Hi Leute, wie bestimme ich den Leiterbahnabstand für eine Leiterzug 1500VDC? Bzw. hat jemand Einblick in die DIN 0110? Ich hab zwar die Richtwerte aus verschiedenen Tabellen und komme auf 11,4mm. Das scheint mir ziemlich hoch für meine Anwendung. Ist es nicht zusätzlich vom Energiegehalt abhängig, welchen Abstand ich halten muss? Ist lediglich die Vorspannung für eine Dynode mit einer max.Stromaufnahme von 100µA und das Netzteil bringt maximal 90mA. Die Angabe von 11,4mm würden sowohl Hochspannungsgenerator und Dynode(von Anode nach Kathode = 1,5kV) nicht zutreffen, da deren Pinabstand weitaus geringer ist. Diese besitzen aber auch alle Prüfzeichen.
> Ist es nicht zusätzlich vom Energiegehalt .....
Was ist das denn?
Beim Überschlag ist erstmal der MÖGLICHE Strom sch...egal, nur die
Spannung ist interessant.
OK,ist klar. War jetzt gedanklich bei der normalen Elektrosicherheit für Niederspannungsanlagen. Aber 11,4mm kann nicht hinkommen. Außerdem sind die Angaben von Beta Layout und co, immer auf dem US Militärstandart.
Bedenke, dass eine Leiterplattenoberfläche ein nicht besonders guter
Isolator ist.
> US Militärstandart
Gib's nich, oder meinst du "Standarte"?
@Bensch: Danke für deine tollen fachlichen Beiträge. Die 11,4mm von Beta Layout stammen vom MIL-STD 275 B. Hab jetzt die DIN und VDE 0110 da. Aufgrund der verschiedenen Leiterplattenmaterialien (Stoplack etc.) komme ich bei (FR4) und mittlerem Sicherheitsfaktor auf ca. 3mm.
Ich hab grad den CSA Standard hier. Der will zwischen 850 und 4250V einen isolations Abstand von 12.7mm, resp 19mm, egal, ob Oberflaeche, oder Luft.