schalten von magnetventilen

OP #1203909
Lesenswert?

Hallo miteinander,
Ich bin neu in diesen Forum und auf der suche nach einer loesung.
Ich moechte ein Solenoid mit einen Taster ein und aus schalten, es soll 
kein relais zum einsatz kommen und nicht zu viele Bauteile eher mehr 
simple. Ich dachte an einen Thyristor oder Transistor. Vieleicht kann 
mir jemand weiterhelfen.

Danke peter
OP #1203935
Lesenswert?

Das magnetventil soll nach den Tastendruck eingeschaltet bleiben, bis 
der selbe Taster oder ein anderer ausschaltet. Es wird 24V DC geschaltet 
und das magnetventil hat 30Watt, Insgesamt sind es drei ventile die, die 
Geschwindigkeit einer Hydraulikpumpe steuern, die wiederum in einer 
Maschine eingebaut sind die starke vibrationen erzeugt, deshalb kein 
relais.
Persönliche Seite #1203941
Lesenswert?

Peter Udovc wrote:
> Das magnetventil soll nach den Tastendruck eingeschaltet bleiben, bis
> der selbe Taster oder ein anderer ausschaltet. Es wird 24V DC geschaltet
> und das magnetventil hat 30Watt

Also max. 2A zu schalten. Ich würde einen Transistor nehmen 
(+Feilaufdiode, +pipapo)

Möglicherweise läßt sich das mit ein paar Transistoren, als Flip-Flop 
geschaltet ohne Komplikationen erledigen lassen. Damit habe ich aber 
keine Erfahrungen.

Gruß,
Falk
Gast #1203963
Lesenswert?

Wenn die Taster ausreichend dimensioniert sind, funktioniert es auch mit 
einem Thyristor.

MV: Eine Leitung an +24V, die andere an "A2" eines Thyristors, "A1" des 
Thyristors an GND

Taster ein: Taster verbindet "Gate" über Vorwiderstand mit +24V

Taster aus: Taster schliesst "A1" und "A2" kurz.

Eine Freilaufdiode sollte verwendet werden.

Otto
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1204023
Lesenswert?

> Taster aus: Taster schliesst "A1" und "A2" kurz.
Diese Funktion ist aber ein wenig verwirrend, weil erst nach dem 
Loslassen ausgeschaltet wird. Besser wäre ein Taster mit 
Öffner-Funktion.

Warum willst du kein Relais nehmen?
Die Dinger sind robust, überspannungsfest, tolerant gegen EMV, ...
Sowas verwende ich z.B. seit Jahren:
1
                Vcc
2

3
                 |
4
                 |
5
      o----------o
6
                 |_  Relais
7
                   )|
8
 Ventil            )|
9
                  _)|
10
                 |
11
      o----------o
12
                 |
13
                 |   |
14
                 o\  o
15
                   \
16
               OFF  \
17
                     o
18
                     |
19
                     |
20
                     |
21
        .------------o
22
        |            |
23
     \  o         \  o
24
      \            \  Selbsthaltung über
25
   ON  \            \ Relais-Schliesserkontakt
26
        o            o
27
        |            |
28
        '------------o
29
                     |
30

31
                    GND
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1204241
Lesenswert?

Andrew Taylor wrote:
> Aber Lothar, Du hast doch hoffentlich noch eine Freilaufdiode, VDR  oder
> einen RC-Snubber spendiert. Oder etwa nicht?
Das kommt darauf an, was man daraus macht ;-)
Ohne irgendeine dieser Maßnahmen wird das Relais schneller abschalten, 
weil kein Strom weiterfließen kann. Man sieht allerdings einen 
beeindruckenden Löschfunken und hört das Abschalten im Radio.
Aber du hast richtig getippt, die obligatorische Diode ist mit drin...
#1204274
Lesenswert?

Lothar Miller wrote:
> Andrew Taylor wrote:
>> Aber Lothar, Du hast doch hoffentlich noch eine Freilaufdiode, VDR  oder
>> einen RC-Snubber spendiert. Oder etwa nicht?
> Das kommt darauf an, was man daraus macht ;-)
> Ohne irgendeine dieser Maßnahmen wird das Relais schneller abschalten,
> weil kein Strom weiterfließen kann.

Wohl wahr. In unserem Alter zählen die Millisekunden - tempus fugit.

> Man sieht allerdings einen
> beeindruckenden Löschfunken und hört das Abschalten im Radio.

Irgendwie muß man sich ja bei den Nachbarn im Wohngebiet bemerkbar 
machen. Brrrzzzz


> Aber du hast richtig getippt, die obligatorische Diode ist mit drin...

Somit haben das Relais und dessen Kontakte die Chance die Zahl der 
Schaltspiele lt. Datenblatt zu erreichen.

Antwort schreiben