Wechselrichter mit Phasenanschnittsteuerung pfeift

OP #7223365
Lesenswert?

Hallo,

ich habe einen Wechselrichter im Camper, um u.a. auch unsere 
230V-Kaffeemaschine mit 1100W zu betreiben. Da 1100W aber bei 12V Ströme 
um die 100A bedingt, geht die Batt.-Spng. ganz schön in die Knie. Also 
habe ich eine Phasenanschnittsteuerung vor die Kaffeemaschine 
geschaltet. Wenn man die Leistung herabregelt, pfeift der Wechselrichter 
aber verdächtig. Rein akustisch ist zu befürchten, daß dort irgendeine 
ungesunde Überspannung auftritt. Der Heizkreis wird aber primär aus 
einer ohmschen Last bestehen. Dort würde ich gar keine Probleme 
erwarten. Selbst wenn ein induktiver Anteil vorhanden wäre, würde ich 
durch die Reihenschaltung L-R-Triac kein Problem erwarten, da die 
Spannung am Triac durch den Stromfluß zustandekommt und wenn dieser bei 
0 ist, gibt es auch kein Problem mit der Induktivität. Ich habe mit 
jetzt erst mal einen Tastkopf bestellt, um das Problem mal mit dem Oszi 
anzusehen. Hier gibt es aber sicher auch Leute, die die Problematik und 
die Ursache kennen könnten.

Gruß   WoW
OP #7226614
Lesenswert?

So - der Tastkopf ist heute gekommen und ich habe eine Messung gemacht. 
Die hochfrequenten Schwingungen sind beim Durchschalten des Triacs. Es 
sieht so aus, als ob die Spannung am Wechselrichter einbricht und der 
Wechselrichter das versucht das auszuregeln. Dabei entsteht ein 
Überschwinger. Schwer einzuschätzen, wie der Wechselrichter unter diesem 
Überschwinger leidet - z.B. Kondensatoren. Die Kaffeemaschine hat keine 
Elektronik drin, der macht es wenig aus. Ein Gerät mit Elektronik könnte 
mit diesen zusätzlichen 80V Probleme bekommen.

Gruß   WoW
Angehängte Dateien:
OP #7226988
Lesenswert?

Gar nicht schlecht Eure Vorschläge.

Zur Diode: So schlecht finde ich die gar nicht. Ich erwarte nicht einmal 
große Probleme bezüglich des Wechselrichters. Bei der Halbwelle mit 
Durchgang wird die Leistung ja von 0 aus hochgefahren. Der 
Wechselrichter hat am Anfang der Halbwelle sicher keine große Probleme 
das auszuregeln. Bei meiner obigen Messung schaltete der Triac ja bei 
hoher Spannung durch und dann flossen plötzlich über 5A. Gefällt mir.

Zum Trafo: Das ist natürlich die feine Lösung und sicher die technisch 
beste.

Mal sehen, was ich jetzt mache. Das Schlimmste, was ich befürchtet habe, 
ist ja nicht der Grund für das Geräusch. Ich befürchtete, daß eine 
induktive Last für Überspannung sorgt und die hätte sehr groß sein 
können.

Gruß   WoW
#7227171
Lesenswert?

Patrick L. schrieb:
> Ich würde ein Trafo (Simpler gewickelter nicht elektronisch)
> von 230V AC auf 120V AC empfehlen.

Als "Spartrafo": Sekundärseite in "falscher" Wicklungsrichtung in die 
Kaffeemaschinen-Zuleitung.
Dann muss das kein so dickes & schweres Teil werden.
Leider haben die überall raus- und rumfliegenden Halogen-Trafos mit nur 
1× oder 2× 12V zu wenig Spannung dafür, sonst wär's ein "Mach flott den 
Schrott"-Projekt.
OP #7227326
Lesenswert?

Udo S. schrieb:
> Und eine French Press, Bialetti oder ein Hand Filtern kommt als
> Alternative nicht in Frage? Würde am Gaskochfeld ohne Strom
> funktionieren und Platz und Strom sparen.
> Im Urlaub darf der Kaffee ja auch mal anders schmecken.

Wir haben da so eine schnuckelige kleine DeLonghi-Maschine. Macht nur 2 
Tassen, aber sie ist ein Teil unserer Familie... ;-)

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren