High Side Switch für 48V?

Gast #4136922
Schönen guten Abend.

Ich bin auf der Suche nach High Side Switches, die mit 48V nom (c. 55V 
max + Loaddump) umgehen können.

Ich habe viele BTS Typen von Infineon der AUIRS von IRF gefunden, aber 
die sind für 12/24V KFZ Anwendungen und 24V Automatisierung gedacht.

Aber genau so etwas kleines suche ich für 48V - ich dachte die 
Automobilindustrie will auch auf über 40V wechseln, dann brauchen die 
doch auch solche Bausteine, oder? Und was ist mit der Telekom-Sparte? Da 
habe ich gar nichts gefunden.
Gast #4136943
Wenn ich das Datenblatt richtig verstehe, dann nicht.

Voltage for short circuit protection = 36V
und Max. Voltage zwar 52V, aber ich denke das ist die max. zugelassene 
Spannung (also Loaddump o.Ä.)
Gast #4136958
Harry schrieb:
> Max. Voltage zwar 52V, aber ich denke das ist die max. zugelassene
> Spannung (also Loaddump o.Ä.)

Denke nicht, dass das so ist.. die 52V sind die maximale 
Betriebsspannung.
Die Ladungspumpe ist intern.

Was es mit den 36V auf sich hat, müsste man mal genauer lesen.
Aber regulär kannst den meines Erachtens bis 52V betreiben
(Firma: matzetronics) #4137068
Harry schrieb:
> und Max. Voltage zwar 52V, aber ich denke das ist die max. zugelassene
> Spannung (also Loaddump o.Ä.)

Die stehen auch unter 'Absolute Maximum Ratings'. Du musst bei deinen 
48V auch mit ein wenig Überspannung rechnen, wenn du z.B. 4 * 12V 
Pb-Zellen nimmst, sind das ja schon deutlich mehr als 52V. Das wird also 
knapp.
Gast #4137082
Matthias Sch. schrieb:
> Die stehen auch unter 'Absolute Maximum Ratings'. Du musst bei deinen
> 48V auch mit ein wenig Überspannung rechnen, wenn du z.B. 4 * 12V
> Pb-Zellen nimmst, sind das ja schon deutlich mehr als 52V. Das wird also
> knapp.

Hab ich ja schon im ersten Post Geschrieben, das ich min 55V (besser 
mehr benötige).
32A Brauche ich gar nicht! Eigentlich suche ich etwas was 1A und einen 
der min. 5 idealerweise 10A schafft. Aber halt mit allen Vorzügen der 
BTSen (Kurzschlusserkennung, Überstromabschaltung, Übertemp, ...)
Gast #4137103
Wenn dir Sachen wie Kurzschlussfestigkeit wichtig sind, ist ein rein 
diskreter Aufbau relativ komplex.

Leider sind mir keine integrierten bekannt. Bei ST könnte man eventuell 
noch kucken, aber für so hohe Spannungen bin ich nicht sicher, obs da 
was gescheites gibt.

Womit es sicher geht ist folgendes:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5069.pdf
Das ist halt mit externem FET, richtig ausgelegt auch unkaputtbar.
Der ginge bis 80V. Mit einem gescheiten NMOS sind einige zig A möglich. 
Auf das SOA achten.

Eigentlich ist das ein Hot-Swap-Controller, aber man kann ihn auch als 
High-Side-Switch verwenden. Zum Schalten kann man UVLO auf LOW ziehen.

Ist halt etwas komplexer, aber vermutlich auch nicht teurer. Ich nehm 
den gerne, weil man damit (im Gegensatz zu den BTS) eine halbwegs 
akkurate Strombegrenzung hinbekommt.
Gast #4137208
Harry schrieb:
> Hab ich ja schon im ersten Post Geschrieben, das ich min 55V (besser
> mehr benötige).

Ich weiss nicht so recht, ob ich falsch suche oder du.
Also bei Infineon z.B. kann man wunderschön parametrisch suchen.
Alle PROFETs nach Operating Voltage filtern und schon bekommt man die 
Treffer.

Der hier kann z.B. bis 62V und kommt mit 20mOhm daher.
http://www.infineon.com/cms/en/product/power/smart-low-side-and-high-side-switches/smart-high-side-switch-profet-tm/BTS6163D/productType.html?productType=db3a304413e272f40113e2aa3dcb0002

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 11 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.