Hallo,

ich habe einmal einen Hutschienenzähler Eltako WSZ15D-32A auf seinen 
Eigenverbrauch hin vermessen, allerdings nur mit einem Multimeter. Ich 
messe 7 W, Herstellerangabe sind 0,4 W.
Der Hersteller sagt auf meine Rückfrage, dass seine Angabe die 
Wirkleistung meint (plausibel, was sonst), ich werde wohl die 
Scheinleistung gemessen haben.
Dazu passt ja auch, dass der Zähler nicht für 7 W warm wird.

Aber kann das Gerät ernsthaft eine Blindleistung von √((7 W)²-(0,4 W)²) 
= 6,9 W verursachen? Bzw. einen cos φ = 0,4 W / 7 W = 0,06?

Kommt mir viel vor, ist Euch Fachleuten das plausibel? Wodurch entsteht 
diese große Phasenverschiebung von fast 90°?
Gast #7211351
Lesenswert?

P. K. schrieb:
> Ok, vielen Dank. Hätte jetzt nicht gedacht, dass so ein modernes
> Gerät
> mit µProzessor nur mit einem Kondensatornetzteil ausgestattet ist.

Ganz normal.


> Ein Abwärtswandler macht nicht solch hohe Blindleistungen, oder?

Weniger Verschiebungsblindleistung, dafür jede Menge 
Verzerrungsblindleistung. Für eine PFC ist so ein Zählerchen ja dann 
doch zu klein.
Gast #7215444
Lesenswert?

Kondensatornetzteil. Die Kondensatoren gehen wegen dem hohen Blindstrom 
übrigens gerne und regelmässig vor dem Ablauf der MID Eichung kaputt. 
Tauscht man sie aus, zählen die Teile wieder richtig, sind dann aber 
nicht mehr für Abrechung zugelassen MID geeicht. Seither kaufe ich keine 
Zähler mehr von Eltako sondern nur noch von ABB. Die haben zumindest die 
Eichtzeit bislang alle Überstanden. Eltako Ausfälle >80%. Betrifft 
übrigens sowohl die WSZ wie auch die DSZ 15 und auch die 12er 
Vorgängerserie welche allesamt zugekaufte Handelsware sind.
Gast #7217346
Lesenswert?

Wir wechseln die Kondenstoren selbst. Das geht sonst ziemlich ins Geld. 
Das sind 0,47uF X2 mit 275VAC im RM15. Eltako verbaut 2 verschiedene 
Hersteller dunkelblau (Pilkor) und hellblau (anderer Chinese). Beide 
habe ich Tütenweise hier und die Funktion setzt so etwa bei 150-180nF 
aus. Die Würth Artikelnummer ist 890 334 025 039 CS und von den Wcap ist 
noch kein einziger ausgefallen. Vielleicht hast du in der Bucht Glück 
daß sich die Reparaturmöglichkeiten noch nicht rumgesprochen haben. Das 
Gehäuse sieht nach dem Öffnen sch.. aus aber wenigstens zählt das Teil 
dann korrekt. Ist übrigens eine Ordnungswidrigkeit sowas noch zu 
betreiben. Nur Eltako passiert offensichtlich nichts. Kein Ersatz für 
den Kunden und keine Gefahr vom Eichamt, denn er kann sich hinter 
irgendwelchen ISO Zertifikaten verstecken.