Hallo Leute,
ich bin dabei ein kleines Projekt in die Tat umzusetzen und bin nun an
einen Punkt angekommen an dem ich ohne fremde Hilfe nicht mehr weiter
komme.
Ich habe einen Arduino Uno, einen Pt1000 Messwandler, eine
Relaisplatine, ein 16x2 Display und 2 10K Poti´s (1x Kontrast,
1xSollwertgeber). Das alles soll zusammen als 2 Punkt Regler
funktionieren. Das Sollwertpoti gibt dem Arduino den Zu erreichenden
Wert vor und der Arduino schaltet das Relais so lange an bis der ISTwert
mit dem Sollwert Übereinstimmt bzw Aus wenn der Istwert über dem soll
liegt und An wenn der Istwert unter dem Soll Liegt.
dabei soll Am Display in der ersten Zeile "Hallo" stehen und in der
zweiten Zeile soll "Soll XXX IST XXX" (XXX ist der Variable wert)
stehen.
Ich bräuchte die Fähigkeiten eines Mannes oder einer Frau der/die das
als Sketch umsetzen kann, ich würde natürlich auch eine Belohnung
(Überweisung) im Gegenzug tätigen.
Grüße Sebi
Ich programmiere dir das zwar nicht (und wenn dich n bissi einliest ist
das auch für einen Anfänger nicht sooooooo das Überprojekt).
PT1000 ... mit Messwandler ? Relativ teuer (aber gut).
Hier... mußt du wissen, welche Temperatur welchen Spannungswert
produziert (bspw. 0,1V / Grad Celcius).
Sollwert kann man zwar mit Poti (über einen Analogeingang realisieren),
aber das ganze digital mit Tastern einzustellen wäre imo. geschickter.
Was ich aber wirklich schreiben wollte ist, dass du eine Hysterese für
den 2 Punktregler brauchst wenn du am Ausgang mit einem Relais etwas
machen magst, weil ansonsten das Relais zum "flattern" neigt.
ONpoint schrieb:> Ich habe einen Arduino Uno, einen Pt1000 Messwandler,
Welchen Temperaturbereich möchtest du messen?
Käme für dich auch ein DS18B20 als Sensor in Frage?
Der ist billiger, digital, und fertig kalibriert/justiert und würde
somit die ganze Sache vereinfachen.
Dann könnte ich dir ein solches Programm gerne schreiben.
Ich würde allerdings auch Taster zum Einstellen vorschlagen, da Potis
mit der Zeit "vergammeln" und somit zu Fehlern führen können. Im
schlimmsten Fall läuft deine Heizung dann permanent auf Vollgas, weil
das Poti kaputt ist.
lg
Chris
Es Soll eine Kleine Heizspule geregelt werden in einem Temperaturbereich
von Ca 250 Grad deswegen ist der DS18B20 keine Variante für mich.
Taster an sich ja finde ich auch besser, aber auf Grund dessen das ich
die optimale Temperatur noch Herausfinden muss, benötige ich zur
Stufenlosen Sollwertvorgabe das Poti, da habe ich genug, also kein
Stress wenn da mal eins Kaputt geht.
Zwecks Hysterese ist das ja für mich nicht so schlimm da Heizelemente eh
recht träge sind und in diesem Temperaturbereich sind +/- 3 Grad nicht
schlimm.
Ja die Teile habe ich schon und das display mit einem poti schon nach
libary verdrahte. Habe es auch getestet mit einem sketch nach youtube
tutorial und es funktioniert perfekt.
Ich bräuchte nur jetzt noch das Sketch für die komplette Regelung nur
das bekomme ich leider nicht hin, sowas lernt man auf der Meisterschule
leider nicht.
ONpoint schrieb:> Ich bräuchte nur jetzt noch das Sketch für die komplette Regelung nur> das bekomme ich leider nicht hin, sowas lernt man auf der Meisterschule> leider nicht.
Ein einziger Vergleich....
Das soll doch wohl drin sitzen....
Die 3°K Hysterese ergibt sich sicherlich von selber, durch die Trägheit.
Wäre eis eine verbindungsprogrammierte Steuerung oder eine SPS wär das
ganze kein Problem, aber C programmierung bekomme ich so nicht ohne
weiters nicht hin und ich habe leider keine Zeit mich da monate lang
einzuarbeiten denn ich brauche den sketch ziemlich dringend.
