Solarwechselrichter stört Funksteckdose

OP #7362092

Hallo,

ich habe einen 2KW Solarwechselrichter von der Firma Alphasol im Carport. Er ist einphasig am Netz angeschlossen. Wenn er etwa 1500W Leistung ereicht hat schaltet sich meine W-Lan Steckdose die am selben Kreis hängt einfach aus und meine Garagentorsteuerung zeigt Error an und reagiert nicht mehr auf meine Eingabe. Jetzt habe ich mein Hameg aus der Ecke geholt Teiler 1:100 und mal die Sinus im Netz angeschaut. Bei 1000W ist alles noch i.o ab etwa 1300W sieht man auf der Halbwelle einen Ripple und bei 1500W sind richtige Spikes zu sehen. Meine Frage ist jetzt bekomme ich die Störung mit einem EMV/EMI oder Sinus-Filter weg oder verschiebt sich die Phase soweit das es knallt weil die Synchronisation nicht mehr stimmt?

P.S. meine Zuleitung vom Carport (Solar+Wechselrichter) zum Haus ist 2,5m² je Phase und etwa 20M Lang. Könnte der Leitungswiderstand bei dieser Leistung zu groß sein?

Gast #7362096

Ich vermute stark, dass Dein Wechselrichter ein Hybrid ist. Diese Modelle von Wechselrichter sind bekannt dafür, dass sie nur bis 50% der angegebenen Leistung überhaupt einen sauberen Sinus liefern. Dies ist typisch für die trafolosen Geräte. Kenn ich zur Genüge von einem Bekannten der solche Billigheimer mit 3 kW verbaut hat. Ab 1200 Watt ist bei denen das alles andere als ein Sinus.

An der Kabellänge kann es bei dem 2,5 Querschnitt nicht liegen, da erst ab 56 Meter ein Spannungsverlust von 3% auftritt, bezogen auf die 2 kW.

Das ist ein Problem des Wechselrichter, da nützen auch keine Filterspielchen.

Gast #7362276

Natürlich könnte man ein externes Filter verwenden, aber das wird entweder nicht billig, oder viel Arbeit.

Ist der Wechselrichter denn schon älter als zwei Jahre?

#7362342

Markus R. schrieb:

Ok Danke,ich dachte mir halt ein lowpass würde das etwas mindern... Du hast recht der WR hat keinen Trafo verbaut. Nur mal zu versuchszwecken kan ich einen Filter ohne Phasenverschiebung bauen? Kaufen?

Hab auch mal sowas ähnliches gehabt, am Ende aller Tests waren es die PV Zuleitungen die als Antenne fungierten.

Gast #7362343

Christian M. schrieb:

Hab auch mal sowas ähnliches gehabt, am Ende aller Tests waren es die PV Zuleitungen die als Antenne fungierten.

Ist im Falle des TE zunächst nicht anzunehmen, und wenn dann zusätzlich. Aber da wäre Abhilfe ja wesentlich einfacher, da reicht meist eine Gleichtaktdrossel in Form eines dicken Ferritringkerns.

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 3 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.