Widerstände dimensionieren.

OP (Firma: NO JOB) #959950
Lesenswert?

Hallo,

ich habe folgendes problem:

Ich habe einen IC Treiber ,der DRV103 von TI, der soll einen 
Magnetventil steuern.
der Magnetventil hat ne Betriebspannung von 12 Volt und eine Leistung 
von 1 Watt.
Was ich nicht verstehe ist, wie kann ich meine zwei Wiederstände R PWM 
und R Freq dimensionieren.? wie soll ich hier einsteigen.?
Im Anhang ist das Datenblatt des IC.

Bitte euch um Hilfe . Danke
Angehängte Dateien:
Gast #959959
Lesenswert?

Du solltest deine Frage schon genauer ausdrücken bzw. besser dein 
Problem erklären, sonnst wir ddir hier keiner Helfen können!
Was sehr schade währe, da man hier eigendlich Hilfe bekommt wenn man sie 
brauch ;=)

LG
Kai
OP (Firma: NO JOB) #959971
Lesenswert?

hmm... es liegt an meine Sprachprobleme. Sorry

Also am Pin 1 und Pin 3 sind die 2 Widerstände die ich dimensionieren 
möchte. ich weiß dass sie praktisch von einander abhängen. Also wie soll 
ich vorgehen.

meistens steht im datenblatt einen simplen Beispiel, leider konnte ich 
hier nicht gut verstehen.
Gast #960015
Lesenswert?

Wähle zuerst Rfreq: da ist im Datenblatt eine Tabelle (TABLE II. 
Oscillator Frequency Resistance.)

Dann weißt Du die PWM-Frequenz und ermittelst mit (TABLE III. Duty Cycle 
Adjust Resistance.) den anderen Widerstand Rpwm.

Wo ist das Problem?  Weißt Du, welche Frequenz Du verwenden willst?
Hast Du schon einen Wert für den C (Cd)?
OP (Firma: NO JOB) #960046
Lesenswert?

Danke ich werde dann so vorgehen, wenn ich mich für einen R freq 
entschieden habe. Also mein Ventil hat eine Ansprechzeit von 15 ms.soll 
man eine hohe oder eine niedrige Widerstand nehmen?
ich werde kein Cd verwenden , das werde ich offen lassen. es ist nur 
fürs Delay. !

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.