Ich möchte den 74HC164 testen. Im Anhang das Schaltbild dazu. Als Takt hab ich einen Taster gewählt, der bei Knopfdruck einen 5V Impuls ausgibt. Bei A2 kommt die Bitfolge rein. Leider kann ich an den restlichen Ausgängen kein Signal messen. Weiß jemand woran das liegt? Hab ich einen Denkfehler?
Gast
#1054839
Und wo bitte ist dein Anhang?
Gast
#1054840
> Als Takt hab ich einen Taster gewählt, der bei Knopfdruck einen 5V > Impuls ausgibt. Nöö. Der gibt dir mehrere Impulse aus wenn du ihn einmal betätigst. Stichwort "ENTPRELLEN". Was genau willst du WO messen? Irgendwie hatte ich auf die Frage gewartet nach dem letzten Post.. ;)
ich bekomm den anhang nicht rein :)
Ich möchte an den Eingängen 3-6 und 10-13 messen. An den Ausgängen des Registers
Gast
#1054853
Du musst als absolutes Minimum an das Clk-Pin noch einen Pull-down-Widerstand anhäkeln, sonst hast du überhaupt keine Chance. Der Kontakt prellt dann aber immer noch.
Gast
#1054860
Du möchtest einen statischen Wert an Pin 2 Schritt für Schritt in das Schieberegister packen und nach jedem Schritt deine Ausgänge durchmessen, oder? Du kannst das Prellen mit einer R/C-Kombi in den Griff bekommen, also einen Kondensator parallel zum Taster und in die Leitung nach Vcc einen Widerstand rein. Mit einer Zeitkonstante um die 100ms bist du definitiv auf der sicheren Seite.
Gast
#1054870
Achja, ein definierter Lowpegel fehlt auch noch, wie ich beim 2. Blick
in das Gekrakel gesehen habe...
Probier es mal so:
Vcc-----
|
|-|
| |
|-|
|
|
Clk ---*----
| |
=== \
| |
*----
|
|
|
---
Da auf der Low/High Flanke weiter geschaltet wird, sollte die Schaltung
beim loslassen des Tasters weiter schalten.
Antwort schreiben