Ich Frage mich, wie z.b. in Hotelzimmern
Ein Licht von drei Schaltern geschaltet werden kann?
Machen die da tatsächlich eine dreifach Wechselschaltung mit all dem hin und her verkabeln in den Wänden oder machen die das irgendwie schlauer?
Ich Frage mich, wie z.b. in Hotelzimmern
Ein Licht von drei Schaltern geschaltet werden kann?
Machen die da tatsächlich eine dreifach Wechselschaltung mit all dem hin
und her verkabeln in den Wänden oder machen die das irgendwie schlauer?
Also wir machen das fast immer mit einem elektronischen Schrittrelais....
Ich Frage mich, wie z.b. in Hotelzimmern
Ein Licht von drei Schaltern geschaltet werden kann?
Machen die da tatsächlich eine dreifach Wechselschaltung mit all dem hin
und her verkabeln in den Wänden oder machen die das irgendwie schlauer?
Die Kreuzschalter geben den Stromkreis je nach Schalterstellung entweder parallel durch, oder gekreuzt.
egal welchen Schalter du betätigst, du schaltest immer im Wechsel zwischen den zwei Leitern.
Die Schaltung lässt sich beliebig erweitern.
Theoretisch. Praktisch leuchtet die Lampe irgendwann nicht mehr. Oder
gibt es die Schalter ohne jeglichen Übergangswiderstand?
Wenn schon Klugscheißen, dann aber richtig: Wo ist zwingend
vorgeschrieben, daß im Kreis einer Kreuzschaltung eine Lampe hängen
muss?
Weil es im Thread des TO (ich nenne ihn liebevoll Troll) um Licht in einem Hotelzimmer geht. Weil im Normalfall mit einer Kreuzschaltung immer Licht geschaltet wird.
Wenn Du mit einer Kreuzschaltung einen Föhn oder sonst etwas schalten möchtest..bitteschön. Dann wird das Problem mit den Übergangswiderständen aber auch nicht kleiner.
Wenn man in Hotelzimmern elektrisch Licht erzeugt, dann sind für
gewöhnlich Lampen im Spiel.
Dann wird eine Kreuzschaltung ganz sicher auch nicht eine unendliche Ausdehnung haben und somit in einem Hotelzimmer ein Übergangswiderstand auch keine Rolle spielen.
Wenn man in Hotelzimmern elektrisch Licht erzeugt, dann sind für
gewöhnlich Lampen im Spiel.
Auch wenn Offtopic, war mal in einem Hotel, wo die Hauptlampe nicht ging. Die waren echt der Meinung, bei ihnen gäbe es keine Lampen. Es gäbe nur Deckenfluter oder Deckenstrahler. Da würde ich gerne zusehen, wenn H. H. versucht denen beizubringen, das wären auch nur Lampen.
Weil es im Thread des TO (ich nenne ihn liebevoll Troll)
Mit Verlaub, Du bist hier der Troll.
Die Frage des TO ist legitim, nicht jeder ist so ein Genie wie du.
um Licht in
einem Hotelzimmer geht. Weil im Normalfall mit einer Kreuzschaltung
immer Licht geschaltet wird.
Wenn Du mit einer Kreuzschaltung einen Föhn oder sonst etwas schalten
möchtest..bitteschön.
Wer hat hier was anderes außer Licht schalten wollen?
Dann wird das Problem mit den
Übergangswiderständen aber auch nicht kleiner.
Wieviel Übergangswiderstand an 3 (in Worten: drei) Schaltern soll hier auftreten? Hast du was sinnvolles beizutragen? Des TO Frage wurde mit der Kreuzschaltung treffend erklärt.
Also, die Korrespondierenden werden im Kreuzschalter gekreuzt.
Oder: Zwei Umschalter sind drin.
Nicht nur einer.
Die Zeichnung hier zeigt das IMHO besser als die anderen oben in den Links.
Die Frage des TO wurde nicht beantwortet, das es mehrfach Wechselschaltungen gibt war klar. Nur ob wirklich der Aufwand mit den Leitungen getrieben wird. Aber mit Schaltern geht es ja nicht anders. Mit Tastern habe ich auch schon gesehen, aber noch keine mechanischen Eltako gehört. Bei den alten Dingern würde man das Schalten auf der ganzen Etage höre.