Servus,
ich würde das für dich machen. Alles weitere besprechen wir per PN.
Hier ist meine email: asma_mag_doener@web.de
Dann sende ich dir meine Tele-Nr.
... nur mal so: 250°C mit PT1000 ist nicht so ganz lustig..... Such dir
noch ein NiCr Thermoelement und einen elektronischen Eispunkt... Hm,
freut mich dass jemand gefunden hast drr dir das programmiert....
Servus,
wird das heute noch was? Ich will noch Fußball gucken. Ich habe noch
viele Fragen.
Hast du die Strecken Koeffitienten schon mal aufgenommen, damit man eine
Simulation starten kann? Wenn deine Regelgüte 3° Hysterese sind, dann
kann es sein, dass man eine Grundlast per PWM zum heizen erzeugen muss.
Am WE habe ich keine Zeit.
ONpoint schrieb:> Ich bräuchte nur jetzt noch das Sketch für die komplette Regelung nur> das bekomme ich leider nicht hin, sowas lernt man auf der Meisterschule> leider nicht.
Bitte was - Meisterschule? Metallbauer oder Tischler lernen keine
Programmierung, das ist klar, aber es sollten doch wohl allgemeine
Fähigkeiten gebildet werden, sich Informationen zu beschaffen!
Diese Vorgehensweise disqualifiziert Dich, ich würde sie als stinkefaul
bezeichnen.
Wenn ich schon lese "Uno", dafür gibt es im Internet tausende von
Anleitungen und Schulscripten, wenn Du es damit nicht schaffst, einen
Wert am Analogport abzufragen, kaufe Dir eine Raspel und fertige
Holzfiguren.
Und ja, mir bestätigt es wieder die Richtigkeit, das Handwerk direkt
nach der Leere verlassen zu haben.
*)Schreibfehler können Absicht sein.
Thumbmeister dein super Text bietet hier weder hilfe noch sonst irgend
was, bestätigt nur das du relativ wenig Ahnung von den weiterbildungs
und Qualifizierungsmaßnahmen hast. Mag sein das du oder andere leute
sich mit dem arduino besser auskennen aber deswegen hab ich ja genau
hier angefragt. Man muss im leben nicht alles können man muss nur die
richtigen leute um Hilfe bitten. Denn ich glaube nicht das wenn du als
"superhandwerker" ein Haus bauen möchtest dir Informationen alle aus dem
Internet suchst. Dein Beitrag war nur Stumpfsinnig und keineswegs
Hilfreich. Aber gibt ja überall diese Art von Menschen die eine
Fähigkeit haben und sich über andere die das nicht können beschwären
weil sie ja nichts besseres im leben zu tun haben.
Habe des messwandler von pollin und will ihn im ausgangsbereich von 0-5V
nutzen.
ONpiont schrieb:> messwandler von pollin
Der gehört in die orangefarbene Tonne!
Ein Arduino Beispiel zur Auswertung eines PT1000 findest Du hier:
Beitrag "Re: PT1000, einfache Auswertung mit AVR (ATmega328)"
Die substanzlosen Beiträge des Herrn MaWin kannst Du getrost ignorieren.
Der Temperturwert wird direkt ermittelt und per USB ausgegeben. Du
kannst ihn als Istwert auf dem LCD anzeigen. Den Sollwert erhält man
durch Einlesen des Potis über analogRead(poti_kanal). Ein einfacher
Vergleich auf >= oder < schaltet das Relais ein oder aus.
m.n. schrieb:>> messwandler von pollin> Der gehört in die orangefarbene Tonne!
Was erstmal Quark ist, im Gegenteil: Mit der Aufbereitung 0-5V Ausgang
passt das Signal perfekt zum Wandlungsbereich des Prozessors.
Naja, 0.3 Grad Auflosung MIT Polling Schaltung gegen 0.7 Grad Auflösung
mit einem einfachen Widerstand, wobei die Pollin Schaltung erheblichen
Mehraufwand bedeutet.
Beides muss man kalibrieren, bei der einfachen Schaltung braucht man nur
ein 5k Spindeltrimmer anstelle des Sensors anzuschließen, welches auf
1k+Leitung eingestellt wird.
Damit calibriert man dann 1.1V vref, Toleranz widerstand sowie
Leitungslänge automatisch aus. Der Pollin Messwandler ist aber wirklich