Was genau ist 1. Harmonische?

Gast #7283413
Lesenswert?

Habe ein Leistungsmessgerät (Yokogawa WT1800e) mit 3 Elementen zur 
Strom- und Spannungsmessung. In der Anzeige sieht man die Werte

U_RMS
I_RMS
P
U(01)
.
.
.

Darin ist U(01) die erste Harmonische. Ist die erste Harmonische meine 
Grundschwingung, wenn ich z.B. 50Hz Netzfrequenz habe?

Das Messgerät zeigt z.B. bei U_RMS 280V an, I_RMS 80A, P die Leistung 
daraus. Nun kommt aber bei U(01) nur 120V in der Anzeige. Für mich ist 
das nicht erklärbar, was genau die 120 V bedeuten? Ich dachte, die 1. 
Harmonische ist die Grundschwingung, also müsste dort doch auch 280V zu 
sehen sein? Oder wo liegt mein Denkfehler?
Gast #7283452
Lesenswert?

Laut Handbuch wird mit Index 0 der Gleichanteil angegeben. Index 2 
sollte also die Grundschwingung sein.

Harmonie schrieb:
> Das Messgerät zeigt z.B. bei U_RMS 280V an, I_RMS 80A, P die Leistung
> daraus. Nun kommt aber bei U(01) nur 120V in der Anzei

klingt seltsam. kannst du mal einen Screenshot davon zeigen?

Antwort schreiben