Die Frage des TO wurde nicht beantwortet, das es mehrfach
Wechselschaltungen gibt war klar. Nur ob wirklich der Aufwand mit den
Leitungen getrieben wird. Aber mit Schaltern geht es ja nicht anders.
Mit Tastern habe ich auch schon gesehen, aber noch keine mechanischen
Eltako gehört. Bei den alten Dingern würde man das Schalten auf der
ganzen Etage höre.
Ob Taster oder Kreuzschalter - ja, diese benötigen ein Kabel. Ob fünfdrähtig oder zwei - einerlei.
Ja, Tesla hat wohl mal so einen Vorschlag gemacht: Zwei gegenüber
liegende Wände als Elektroden am einen HF-Generator anschliessen
und im Zimmer gasgefüllte Glasbehälter als Lichtquellen verwenden.
Ich weiss nicht, ob ich mich in einem solchen Zimmer wohlfühlen
würde. Ich vermute mal, praktische Ausführungen hat es da wohl nur
wenige gegeben.
Theoretisch. Praktisch leuchtet die Lampe irgendwann nicht mehr. Oder
gibt es die Schalter ohne jeglichen Übergangswiderstand?
Genau umgekehrt. Nur theoretisch hat der Übergangswiderstand einen Einfluss. Praktisch nicht, da soviele Schalter in der Praxis nicht vorkommen. Schon garnicht in einem Hotelzimmer.
Und selbst in der Theorie wird die Lampe nur dunkler, anstatt gar nicht mehr zu leuchten.
Also ich kenne das aus schicken Hotels so, dass das mit KNX gemacht wird. Es gibt für Hotels spezielle KNX-Module, die mehrere Funktionen in einer Einheit für jeweils ein Zimmer vereinigen (Schalten, Jalousie, Klima...). Man hört dann irgendwo ein leises Klacken, wenn eine Lampe geschaltet wird...
Einer der Vorteile für das Hotel: Man kann leicht eine Zentral-Aus Funktion realisieren, wenn das Zimmer unbewohnt ist.
Sowas kann man zwar mit blauen Drähten machen, der gelbgrüne ist
aber selbst in Ausnahmefällen für so etwas tabu.
Den blauen Draht muss man in diesem Falle (Verwendung nur zum Schalten in einer Wechselschaltung oder Kreuzschaltung) aber nicht übermalen oder überkleben. Oder hat sich da was geändert??
Den blauen Draht muss man in diesem Falle (Verwendung nur zum Schalten
in einer Wechselschaltung oder Kreuzschaltung) aber nicht übermalen oder
überkleben. Oder hat sich da was geändert??
Nein, da hat sich nichts geändert. Es gibt nur eine einzige Farbe, welche zwingend zugeordnet ist, das ist grün/gelb.
Alle anderen Farben dürfen beliebig verwendet werden.
Einzig der grün/gelbe bleibt dabei unbeschaltet. Alle anderen sind
beliebig austauschbar und werden Korrespondierende genannt.
Folglich ist ein 5-adriges Kabel zu einem Kreuzschalter Standard.
Aber nur, wenn die Schalter sternförmig verkabelt werden.
Wenn Zu-und Ableitung über unterschiedliche Wege gehen,
dann reicht auch ankommend und abgehend dreiadriges Kabel.
Wenn Zu-und Ableitung über unterschiedliche Wege gehen,
dann reicht auch ankommend und abgehend dreiadriges Kabel.
Das macht kein vernünftiger Elektriker.
Die meisten Installationen laufen oben, entweder unter, oder über oder in der Decke. Dann setzt man eine Abzweigdose und fährt vertikal mit 5adr. die Schalterdosen an.
Eine horizontale Verlegeart in Schalterhöhe, ist unzulässig.
Aber du darfst auch gerne zwei 3adr.- Kabel verlegen, dann hast du eben 6 statt 5 Adern...wenn du unbedingt Material verschwenden möchtest.
Also ich kenne das aus schicken Hotels so, dass das mit KNX gemacht
wird. Es gibt für Hotels spezielle KNX-Module, die mehrere Funktionen in
einer Einheit für jeweils ein Zimmer vereinigen (Schalten, Jalousie,
Klima...). Man hört dann irgendwo ein leises Klacken, wenn eine Lampe
geschaltet wird...
