> in der dose hab ich 2 Leitungen die vom Eltako kommen, von denen bin ich
> jeweils zum Schalter und zur Lampe gegangen
((Bei der Sparausführung (nicht erlaubt) bräuchte man 3 Leiter.))
Wie sieht denn die Örtlichkeit aus?
Dein Eltako sitzt abseits im Zählerschrank?
Von den 2 Adern die zu allen Tasterdosen gelegt sind, führt eine Ader
dauernd die Steuerspannung (Netzspannung? oder Kleinspannung
12V/24V...).
Beim Betätigen irgend eines Tasters wird die Steuerspannung auf die
andere (Rück-)Ader durchgeschaltet und auf die eine Spulenseite des
Eltakos gegeben, die andere Spulenseite liegt fest auf dem N
(Neutralleiter) oder auf dem Null der Kleinspannung.
Der Schaltkontakt des Eltakos wird auf einer Seite an die Netzspannung
(L) angeschlossen, die andere Seite führt zur Lampe, von der Lampe muß
ebenfalls eine (Rück-)Leitung zum N hergestellt sein.