Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Vorteile High Side Current Sense


von Manuel Kampert (Gast)


Lesenswert?

Hallo!

Ich habe jetzt schon öfter gelesen das z.B. in Netzteilen High-Side 
Current Sensing verwendet wird. Man liest auch das die Strommessung am 
GND-Pfad nachteile bringt.

Leider konnte ich nirgends nachvollziehen was denn die Nachteile sind 
den Strom via Shunt am GND Pfad zu messen...

Kann mich da mal jemand aufklären? Kann das Netzteil nicht als eine Art 
Black-Box gesehen werden an das man dann einen Verbrauchen anschließt? 
Unabhängig davon wo jetzt der Strom gemessen wird?

Gruß
  Manuel

von Matthias L. (Gast)


Lesenswert?

>Strom via Shunt am GND Pfad zu messen

Naja, dadurch hast du keine einheitliche Masse mehr.
Davor und dahinter nciht mehr identisch. Das ist meistens ein Problem, 
da eine durchgehende Masse als Bezugspunkt für alle Spannungen am Besten 
sit.

von Manuel K. (manuel1139)


Lesenswert?

Hmm... Jetzt mal angenommen ich baue mir ein Labornetzteil.

Wenn ich daran jetzt meine Schaltungen anschließe und die 
Spannungsversorgung an sich nicht als Teil meiner Schaltung betrachte 
dann muß ich den Shunt in der Masseleitung des Netzteils nicht 
beachten?!