Einer der Vorteile für das Hotel: Man kann leicht eine Zentral-Aus
Funktion realisieren, wenn das Zimmer unbewohnt ist.
Naja, das ist selbst im Bildungszentrum der IGM in Sprockhövel so, allerdings mit LON umgesetzt, ungewöhnlich.
Also ich kenne das aus schicken Hotels so, dass das mit KNX gemacht
wird. Es gibt für Hotels spezielle KNX-Module, die mehrere Funktionen in
einer Einheit für jeweils ein Zimmer vereinigen (Schalten, Jalousie,
Klima...). Man hört dann irgendwo ein leises Klacken, wenn eine Lampe
geschaltet wird...
Einer der Vorteile für das Hotel: Man kann leicht eine Zentral-Aus
Funktion realisieren, wenn das Zimmer unbewohnt ist.
Alle Hotels mit Codecard dürften so was inswischen haben, dann da geht innen alles aus wenn von außen abgeschlossen wird.
Meine Erfahrungen...
Ja klar, aber solches Kabel hat nicht jeder Elektriker im Fundus, da es ohne PE nur für solche Schalter verwendet werden darf, obwohl es sinnvoller wäre auf Ressourcenverschwendung zu verzichten.
Es wird auch unter Elektrikern heftig gestritten inwieweit die Vorschrift, daß immer ein PE zu einer Endstelle mitgeführt werden muß, auch wenn er nicht gebraucht wird, auch auf Schalterdosen anzuwenden ist.
Ich sehe darin allerdings kein Problem ein 4adr. zu nehmen.
Nichtnur der Kreuzschalter ist davon betroffen, denn auch im Wechselschalter darf der PE nicht verwendet werden. Insofern ist auch der Wechselschalter betroffen.
Ja klar, aber solches Kabel hat nicht jeder Elektriker im Fundus
Auf unseren Baustellen waren genügend verschiedene Kabeltrommeln vorhanden.
Der Meister hat sogar Kabel wieder rausreißen lassen, waren sie nicht richtig farblich gekennzeichnet.
Also, kein Argument für mich.
Viele Hobbybastler wissen es schlichtweg garnicht, dass es solche Kabel gibt.
Das 4-adrige ist gar nicht so selten nicht günstiger als das 5-adrige Kabel. Es gibt auch noch Schalter, die haben nicht grundlos am (für) Metallrahmen eine Anschluss für PE.
Alle Hotels mit Codecard dürften so was inswischen haben, dann da geht
innen alles aus wenn von außen abgeschlossen wird.
Das sind dann diese verfluchten Konstrukte, wo man nicht mal mehr den Laptop laden kann, während man zum Abendessen geht.
Ich erinnere mich noch an die Schaltbox hinter der Türe, wo man die Karte einstecken muß, um im Zimmer Strom zu haben. Die sind zum Glück doof, da steckt man irgendeine Karte rein, wenn man rausgeht.
Ich erinnere mich noch an die Schaltbox hinter der Türe, wo man die
Karte einstecken muß, um im Zimmer Strom zu haben. Die sind zum Glück
doof, da steckt man irgendeine Karte rein, wenn man rausgeht.
Heutzutage hat man doch keine Karte mehr, nur noch Navi.
Aber Karten funktionieren jahrelang ohne das man sie aufladen müsste.
Die Karten sind deutlich anfälliger gegen Fehlbedienung.
Ich erinnere mich an den ehemaligen Kollegen H., der als Beifahrer den Frankfurter Stadtplan hin und her drehte, zum Glück so, dass auch ich immer noch einen Blick drauf werfen konnte. Trotz seiner Planlosigkeit standen wir dann vor dem Hotel und bekamen dort unsere Karten, allerdings kleiner und aus Plastik.
Aber Karten funktionieren jahrelang ohne das man sie aufladen müsste.
Die Karten sind deutlich anfälliger gegen Fehlbedienung.
Ich erinnere mich an den ehemaligen Kollegen H., der als Beifahrer den
Frankfurter Stadtplan hin und her drehte, zum Glück so, dass auch ich
immer noch einen Blick drauf werfen konnte. Trotz seiner Planlosigkeit
standen wir dann vor dem Hotel und bekamen dort unsere Karten,
allerdings kleiner und aus Plastik.