Für EX-Bereiche

Gast #993504
Für EX-Bereiche müssen zahlreiche Vorschriften eingehalten werden. ZB 
muss auch sichergestellt sein, dass selbst bei einem Defekt des 
Netzteils, wenn plötzlich eine hohe Spannung am Ausgang anliegt, diese 
trotzdem nicht in den EX-Bereich weitergeleitet wird. (Stichwort: 
Zehnerbarriere) Ich würde auch keinesfalls dazu raten, diese 
Vorschriften umgehen zu wollen. Sonst kann man schnell einen hohen Preis 
dafür zahlen (sowohl mit der eigenen Gesundheit als auch finanziell).
#1020806
Ja, was will er uns sagen oO
Sein Text ist auch noch unvollständig, in Zone 2 ist so eine 
Sicherheitsvorkehrung nicht notwendig. Zudem ist Energiebegrenzung nicht 
die einzige mögliche Zündschutzart.
Siehe EN60079-0 ff.

Gruß Anselm

p.S.: Hauptsache mitgeschwafelt ;)
Gast #1029592
Sorry ich bin der Eröffner dieses Threads eigentlich sollte das als 
Antwort einem bestehenden Thread hinzugefügt werden, aber die "neuer 
Beitrag" Schaltfläche in eurem Forum verhällt sich anders als ich 
gedacht habe.

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 18 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.