Michael O. schrieb:
Kommt darauf an was Du als Dauerbetrieb ansiehdt Thermisch sind die
Dingrr für unter 10 Minuten dauerlast ausgelgt, und die Sinusqualität
ist unterirdisch bei den meisten USV, wenn nach 30 Minuten kein
Magischer Rauch entweicht, dann nur weil die Lüftungsschlitze dich sind.
Es gibt ein paar wenige Online USV deren Wandler immer läuft die sind
dafür gemacht...
Wir reden hier nicht von einer chinesischen Noname-Geschichte, sondern von einer Eaton-USV.
Am Netz sind die für den 24/7 Dauerbetrieb ausgelegt, wobei sich auch der Wechselrichter im Dauerbetrieb befindet.
Die kleinen können mit einer desolaten Eingangsspannung zwischen ~170 bis 280VAC und 45 bis 70Hz versorgt werden und liefern beständig eine saubere Sinusspannung von rund 230VAC und 50Hz aus..
Beim Akkubetrieb kommt es natürlich drauf an, welche Leistung der TO abziehen möchte, wobei auch eine Eaton bei Akkubetrieb wärmer wird.
Meine mit 2,5kW schaltet bei Akkubetrieb automatisch auf doppelte Lüfterleistung.
Scheinbar besitzt der TO eine ELP650xy, die auf 400W und 650VAC (max?) ausgelegt ist.
An solche Grenzen würde ich natürlich nicht über längere Zeit gehen.