich das "Dynamische Einspeisebegrenzung". Die ist ursprünglich zur Nulleinspeisungs Regelung gedacht.

Dafür braucht man z.Z. noch das teure ECU-C.

Hiermit kann man die Wechselrichter auslesen aber (noch)nicht steuern: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/4221

Gast #7309890
Lesenswert?

Habe im Photovoltaikforum vor >1 Jahr davon gelesen (es aber nie probiert). Der Linearbetrieb dient irgendwie vereinfacht gesagt dazu, die Kennlinie eines Solarmoduls zu simulieren. Die Verlustleistung ist nicht so schlimm, wie es auf den ersten Blick aussieht. Es wird nur wenig verheizt. Optimal ist es nicht, aber mit Schaltwandler (Strombegrenzung oder Spannungsbegrenzung) scheint es gar nicht zu gehen, da das den MPPT des WRs durcheinander bringt. Sieht halt ganz anders aus, als ein Solarmodul. Hängt wahrscheinlich auch sehr vom Modell ab.

#7309939
Lesenswert?

Michael B. schrieb:

Uwe D. schrieb:

Ja, das Teil funktioniert trotzdem.

In dem es im ungünstigen Fall 50% des wertvollen Batteriestroms verheizt. Oder schlimmer, vielleicht sogar 99%.

Mea culpa. Das ist auf jeden Fall das falsche Beispiel von mir. Muss mal in meiner Linksammlung buddeln… Da gab es auch eine analoge Lösung mit OPV (wie vor 30 Jahren die Drehzahlsteller im Modellbau).

Dann hier: https://www.instructables.com/Controlling-DC-Converter-Modules/

Nachtrag: https://www.youtube.com/watch?v=ZEOQQesNGDc

Gast #7310001
Lesenswert?

Michael B. schrieb:

Uwe D. schrieb:

Ja, das Teil funktioniert trotzdem.

In dem es im ungünstigen Fall 50% des wertvollen Batteriestroms verheizt. Oder schlimmer, vielleicht sogar 99%.

Jaja...

Ich empfehle heute Nacht ein gutes Buch über die Wirkungsweise eines MPPT Reglers unters Kopfkissen zu legen. Dann schaut die Welt morgen ganz anders aus und die Verluste sinken auf geschätzt max. 5-10% am 24V Akku.

Einzig negativer Effekt dürfte das ungute Gefühl sein, wenn ins Bewusstsein gelangt welch groben Unsinn man doch gestern Abend wieder abgesondert hat. Macht aber nichts, Abstumpfung durch Gewöhnungseffekt sollte sich doch bereits vollständig herausgebildet haben?

#7310223
Lesenswert?

Weitere Alternative: DPM8624 mit RS485 und nach Bedarf steuern. Ist natürlich etwas teurer als ein simpler Step-Up/Down - denn da müsste eh noch ein bisschen modifiziert werden, sofern die Einspeisung dynamisch erfolgen und vielleicht auch gleich der Akku abgesichert werden soll (Unterspannung).

Antwort schreiben