Stromversorgung 220V DC für 2 90v-110VDC LED Röhren

Gast #6669890
Lesenswert?

Hallo,
ich habe einen Karton LED Röhren geschenkt bekommen. Die Röhren haben 
36W 350mA und eine Nennspannung von 90V DC bis 110V DC. Ich möchte die 
Lampen bei mir einbauen und jeweils 2 Röhren in Reihe schalten.

Erst dachte ich daran die Netzspannung mit einem Brückengleichrichter 
zur Gleichspannung zu machen und eine Vorwiderstand einzusetzen. Da der 
Brückengleichrichter mit dem Faktor von 1,11 die Ausgangsspannung noch 
erhöht, müsste der Widerstand nach meine Berechnungen 100 Ohm haben und 
ca. 12 W verbrennen (habe auch ohne Vorwiderstand getestet was die erste 
Röhre schon zerstört hat).

Ich fände es aber Schade die eingesparte Energie dann doch wieder am 
Vorwiderstand in Wärme umzuwandeln. Nun dachte ich das eine Phasenan-, 
oder Abschnittsteuerung die bessere Lösung ist. Leider habe ich damit 
keinerlei Erfahrung. Gibt es irgendwo einen Schaltplan für so eine 
Schaltung und wie kann ich diese Auslegen? Vielleicht hat ja auch noch 
jemand eine schlauere Idee wie ich die Röhren betreiben kann.
Grüße Bernd
#6669904
Lesenswert?

Bernd schrieb:
> Nun dachte ich das eine Phasenan-, oder Abschnittsteuerung die bessere
> Lösung ist.

Der Effektivwert sinkt, aber die Spitzenspannung wird dir die LEDn 
trotzdem zerstören.

Was mir auffällt, die Brennspannung einer T8-Leuchtstofflampe 36W 120cm 
ist  100V...120V. Die Drossel begrenzt dabei den Strom auf 
300mA...360mA. Effektivwert natürlich, aber doch in etwa das was du 
brauchst.

Was du also machen könntest, wäre einen Brückengleichrichter nach der 
originalen Drossel zu setzen und daran eine der LED-Röhren zu betreiben.

mfg mf
#6670086
Lesenswert?

Bernd schrieb:
> Mal schauen wie viel Leistung die Drossel in Wärme umsetzt.

Idealerweise nicht viel, weil die Drossel den Strom mittels 
Phasenverschiebung einbremst.

Übrigens...

Bernd schrieb:
> . Da der Brückengleichrichter mit dem Faktor von 1,11 die
> Ausgangsspannung noch erhöht,

Die Spitzenspannung bei idealem Sinus ist U_spitze_DC = (√2 * U_eff_AC) 
- (2 × U_Diodendrop)

Und √2 ≈ 1,414 was etwas mehr als deine 1,11 ist...

mfg mf
Gast #6670100
Lesenswert?

Bernd schrieb:
> ... habe auch ohne Vorwiderstand getestet was die erste Röhre schon
> zerstört hat.

Das wäre dir mit einer konventionellen Glühbirne nicht anders ergangen.

Wie bl.d muss man eigentlich sein?
Was meinst du, warum bei den Röhren angegeben ist "90V DC bis 110V DC"?

Und stell dich schon mal drauf ein, dass das Stromnetz im Haus seit 34 
Jahren nominell auf den 3 Phasen eine Spannung von 230V liefert.
Gast #6670327
Lesenswert?

China-Außenlampe vom Bekannten auf diese Art hergerichtet. Die 300W 
Aufnahmeleistung heizten das Gehäuse schon auf "Verbrennung bei 
berühren", dadrin sterbende LED. Er hatte 2 davon. Aus den Resten eine 
funktionierende zamgebaut, LED-Spannung gemessen ca. 190-200V. Uralte 
65W Drossel in Reihe, die paßte ins Gehäuse mit rein. Das zieht jetzt 
knapp 0,3A und bleibt kalt.