Strommessung mit LOGO

OP #7452006

Hallo, bin für ein kleines Projekt auf der Suche nach einer kostengünstigen Lösung Ströme bis 15 A (AC / einphasig) zu messen. Der Messwert soll von einer 24V-LOGO ohne Erweiterungsmodule verarbeitet werden, kurzum bleibt nur der Analogeingang 0-10VDC. Mit einem (Kabelumbau-)Stromwandler + Messumformer landet man schon im dreistelligen Bereich, was das Budget sprengt. Ebenso wie bei einem Wandler mit Elektronik, z.B. Ziehl STWA1AH, und Analogmodul (0-20 mA) für die LOGO. Habt ihr noch andere Ideen / Vorschläge?

OP

Keks F. schrieb:

Genauigkeit, Bandbreite?

Es geht um Strommessung in einer Gerätezuleitung (230V / 50 Hz) es reicht den Strom nur grob (ohne Nachkommastelle) zu erfassen. Exakte MEssung ist nicht notwendig.

Philip R. schrieb:

du kannst die 0-20mA auch mit einem Widerstand in 0-10V "umwandeln"

Wäre auch noch eine Idee mit Bürdenwiderstand. Gibt es hier noch (günstigere) Alternativen zu dem Wandler von Ziehl?

Sebastian R. schrieb:

von einer 24V-LOGO

Mit einem (Kabelumbau-)Stromwandler + Messumformer landet man schon im dreistelligen Bereich, was das Budget sprengt.

Ah ja, eine Logo und dann kein Geld :-(

Sebastian R. schrieb:

es reicht den Strom nur grob (ohne Nachkommastelle) zu erfassen. Exakte MEssung ist nicht notwendig.

Ich sehe keine dreistelligen Euro, eher einstellig bis gering zweistellig: Stromwandler gibt es für überschaubares Geld, beim Chinamann und sogar bei Pollin. Die Pegelanpassung bekäme ich eigenständig auf eine Lochrasterplatte.

Gast

Manfred P. schrieb:

Ah ja, eine Logo und dann kein Geld :-(

Da ist er wieder, der Neid der Besitzlosen... So ne Logo kostet keine Welt.

Manfred P. schrieb:

Ich sehe keine dreistelligen Euro, eher einstellig bis gering zweistellig: Stromwandler gibt es für überschaubares Geld, beim Chinamann und sogar bei Pollin. Die Pegelanpassung bekäme ich eigenständig auf eine Lochrasterplatte.

Na dann liefere doch mal einen groben Schaltungsentwurf, wenn du es doch auf Lochraster hin bekämest... Wie immer "Gott seid ihr dumm, ich bekäms ganz leicht hin" aber nicht liefern.

Sebastian R. schrieb:

Habt ihr noch andere Ideen / Vorschläge?

Nimm einen Stromwandler mit Messumformer.

z.B. https://stromwandler.info/shop/stromwandler/klapp-stromwandler/klapp-stromwandler-mini/3-k-m17v-detail

Gibt's mit 20A Messbereich und direktem 0-10V Ausgang und kostet nicht die Welt.

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 3 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.