Maximale Schaltspannung Relais

Gast #7120778
Lesenswert?

Hallo zusammen,

ich benötige für eine Studienarbeit (Isolations- /Leckstrommessung) 
Schalter, welche geeignet sind, um eine DC-Spannung von 1kV zu schalten 
(Strom 1uA bis 100mA).

Nach meinen Recherchen kommen herfür nur Reed-Relais in frage.

Meine Frage ist nun, ob eine maximale Schaltspannung von 1kV ausreichend 
ist oder ob die Relais zur Sicherheit etwas überdimensioniert werden 
sollten.

Gruß
Béla
Gast #7120825
Lesenswert?

Εrnst B. schrieb:
> Ein Blick auf die Preise beantwortet die Frage evtl. schon. Die springen
> gleich auf das fünffache, wenn die Spannung 1kV überschreitet.

Danke schonmal für die Antwort.
Ja, die hohen Preise sind mir auch schon ins Auge gefallen.

Ich frage mich nur, ob es praktisch unbedenklich ist, die Relais 
permanent bei ihrer maximalen Schaltspannung zu betreiben, da eine 
leichte Überschreitung der 1000V ebenso nicht 100%ig auszuschließen ist.
#7120843
Lesenswert?

Béla schrieb:
> Ich frage mich nur, ob es praktisch unbedenklich ist, die Relais
> permanent bei ihrer maximalen Schaltspannung zu betreiben, da eine
> leichte Überschreitung der 1000V ebenso nicht 100%ig auszuschließen ist.

Die Spannung alleine ist vmtl. nicht das Problem, schau da mal in ein 
paar Datenblätter, als "Breakdown Voltage", also das was im statischen 
"Off"-Zustand anliegen darf, sind da dann bei 1kV-Typen z.B. 3 kV 
angegeben.

Problem ist tatsächlich die Belastung beim Schaltvorgang selber. Und da 
sind 100 Watt schon wirklich eine Hausnummer...

Kannst ja mal den angehängten Graphen so Pi-Mal-Daumen auf 100mA@1kV 
extrapolieren:

H. H. schrieb:
> Bei 1000V/100mA wird es wohl kaum mehr als 1000 überleben...
Angehängte Dateien:
#7120844
Lesenswert?

Béla schrieb:

> Ich frage mich nur, ob es praktisch unbedenklich ist, die Relais
> permanent bei ihrer maximalen Schaltspannung zu betreiben, da eine
> leichte Überschreitung der 1000V ebenso nicht 100%ig auszuschließen ist.

Vielleicht ist es sinnvoller, die Betriebsspannung der Schaltung auf
ca. 900V zu verringern. Dann hätte man wenigstens etwas Reserve.
#7120849
Lesenswert?

Béla schrieb:
> Hallo zusammen,
>
> ich benötige für eine Studienarbeit (Isolations- /Leckstrommessung)
> Schalter, welche geeignet sind, um eine DC-Spannung von 1kV zu schalten
> (Strom 1uA bis 100mA).
>
> Nach meinen Recherchen kommen herfür nur Reed-Relais in frage.

Ja, denn 1uA ist schon arg wenig. Aber bei 1kV brutzelt sich das schnell 
wieder frei.

> Meine Frage ist nun, ob eine maximale Schaltspannung von 1kV ausreichend
> ist oder ob die Relais zur Sicherheit etwas überdimensioniert werden
> sollten.

Naja, ein wenig Reserve sollte es schon sein, wobei ein Relais, das mit 
1kV Nennspannung spezifiziert ist, diese schon eingebaut hat.