Hallo Zusammen, ich will LM2595T-5V Schaltregler testen. Habe ich ein nomale Spule von 68uH genommen. Ist es OK? Vielen Dank für eure Hilfe.
Gast
#1036743
nur als grobe Richtlinie: Strom durch L: dI/dt=dU/L dU=Uin-Uout dt(max)=1/f (150kHz) L muß I und auch f vertragen größeres L kann nie schaden, vor allem bei Tests-im Datenblatt stehen 100µH Viel Spaß
faraday wrote:
> größeres L kann nie schaden
In vernünftigen Grenzen jedenfalls. Je grösser L desto grösser die
Reaktionszeit auf Laständerung.
Gast
#1036853
>In vernünftigen Grenzen jedenfalls. Je grösser L desto grösser die >Reaktionszeit auf Laständerung Ich gehe mal davon aus, daß jemand mit o.g. Frage sich darüber keine Gedanken macht.
Gast
#1036901
Bei Lastströmen von 0,5 - 1 A ist das voll i.O. Die Induktivität muss aber auch für diese Ströme bemessen sein. (ca. 8 - 10 mm Durchmesser, wenn es ein Trommelkern ist). Steht aber im Datenblatt der Spule.
Dank noch mal für eure Meinung! Ich bin wirklich neu in diese Bereich.