Dahlanderschaltung

Gast #4249072
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo,

ich habe eine Frage bezüglich der Dahlanderschaltung und hoffe Ihr könnt 
mir helfen.

Nun ist es ja so, dass der Motor in der Dreiecks-Schaltung bei einer 
niedrigen Drehzahl anläuft und anschließend auf die 
Doppelstern-Schaltung umgeschaltet werden kann um eine höhere Drehzahl 
zu erreichen.

In sämtlichen Unterlagen steht geschrieben, dass bei der 
Doppelstern-Schaltung die Anschlüsse 2U, 2V und 2W mit einem jeweiligen 
Außenleiter verbunden werden müssen und 1U, 1V und 1W kurzgeschlossen 
werden.

Nun zu meiner Frage:
Wäre es auch möglich, dass man 2U, 2V und 2W kurzschließt und 1U, 1V und 
1W mit den entsprechenden Außenleitern verbunden werden?

Vielen Dank schonmal!
#4249163
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo,
ob Du nun 2U 2V 2W oder 1U 1V 2W mit den Aussenleitern verbindest ist
prinzipiell egal. Die Funktion ist die selbe. Es ist jedoch auf die
Drehrichtung zu achten.
Anmerkung von mir: Ein Stern-Dreieck-Schaltung die im Grunde dazu den
Anlaufstrom des Motor´s zu reduzieren. Ein Dahlander-Stern-Dreieck 
Schaltung ist da schon was anders. Bei langsamer Drehzahl hast Du ja
mehr Polpaare als bei schneller Drehzahl und die sind dann im Stern 
geschaltet, danach wird dann in Dreieck mit schneller Drehzahl(weniger 
Polpaare) umgeschaltet. Das ist schon nicht schlecht sowas zu 
realisieren.

Hoffe das hilft Dir weiter.
Gruß Frank