SPS Ausgang und Taster parallel schalten

OP #1729646
Hallo Leute

eine Frage:

Ich möchte einen Hardware Taster und einen SPS Ausgang parallel an einem 
Stromstossschalter anschliessen. Der Stromstosschalter verfügt über 2 
Wechsler, so dass ein Wechsler als Rückmeldung an der SPS genutzt werden 
kann, um den aktuellen Schaltzustand zu erfahren.
Den Stromstossschalter würde ich natürlich mit einer Freilaufdiode 
versehen.
Jetzt meine Frage:
Wenn der Hardware Taster gedrückt wird und dann sehr kurz der SPS 
Ausgang kommt, können dann noch hohe Spannungen am SPS Ausgang 
auftreten?
Oder spricht irgendetwas anderes dagegen?
Der Vorteil ist, falls die SPS defekt ist, dass der normale Betrieb noch 
geht.

Gruß und Danke

Thorsten
#1729684
Also üblich ist es nicht.
Da du die Elektronik in der SPS nicht kennst weißt du nicht was passiert 
wenn die SPS den Ausgang auf 0V schaltet und du 24V auf den Ausgang 
gibst. Wenn du Pech hast zerstörst du deine SPS.

Wiso gehst du eigendlich davon aus das die SPS kaputt gehen kann?

Im industriellen Umfeld würde ich mit dem Ausgang der SPS ein kleines 
Finderrelai schalten. Kostenfaktor ca. 5Euro.
Der Schaltkontakt dieses Relais kommt dann parallel zum Taster.
OP #1729695
Klar könnte ich noch ein Relais zum Schalten spendieren, aber ich habe 
etliche zu schaltende Elemente und in der Verteilung auch nicht 
unendlich viel Platz. Ausserdem darf der finanzielle Rahmen nicht 
gesprengt werden...
Ich werde mal den Hersteller befragen, was die für Schutzmassnahmen 
ergriffen haben.
Ich könnte ja noch eine Sperrdiode vom SPS Ausgang zum Stromstossrelais 
zusätzlich zur Freilaufdiode schalten.
Das würde doch reichen ?
#1729702
Das hört sich schon viel besser an.
Mit einer Diode sollte der SPS nichts passieren.
Natürlich die Freilaufdiode nicht vergessen. Ohne zerstört es die Diode 
+ SPS-Elektronik.

>Ich werde mal den Hersteller befragen, was die für Schutzmassnahmen
>ergriffen haben.

Poste bitte was du Erfahren hast würde mich auch interessieren.
Gast #1730943
So ich habe nachgefragt und auch eine Antwort erhalten, aber leider 
nicht so technisch detaliert wie ich es gerne hätte.

Auf jeden Fall kann man den SPS Ausgang und den Hardwaretaster parallel 
legen.
Man kann sogar 2 SPS Ausgänge parallel legen und da hätte man auch eine 
Rückwärtspeisung.
Auf jeden Fall braucht man die Freilaufdiode wegen der ind. Spannung.

Gruß Thorsten

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 16 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.