Wie nennt man diese Regelung ?

Gast #4805107
Lesenswert?

Hallo zusammen,

ich bin nicht von Elektro Fach aber habe in der Firma einige Dinge an 
der Backe vom Vorgänger und muss mich gezwungenermaßen damit auseinander 
setzten.

Die Situation ist folgende:

Ich habe hier eine Anlage die einen Mischer (Luft) steuert. dieser wird 
aus Abluft einer Maschine gesteuert (diese ist relativ konstant bei 70 
Grad)und Frischluft (diese ist aber durch die Aussentemperatur sehr 
stark variabel).
Die Regelung ist über einen Servo gesteuert der sein Info von einem 
Temperatursensor hat. Zieltemperatur ist 40°C.
Das Ding misst die Temperatur und fährt je nachdem einen immer gleich 
großen Schritt, in die eine oder andere Richtung des Stellers für die 
Frischluftklappe.

Jetzt würde ich gerne wissen wie man diese Regelung nennt. Ist das ein I 
Regler oder P Regler.... ? Laut der online gefundenen Lektüre wird bei 
Regelungen immer je nach Abweichung vom Sollwert einen entsprechend 
größerer oder kleinerer Stellwert generiert.
Bei meinem Dingens ist der Stellwert ja immer gleich pro Takt, er 
braucht halt immer mehr oder weniger Takte ?
Kann mich das jemand Aufklären.
#4805123
Lesenswert?

Dann wird es ein P-Regler sein.
Oder, wie die meisten,ein PI Regler.

P misst den Anstand zwischen Soll und Ist-Wert
und gibt bei großen Abweichungen eine große Stellgröße (Korrektur)
und bei kleinen Abweichungen eine kleine Stellgröße vor.
P steht für proportional.

Ein I Regler summiert (integriert über die Zeit) die letzten 
Abweichungen  auf und ermittelt daraus eine Stellgröße.
Damit wird das langsame wegdriften verhindert.

Dann gibt es noch D-Regler, die schauen sich die Steigung (1. Ableitung) 
der Abweichung an.
Und könne somit Aussagen über die Zukunft in die Stellgröße einfließen 
lassen.
Gast #4805125
Lesenswert?

Der I-Anteil kommt dadurch zu stande, dass die Klappenposition dem 
Integral der bisherigen Regelaktionen (und damit der "gerundeten" 
Regelabweichung) entspricht.

Die Klappenposition ist also PI-geregelt.
Gast #4805139
Lesenswert?

Ob es ein P-, I- oder D-Regler ist kann man so nicht feststellen. Wie 
sieht denn der Schaltplan zu dem Teil aus (falls analog) ? Wenn es eine 
Abtastregelung ist müsste man die SW analysieren ... alles nicht so 
einfach.
#4805186
Lesenswert?

Eventuell ist das wirklich kein "klassischer" Regler, sondern einfach:
1) Temperatur zu niedrig -> Frischluftklappe einen Schritt zumachen
2) Temperatur zu hoch -> Frischluftklappe einen Schritt aufmachen
3) 10 Sekunden warten
4) GOTO 1)

Nachdem sich die Außentemperatur nur langsam ändert, könnte das schon 
genügen.
#4805201
Lesenswert?

Rund um die Heizung wird gerne mit getakteten Reglern gearbeitet.
Dabei wird zyklisch in einem festen Raster überprüft, ob‘s wärmer, oder 
kälter ist. Der Regler wird dabei immer um einen definierten Schritt, 
auf oder zu, verstellt.
In der Zwischenzeit wird dann keine Regelenergie verbraucht. Auch bei 
einem eventuellen Stromausfall bleibt das Stellglied einfach in seiner 
letzten Position.
Ist mir am Häufigsten bei der Ansteuerung von Mischern, an Heizungen, 
vorgekommen.
Gast #4807409
Lesenswert?

Danke schon mal für die ganzen Infos,

so wie es Jan Hansen beschreibt ist es exakt ausgedrückt.

Problem an der Sache ist dass das Ding so wie es ist läuft, jedoch 
keinerlei Unterlagen vorhanden sind.

Ich soll mir eine gleichwertige Anlage aufbauen, falls das Ding mal 
nicht mehr tut.