Generatoren: AVR vs. Inverter / Grundlast

Gast #7215564
Lesenswert?

Im Bekanntenkreis die Frage auf: Generator? Insbesondere wurde über die 
Spannungsregler diskutiert, manche schwören auf Invertergeräte weil der 
Sinus schöner wäre, andere sagen dass AVR-Regler komplett ausreichen 
würden. Wieder andere Quellen sprechen aber von nötigen Grundlasten.

Auffällig ist dass Dieselgeneratoren nahezu gar nicht mit Inverter zu 
finden sind. Das verwundert mich etwas. Sind Dieselgeneratoren im 
Vergleich zu Benzinern robuster gegenüber Lastwechseln? (Also nicht die 
billigen Baumarkt-Geräte, sondern eher so 5kW+ Geräte für um die 2k€.)

Gibt es persönliche Erfahrungswerte inwiefern per Dieselgenerator mit 
AVR (Nicht Inverter) zuverlässig Häuser inkl. Heizung und IT-Equipment 
(kurzzeitig) betrieben werden kann?
Gast #7216278
Lesenswert?

Hubert G. schrieb:
> Bei 3ph Generatoren ist nicht der Lastwechsel das Problem sondern
> die
> Schieflastfähigkeit.
> Mit 2k€ bist du noch weit entfernt.

Einphasiger Generator, Schieflastfähigkeit braucht es nicht, da ich 
keine 3 Phasen brauche. Würde die Sache nur noch komplizierter machen, 
die Problematik mit Schieflast ist mir bekannt. (Natürlich geht 5kW 
nicht über Schuko, dafür gibts 3-pol CEE 32A "in blau")
Da kommt also die Frage auf ob bei 2k€ schon ordentlich auf der einen 
phase geregelt werden kann...